Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Padła pompka- co się stanie? Palenie ekogroszkiem lub drewnem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Sytuacja może mało spotykana ale zastanawiam się  jakie mogą być skutki gdy w naszej instalacji padnie jedna z pompek.

Przypadki o tyle warte rozważenia wg mnie ponieważ wiele osób będzie palić drewnem tej zimy zamiast ekogroszkiem. 

Schemat rozważanej instalacji poniżej. 

 

Przypadek 1 - padła pompka CWU

Wydaje mi się,  że tu jedyną rzeczą brak ciepłej wody. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. 

 

Przypadek 2 - padła pompka od PODŁOGI

Wydaje mi się,  że tu podobnie jedyną rzeczą to brak ciepłej podłogi. Ponadto brak zagrożenia dla pieca i reszty instalacji. 

 

Przypadek 3 - padła pompka CO na grzejniki

Wydaje mi się,  że tutaj w przypadku palenia ekogroszkiem jest bezpiecznie,  to znaczy grzejniki mamy zimne a cała reszta pracuje normalnie. 

Co się jednak stanie w przypadku palenia drewnem?

Grzejniki oddawały zapewne dużo więcej ciepła niz podłoga. Czyżby mogło dojść do niebezpiecznego wzrostu temperatury? 

 

Przypadek 4 - padła pompka KOTŁOWA 

Tutaj rodzi się pytanie:

Czy pompka podłogi lub pompka CO dadzą radę pchnąć wodę przez uszkodzoną pompkę kotłową oraz jej zawór zwrotny?

Od tego czy dadzą radę czy nie będzie zależało jak się zachowa cały układ oraz czy będzie z tego tytułu jakiegoś zagrożenia dla wariantu ekogroszku lub palenia drewnem.

 

Zapraszam do dyskusji. 

1662611548_SchematpoprawionyZZ.jpg.58d1ad68c7d586cf96ef5d29390140c4.jpg

Opublikowano
16 minut temu, Meniu napisał:

Przypadek 1 - padła pompka CWU

Brak zagrożenia.

16 minut temu, Meniu napisał:

Przypadek 2 - padła pompka od PODŁOGI

Brak zagrożenia.

18 minut temu, Meniu napisał:

Przypadek 3

Jak palisz drewnem, to jest spalanie niekontrolowane. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

Sterowniki kotłów mają ZTK - zabezpieczenie termiczne kotła. Sterownik odcina napęd, może otwierać zawory(zależy jak jest program napisany), odcina tlen i uruchamia wszystkie pompy.

Nie można wysterować automatyką dawki paliwa na ruszcie dodatkowym - tu drewna. Układ otwarty zagotowany wyrzuca przez przelew. Woda znajduje ujście przez naczynie do kanalizacji. Nie zaleca się montażu zaworów termostatycznych np. w łazience w takim układzie. Najlepiej podpiąć do takiego układu jakikolwiek grzejnik bez jakiegokolwiek zaworu termostatycznego.

Układ zamknięty z wężownicą schładzającą schładza kocioł, nadmiar wody wyrzucany przez przelew.

4 przypadek tak samo. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

 

Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie.

Opublikowano
  • Autor
23 godziny temu, digi napisał:

Brak zagrożenia.

Brak zagrożenia.

Jak palisz drewnem, to jest spalanie niekontrolowane. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

Sterowniki kotłów mają ZTK - zabezpieczenie termiczne kotła. Sterownik odcina napęd, może otwierać zawory(zależy jak jest program napisany), odcina tlen i uruchamia wszystkie pompy.

Nie można wysterować automatyką dawki paliwa na ruszcie dodatkowym - tu drewna. Układ otwarty zagotowany wyrzuca przez przelew. Woda znajduje ujście przez naczynie do kanalizacji. Nie zaleca się montażu zaworów termostatycznych np. w łazience w takim układzie. Najlepiej podpiąć do takiego układu jakikolwiek grzejnik bez jakiegokolwiek zaworu termostatycznego.

Układ zamknięty z wężownicą schładzającą schładza kocioł, nadmiar wody wyrzucany przez przelew.

4 przypadek tak samo. Może dojść do zagotowania wody w kotle.

 

Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie.

23 godziny temu, digi napisał:

Nie buduje się bomb i nie zastanawia co da radę, a co nie.

Nie jest to żadna bomba tylko schemat prawidłowo wykonanej instalacji pod piec z podajnikiem.  Przy paleniu ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpiecznie .

 

Jednak przyszły takie czasy, że spora część z nas będzie palić drewnem zamiast ekogroszkiem i nikt nie będzie przebudowywał instalacji.

Chodzi tu o to żeby sobie nawzajem uświadomić jakie nasz czekają zagrożenia i ewentualnie jak temu zapobiegać.

 

Dla palenia ekogroszkiem wszystko wydaje się bezpieczne.

Pozostaje jednak otwarte  pytanie dla przypadku nr 4 czyli awaria pompy kotłowej.

 

Dla palenia drewnem musimy zastanowić się nad przypadkiem 3 (awaria pompy CO) oraz przypadkiem 4 (awaria pompy kotłowej). Co zrobić aby wykryć taką sytuację i w jaki sposób zareagować? 

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.