Opublikowano

Witam , Chciałbym się spytać sznownych kolegów od jakiej mocy kotła trzeba robić zgłoszenie do UDT. i czy na przykład gdy w kotłowni występuje piec weglowy o mocy 50 kW i kocioł gazowy też 50 KW to sumuje się te moce ?Pozdrawiam ..

Opublikowano

Znakowanie kotłów

 

Każdy kocioł powinien być wyposażony w trwałą tabliczkę na której należy podać co najmniej :

- nazwę lub znak wytwórcy i adres

- numer fabryczny

- rok produkcji

- rodzaj paliwa do którego dostosowane są palniki

- nominalna moc cieplną w kW

- maksymalne ciśnienie robocze w Mpa lub bar

- odpowiednie znaki DT, znak atestu energetycznego GIGE-E

 

 

Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji

 

W dokumentacji techniczno- ruchowej ( tzw. DTR ) należy określić jakie paliwo spala się w danym kotle ( np. koks, węgiel kamienny, drewno ), a także zamieścić szczegółowe informacje dla użytkownika kotła o sposobie rozruchu i regulacji kotła, systemie pracy i zabezpieczeniach kotła instalacji oraz wymaganiach w zakresie niezbędnej powierzchni przekroju kanałów komina i jego wysokości

Kotły podlegające dozorowi technicznemu mogą być eksploatowane tylko po dopuszczeniu przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego.

Wyłączone spod dozoru są jedynie kotły wodne niskotemperaturowe zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym ( brak ciśnienia ).

 

Ponadto każdy kocioł traktować indywidualnie od mocy zainstalowanej, nie jako obiekt kotłowni.

Opublikowano

udt jeśli chodzi o kotły odbiera urządzenie od 70kW ,sumuje się je tylko wtedy gdy są podłączone w kaskadzie (np 2 kotły) a odprowadzenie spalin jest do jednego kanału spalinowego np. 2 kotły po 40kW =80kW jeśli mają osobne przewody kominowe nie podlegają odbiorowi jeśli mają jeden podlegają.

 

pzdr.

Opublikowano

Jaka będzie pojemność naczynia wzbiorczego zamknietego i zasobnika c.w.u oraz jakie będzie ciśnienie otwarcia zaworu bezp. na kotle?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.