Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Viesmann 100 W B1HF 25


Sebas1982

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Posiadam kocioł viesmann 100 w 25kw. Dom piętrowy, około 200m,nie ocieplony, do tego termostat tech st 294-v2. Piec nie osiąga temp zadanej na tym sterowniku(termostacie), do tego często się załącza a wydaje mi się że powinien chodzić non stop żeby uzyskać zadaną temp. Pompka ustawiona na 95 procent, temp pracy kotła obecnie dałem 46 stopni. Może ktoś podpowie jakie ustawienia dać. 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie jest osiągana to należy zwiększyć temperaturę zasilania. Natomiast kocioł nie pracuje w sposób ciągły ze względu na to, że instalacja nie jest w stanie odebrać wyprodukowanego ciepła, które wraca spowrotem do kotła, co powoduje przekroczenie zadanej temperatury i w konsekwencji wyłączenie palnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli temperatura na kotle przekroczyła zadaną lub zadaną+histereza (zależnie od kotła) to kocioł nie uruchomi się mimo sygnału z termostatu/strownika pokojowego.

Pompa kotła pracuje przy sygnale grzania z termostatu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownik pokojowy który masz, nie ma nic wspólnego z pracą kotła. Na tym sterowniku ustawiasz tylko temperaturę pomieszczenia, poniżej której ma włączyć się jakieś urządzenie. W Twoim przypadku kocioł Viessmann.

Sterownik jest cały czas załączony i nie wyłącza kotła.

Kocioł przerywa pracę, bo nagrzał wodę do zadanej temperatury. To czy zagrzanie wody do takiej temperatury starcza na ogrzanie pomieszczenia, to inna sprawa. Kocioł nie wie że masz zimno w domu.

Jeżeli wcześnie paliłeś węglem, to zapewne miałeś wyższą temperaturę w instalacji. Dźwignij temperaturę na kotle, a na pewno dogrzeje pomieszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.