aks1994 Opublikowano 21 Stycznia 2025 #1 Opublikowano 21 Stycznia 2025 Witam. Po wielu wojażach z moim piecem zauważyłem, że sterownik/piec daję dużo wyższą temperaturę na bojler (50-52 st.) mimo zadanej 45 stopni. Zauważyłem, że temperatura która jest ustawiona na kaloryfery równa się temperaturze puszczanej na bojler. Z tego powodu mam cząste alarmy na piecu - "Tempera nie rośnie" przy większym zpuszczeniu ciepłej wody mimo ładnie palącego się paleniska. Czy to wskazuje na zepsuty zawór zwrotny? Dodam że po osiągnięciu zadanej temperatury CWU, rurki za pompką są gorące co wskazuje że dalej dogrzewa bojler. Nawet gdy pompkę odłączyłem od sterownika sytuacja się nie zmieniła. Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 21 Stycznia 2025 #3 Opublikowano 21 Stycznia 2025 Czy po osiągnięciu zadanej temperatury CWU, pompa jest wyłączana? Czy w instalacji są zawory zwrotne? Jeżeli są, to gdzie (wrysuj w obrazek wyżej)? To, co widać od razu, to brak pompy na powrocie do kotła oraz pompa na grzejniki jest zamontowana odwrotnie. Cytuj
aks1994 Opublikowano 21 Stycznia 2025 Autor #4 Opublikowano 21 Stycznia 2025 Tak, pompka się wyłacza po osiągnięciu zadanej temperatury CWU Zawór zwrotny jest umiejscowionych zaraz za pompką CWU Cytuj