Bartek33390 Opublikowano 2 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Witam, posiadam kocioł Thelia Condens 25 w tej chwili ciepła woda użytkowa jest ustawiona na 45 stopni - od 37 stopni kocioł zaczyna ponowne dogrzewanie wody użytkowej. Czy jest jakaś możliwość zwiększanie minimalnej temperatury od której załącza sie ponowne wygrzewanie bojlera ? Chciałbym ustawić zakres 45 - 40 stopni Cytuj
vps1 Opublikowano 2 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Rozumiem, że masz kocioł 1F + zasobnik ciepłej wody. Ustawiasz temp cwu na 45'C kocioł dogrzewa. Schłodzenie wody w zasobniku o ΔT 8'C (37'C) ponowne podgrzanie wody w zasobniku do 45'C. Jest to stałe ustawienie ΔT 8'C. W menu jest funkcja korekty ciepłego startu d.73 ale to dotyczy chyba kotła 2F. Cytuj
Bartek33390 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Autor #3 Opublikowano 12 Grudnia 2023 tak, kocioł 1F + zasobnik do którego jest podłączony czujnik temperatury z kotła. Niestety nie mama w menu tej pozycji. Sterownik SRT 380f również nie daje żadnych możliwości zmiany. Czy wobec tego pozostaje tylko zmiana Δ ? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi