Maciej43 Opublikowano 15 Października 2022 #1 Opublikowano 15 Października 2022 (edytowane) Witam.Problem z instalacją jaki się pojawił wystąpił po połączeniu dwóch mniejszych instalacji w jedną. Otóż piec 19kw zastąpił stary kociol w piwnicy i do istniejącej instalacji starego typu z grzejnikami żeliwnymi zostało dopiętych 6 grzejników. Niestety grzeją tylko dwa pierwsze. Proszę o jakieś sugestie,gdyż jestem zupełnym laikiem w tym temacie. Edytowane 16 Października 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
sambor Opublikowano 15 Października 2022 #2 Opublikowano 15 Października 2022 Kartka, ołówek i narysuj jak to masz połączone Cytuj
marcus312 Opublikowano 15 Października 2022 #3 Opublikowano 15 Października 2022 4 godziny temu, Maciej43 napisał(a): Niestety grzeją tylko dwa pierwsze. Może wystarczy układ odpowietrzyć . Cytuj
bobbuilder Opublikowano 16 Października 2022 #4 Opublikowano 16 Października 2022 To może tak. Stare grzejniki - podłączenie i powrót na dużych średnicach, nowe grzejniki małe średnice rur ( może dodatkowo na piętrze) jakieś kryzy na powrocie z nowych grzejników, zawory termostatyczne. I w tej sytuacji obieg robi się tylko na starych grzejnikach. Miałem podobną sytuację, Samo założenie zaworów termostatycznych na nowych grzejnikach (nawet przy ustawieniu na 5) spowodowało większy przepływ w żeliwnych i niedogrzewanie nowych. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.