gieras1988 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 #1 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Cześć Mam pytanie w sprawie sensu montażu bojlera 500 litrowego. Wziąłem się za remont pomieszczenia w którym jest bojler i tak sie składa że mam bojlera 500 litrów pionowy z 2 wężownicami, pozyskałem go za darmo i stąd moje pytanie. Czy jest sens albo czy jest przeciwwskazanie aby go nie montować? rodzina 4 osoby Mam starą kotłownie która będę modernizował ale sytuacja na świecie to opóźniła także nie chcę wchodzić w koszta ale jak już mam ten bojlera to czemu nie. Mam kocioł 25kW! W którym pale miałem i grzeje 110m2 dom stary ale w miarę ocieplony, nastawa około 48 stopni aby w domu bylo ciepło. Obecny bojler 120 litrów grzeje bardzo słabo przy tej nastawie i dodatkowo jest wpięty w jeden z dwóch obiegów grzejnikowych także nie da się doprowadzić do niego cieplejszej wody. Na lato używam ogrzewacza przepływowego trójfazowego który jest akurat fajny. Wracając do bojlera zalałem go wodą i jest prawdopodobieństwo że górna wężownica jest nieszczelna, jeszcze to ustalam. Czy jak odepnę stary bojler i wepnę wto miejsce nowy duży w dodatku w dolna dużą wężownicę to będzie to działać? Boję się że wyssie ciepło z całego pieca a jak wygaśnie piec to i z grzejników i będzie w nim zimna woda Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 8 Sierpnia 2022 #2 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Kocioł 25 kW do domu 110 m2 ? Wykorzystaj ten zbiornik CWU jako bufor do tego kotła tym bardziej, że wężownice tak jak piszesz mogą być dziurawe. Wystarczy je zakorkować. Bufor z kotłem miałowym polepszy warunki spalania opału i rzadziej do kotłowni będziesz zerkać. Cytuj
gieras1988 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Autor #3 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 (edytowane) 20 godzin temu, Digitrax napisał: Kocioł 25 kW do domu 110 m2 ? Wykorzystaj ten zbiornik CWU jako bufor do tego kotła tym bardziej, że wężownice tak jak piszesz mogą być dziurawe. Wystarczy je zakorkować. Bufor z kotłem miałowym polepszy warunki spalania opału i rzadziej do kotłowni będziesz zerkać. Piec założyli poprzedni właściciele ja ocieplilem i dalej ogarniam powoli dom Myślałem nawet o tym buforze ale czytając różne wątki na temat buforów trochę się poddałem z uwagi np. na konieczność powiększenia naczynia wyrównawczego i nie wiem jak się do tego zabrać i gdzie go wpiąć Edytowane 9 Sierpnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
buska3 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 #4 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Narysuj schemat swojej instalacji bo tu chyba więcej trza poprawić, a naczynko liczy się ok. 8~10% pojemności układu co. Cytuj
gieras1988 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Autor #5 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 (edytowane) Jest tu kilka rzeczy skopane, np podłączenia naczynia i samego bojlera ale tak jak mówię kotłownia będzie pracowała jeszcze max 2 lata także nie chcę wchodzić w koszta i inwestować w starą kotłownie ale mając ten zbiornik 500l może warto go użyć aby choć trochę ucywilizować np. CWU 1- piec, 2- zawór bezpieczeństwa, 3- zawór mieszający z powrotu, 4- pompka, 5- tak oznaczyłem zawory kulowe którymi mogę regulować przepływ, 6- bojler, 7 i 8 - dwa osobne obiegi grzejnikowe, 9- naczynie wyrównawcze, 10- odpływ z naczynia Edytowane 9 Sierpnia 2022 przez gieras1988 Cytuj
gieras1988 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Autor #6 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Wygląda na to że obie wężownice są szczelne, delikatny mokry nalot w wylocie górnej to różnica temperatur tj punkt rosy który wziąłem wstępnie za nieszczelność Cytuj
gieras1988 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor #7 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Proszę o informację co dokładnie należy zamontować na zasilaniu takiego bojlera zimną wodą aby uchronić się przed wzrostem ciśnienia, obecnie mam tylko taki mały zaworek bezpieczeństwa i kranik Cytuj
buska3 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 #8 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Powinieneś przerobić układ ba bezpieczny to priorytet czyli z kotła do naczynia bezpośrednio rura 1 cal lub miedź 28. Masz stalowe rury i ciężko będzie przerabiać ale bojler masz na jednej pompie razem z grzejnikami i dodatku by coś w nim zagrzać to widzę, że wstawiony jest zawór kulowy by zmniejszyć przepływ na CO bu coś poszło do CWU. Jeśli będzie osobna pompa to zbiornik ożyje. Wklejam schematy, według którego powinieneś przerobić cały układ (pomiń układ podłogówki) Cytuj
gieras1988 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor #9 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Buska3 zgadzam się, ze bezpieczeństwo jest najważniejsze ale tak jak pisałem nie chcę rwać i kuć instalacji bo za około 2 lata będę robił podłogówkę a ta instalacja cała pójdzie na złom, nie chcę niepotrzebnie wydawać teraz pieniędzy, obecny układ pracuje nieprzerwanie od około 25 lat i nigdy nie było problemów z gotowaniem się pieca, zapowietrzaniem itp Obecnie tak jak piszesz staram się ustawiać przepływy regulując zaworami tylko pompę mam ustawioną na 1 z 3 biegów, myślę, że ustawienie jej na 2 powinno wnieść coś do sprawności obiegów Jeśli chciałbym zamontować owy bojler do CWU bez zmian w instalacji to konieczne będzie naczynie przeponowe czy wystarczy ten mały zaworek np 6bar. Czytam to forum i jedni piszą że konieczny a inni, że nie bo ciśnienie może cofnąć się do sieci i przez to się wyrówna Co można zrobić aby po wygaśnięciu pieca grawitacyjnie nie wychłodzić bojlera? może jakieś zawór zwrotny ? Cytuj
buska3 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 #10 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Jak wstawisz ZZ to już nie ma grawitacji. Tu przyda się osobna pompa do bojlera, która musi być przed pompą na dom i wtedy ZZ za dodatkową pompą ma rację bytu. Osobiście pozbyłbym się tego - zawór mieszający z powrotu i tam bym zamontował na stałe pompę do CWU (włączona do gniazdka by zawsze chodziła) na zasilanie i powrót do tej rury na dół. Piec na min 55st. i tyle byłoby w bojlerze co na piecu, a na grzejniki zawory termostatyczne. Piec by miał ochronę powrotu z pompy do bojlera. Co do zaworu bezpieczeństwa zakłada się go kiedy masz zawór antyskażeniowy przy liczniku bo on nie pozwala się wodzie cofnąć i zniwelować ciśnienie. Zbiornik przeponowy montuję się by podczas grzania wody w bojlerze miała ona gdzie się rozprężyć. Są tutaj mądrzejsi ode mnie i mogą mnie poprawić jak coś pomyliłem czy pogmatwałem. Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez buska3 Cytuj
gieras1988 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Autor #11 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 buska3 dziękuję za ciekawą propozycję jak można przerobić moją instalację jednak tak jak pisałem zamiast robić przeróbki włączę pompkę na 2 bieg i będę regulował przepływy zaworami jak to robię od lat, na wiosnę prawdopodobnie zaczynam zrywać deski z pokoi i na ich miejsce wleci podłogówka i wylewki także najpóźniej za 2 sezony uruchomię nowe CO jeszcze nie wiem na jakim piecu ale decyzja o zmianie jest podjęta. Grzejniki w domu to w większości stare żeliwo z wielkimi średnicami rur także założenie samych termostatów wymagałoby przeróbki każdego z grzejników i dodatkowe koszta Obecnie rozważam wyłącznie podłączenie tego bojlera jako CWU i posiadanie większej ilości ciepłej wody co w połączeniu z oczyszczalnią ścieków którą montuję za miesiąc pozwoli na zimowe kąpiele bez większego oszczędzania wody, i po to chciałbym ten duży bojler Nie mogę się tylko dowiedzieć jak powinienem zabezpieczyć taki bojler przed wzrostem ciśnienia i czy można to zrobić inaczej niż wstawiać naczynie przeponowe Cytuj
buska3 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 #12 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Zastosować grupa bezpieczeństwa do bojlera na zimnej wodzie plus zbiornik przeponowy do CWU ok 50l. Ale i tak sądzę że nie obejdzie się bez montażu pompy na bojler. https://baterm.pl/zawory-bezpieczenstwa-spustowe-zwrotne-/1619-zawor-bezpieczenstwa-dn15-6-bar-en1489-cisnieniomierz-pn-en-837-10-b-63-g1-4b-0-6-bar-25.html Cytuj