dom z 2005r ok 180m2 na dole podlogowka ok 80m2 (6 obiegow)+ jeden kaloryfer w garazu, na poddaszu 4kaloryfery + 1 lazienkowy. Aktualnie instalacja posiada 2 pompy obiegowe, pompe cyrkulacyjna oraz zawor 3-drozny z automatyka. Pomby obiegowe broetje 4 biegowe. Od niedawna wszystkim steruje CM430 na dole i u gory vr 81. Sprzeglo w planach.

 

LISTOPAD- instalacja pracowal z jedna pompa obiegowa na podlogowke+ zawor 3d ale bez automatyki. Srenie dzienne zuzycie gazu w listopadzie ok 8m3. dobrze grzala podloga albo kaloryfery nigdy razem to dobrze nie dzialalo.

 

GRUDZIEN- konieczne okazalo sie dolozenie drugiej pompy obiegowej na kaloryfery, automatyki do zaworu 3d oraz clormatic430 +vr81 + jeszcze jeden sterownik ktory to wszystko spina.

Odrazu zauwazylylem zwiekszenie sie przeplywow na rozdzielaczu od podlogi (I-bieg pompy czerwone wskazniki opadly o 1/4 i kolejno II-bieg 1/2, III iIV 3/4) wiec ustawilem na pompie od podlogowki IV bieg. Pompie od kaloryferow zadalem II. Na calormatic krzywa grzewcza dla podlogi i grzejnikow 0,9 podloga i kaloryfery opcja termostat. Temp zad w dzien 18c noc 17c. c.o.w - ochrona przed zamarzaniem. Srednie dzienne zuzycie gazu ok 14m3.

 

STYCZEN- po analizie zdobytych danych i doksztalceniu uznalem ze zmienie opcje termostat na podlodze i kaloryferach na korekte. zmienilem krzywe dla podlogi 0,25 dla kaloryferow 0,6. Temp zad Dzien 19C noc 18c . Komfort cieply uleg znaczacej poprawie. Pompy obiegowe dzialaly non stop. Kociol mial tylko male przerwy tzn przy temp zadanej na wyjsciu na grzejniki 37C kociol nagrzewal wode do ok 41C poczym gasil palnik na ok 4min gdy temperatura spadla do ok 33C zalanczal sie ponownie. Wszystko byloby ok gdyby nie zuzycie gazu , ktore oscylowalo na poziomie 14-16m3 dzinnie

 

PYTANIE-

1-Na jakich biegach powinny pracowac pompy aby ich praca byla ekonomiczna?

2- ktory z trybow na Caloramtic wedlug waszych obserwacji jest bardziej oszczedy korekta czy termostat?

3 jakie krzywe grzewcze macie u siebie?

4 Czy mozliwe jest aby piec wylanczal sie na dluzej w trybie korekta ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przedewszytkim daj pełen schemat co masz narobione z instalacją ,bo mas kocioł kondesacyjny ktory powinien na ostro pracowac z podłogówką bez zadnych obniżen nocnych czyli jedna temp dzień noc a tu słysze o jakis sprzegłach i innych rzeczach ,czy grzejniki są dołozene w pomieszczeniach gdzie jedt podłogówka?czy tylko w sypialniach ?

i daj pełen schemat twojego układu

a te 14-16m gazu swiadczą i potwierdzją że nie ma kotła o sprawnści powyżej 100%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

schemat podobny do tego http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_2b.jpg

 

PARTER: 1 grzejnik w garazu reszta podlogowka ok 80m2 (na rozdzielaczu 6 obiegow). Na podloge wode podaje pompa "broetje" ustawiona na 4 bieg(przeplywomierze opadly prawie na max w dol). Na podmieszaniu zawor trojdrogowy z elektronicznym sterowaniem. Na scianie w salonie Calormatic 430 na ktorym ustawilem wzgledem podlogi tryb termostat krzywa 0,3 i za namowa temp zadana 19C dzien/noc

 

PODDASZE: 4 kaloryfery jednakowej wielkosci + 1 w lazienkowy. Wode podaje druga identyczna pompa "broetje" tym razem na 2 biegu (nie wiem czy to dobrze?) na scianie u gory mam sterownik vr81. Wzgledm grzejnikow na CM430 ustawilem tryb termostat, krzywa 0,7, temp zadana to 19C dzien/noc

 

Na tych ustawieniech piec pracuje od paru godzin mam nadzieje ze bedzie to praca zdecydownie bardzej ekonomiczna.

Spostrzezenia: przy temp zewnetrzenej -4C przy podanych wyzej krzywych i temp. Piec zalancza sie srednio co 1,5 godziny i pracuje przez ok 30-40 min. Tem zasilania grzejnikow ok 40C a podlogi ok 30C tak sobie wylicza z krzywych. Szukam optymalnych ustawien tak aby zaoszczedzic troszke gazu. W trybie korekta wszytko chodzilo plynie temperatura w pomieszczenia byla stala srednio 0,5C wyzsza od zadanej(przy minimalnych krzywych 0,2 i 0,5), piec pracowal na malych obrotach. Ale zuzywal srednio 0,8 m3 gazu na godzie. Mam jeszcze zasobik i cyrkulacje, z cyrkulacji nie korzystam. Instalator powiedzial ze aby piec nie dostawal tak w "dupe" trzeba zainstalowac jescze sprzeglo.

Jesli ktos ma jakies sugestie to bede wdzieczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.