Cześć.

W instrukcji kotła mam podane, że krzywa grzewcza to kod d43, a jej podstawa to kod d45.

Niestety obu pozycji, nie mogę znaleźć szukając w ustawieniach kotła, ani z poziomu instalatora, ani z poziomu serwisu.

O ile samą krzywą mogę ustawić za pomocą sterownika, to już jej podstawę muszę ustawić na kotle, tylko że nie ma tam takiej pozycji. Jest d41, a potem przeskakuje na d47.

Kocioł Saunier Duvall Thelia Condens

Sterownik mi pro v6

Opublikowano (edytowane)

Czyli mam operować tylko na krzywej grzewczej? Gdzie nie szukam to przy pogodówce każdy ustawia krzywą i jej podstawę. Wydaje mi się to trochę dziwne.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Nie rozumiesz działania regulacji temperatury. Masz zamontowany regulator w nim ustawiasz temperaturę pomieszczenia (to jest to samo co podstawa) i ustawiasz odpowiednią krzywą grzewczą.

Nie masz regulatora ustawiasz w kotle podstawę (symulacja temp pokojowej) i odpowiednią krzywą.

Teraz zrozumiałeś ?

Opublikowano

Domyślałem się, że tak to może działać, ale szukając rozwiązania w internecie każdy odpowiadał że mając regulator ustawiony na Korektę temp. pokojowej (tak jak mam teraz) operuje się krzywą grzewczą i jej podstawą (nachyleniem) żeby ustawić temperaturę. Natomiast w trybie Termostatu ustawiam sobie temperaturę jaką chcę mieć w domu, tylko że to rozwiązanie podobno jest mniej ekonomiczne.

Druga sprawa, że mam dom 140m2, dach ocieplony, okna nowe trzyszybowe, ściany nieocieplone. Moc minimalna kotła to 6kW. Kocioł w trybie korekty podgrzewa wodę i się wyłącza i jak temp. wody spadnie to z powrotem się włącza. Chciałbym uniknąć częstego wyłączania kotła, ale chyba moc minimalna jest po prostu za wysoka dla mojego domu.

Opublikowano

Zastanawia mnie jeszcze jedno. Chodzi o to, że teraz kociol podgrzewa wodę w co. do 50 stopni, woda się ochładza do 25 stopni i kocioł na nowo się załącza. Przypomnę, że kocioł ustawiony jest w trybie korekty czyli działa w oparciu o temp. zewn. i temp. wody w co.

Czy istnieje możliwość żeby odłączyć regulator z korytarza i czujkę temp. zewn. i ustawić na kotle żeby grzał cały czas 35 stopni? Chciałbym sprawdzić czy przy takim ustawieniu zużycie gazu byłoby mniejsze.

Czy trzeba je odłączyć fizycznie poprzez odpięcie kabla czy można jakoś na kotle to ustawic?

LUB (druga opcja)

 Mam ustawione widełki temp. co. 25*-65*

Czy jeśli ustawie to na 25*-40* to kocioł nie przekroczy tej granicy i tym samym wydłuży się jego czas pracy i zmniejszy taktowanie? Jeśli to ma znaczenie to kocioł ma moc max 12kW ustawioną aktualnie.

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.