Witam,

Posiadam piec Saunier Duval Isofast 21 condense. W piecu było wymieniane naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej w lato. Po instalacji ciśnienie utrzymywało się wysoko ale po spuszczeniu wody na grzejnikach można było utrzymać stabilnie 1 bar. Teraz kiedy załączam jeszcze ogrzewanie (podłogowe na parterze i grzejniki na piętrze) robi się problem. Mianowicie w trakcie grzania w ciągu ok. godziny ciśnienie wskakuje na 2.4, kiedy spuszcze wodę z grzejników jest już ok ale kiedy pięć przestaje grzać po nagrzaniu domu do określonej temperatury, ciśnienie potrafi spaść do 0.4. Udało mi się znaleźć odpowiednią ilość wody gdzie ciśnienie skacze w zakresie 0.5-2.4 tak by nie pokazywało problemu z ciśnieniem na ekranie.

Chciałem przeprowadzić wg. instrukcji odpowietrzenie ale jak wchodzę w tryb instalatora na piecu (kod 96) widzę tylko programy d.xx, nie wiem jak uruchomić program p.xx. Na innym modelu pieca znalazłem filmik gdzie wchodziło się w menu testowe trzymając reset, ale u mnie to nie działa.

 

Jak mógłbym unormować ciśnienie?

Dziękuję z góry za wszystkie rady

Opublikowano

Jakie ciśnienie wstępne powietrza w naczyniu c.o. sprawdzałeś? Jest sprawne?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Generalnie był robiony przegląd i wszystko było ok.

Jeśli chodzi o naczynie przeponowe to pokazywało pod 3bary. W tym drugim większym naczyniu ciśnienie też było ok.

Wymianę nie robiłem ja, a fachowiec który to robi ciągle ma nie po drodze... 

Opublikowano

Ciśnienie wstępne czyli na naczyniu odpiętym od instalacji. Jeżeli ciśnienie jest za duże, albo co gorsza za małe (zerowe) to nie dojdziesz do ładu z tymi skokami.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.