Witam, postanowilem samemu zrobić ogrzewanie podłogowe po tym jak trzeci hydraulik obiecywał że się odezwie żeby czekać bo o mnie pamięta . Do rzeczy, chce zrobić ogrzewanie podłogowe na poddaszu koło 90 m2 posiadam kocioł na ekogroszek ktorym ogrzewam piętro grzejniki plus dwa małe obiegi podłogowe na zaworze RTL. Chcę pociągnąć z pieca nowa nitke rura pp32 do rozdzielacza i tu pytanie jakiej firmy polecacie i czy pompa przy rozdzielaczu czy przy piecu. Hydraulik który miał mi to robić powiedział że pompa przy rozdzielaczu będzie hałasować. Jest dużo rozdzielaczy uposażonych we wszystko co potrzebne co ułatwiłoby mi montaż. Planuję ułożyc rurę kan therm blue floor.18x2 co 10-15 cm. Poddasze będzie dzielone na 4 pomieszczenia. Wiem że nie mogę przekroczyć 80-100mb na jednej pętli a jak to się ma do pomieszczenia 16m2. Dziękuję za wszelkie porady i wskazówki pozdrawiam

 

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompę i podmieszanie z 3D zrób w kotłowni - wtedy rury PP32 jak najbardziej będą ospowiednie.

Uprości to ( i skróci) zdecydowanie instalację elektryczną do zasilania pompy, ewentualnego siłownika, czujnika temperatury za mieszaczem itp

W większym pomieszczeniu możesz ułożyć dwie pętle: jedną w strefie brzegowej, drugą wewnatrz albo tzw. pętla w pętli, czyli pierwszą układasz np. z rozstawem 30 cm, drugą "zagęszczasz"  np do 15 cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok a co do rozdzielacza to jakiej firmy stalowy czy mosiężny możecie coś polecić. Chyba że iść systemowo z kan thermu i jaka pompę bym potrzebował. Kocioł jest oddalony od rozdzielacza koło 20metrow i musi tłoczyć w górę 7m

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wysokość tłoczenia nie ma znaczenia, gorzej z izolacją rur - ta musi być dobra, inaczej będą spore różnice w temp zasilania.

Jeden z kolegów ma między piętrem a parterem , przy 5 m odległości spadek 2C i nie może dogrzać piętra,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To może jednak lepiej jak pompa będzie przy rozdzielaczu z zaworem trojdrogowym wtedy będzie już woda po stracie na tak długim odcinku a zawór nie pozwoli przegrzac podłogówke. A jak będzie pompa z zaworem przy piecu to będzie duża bezwładność.

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim przypadku (podmieszanie przy rozdzielaczu) PP 32 nie jest konieczne. Powinno wystarczyć w zupełności PP26.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak....układ mieszający. Na Twoim zdjeciu oparty o zawór trójdrogowy termostatyczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.