Grzes077 Opublikowano 8 Października 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Witam, Potrzebuję zabezpieczyć zasilanie bojlera 200l naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa. Czy takie podłączenie jak na rysunku jest prawidłowe? Czy umiejscowienie grupy bezpieczeństwa i naczynia, poniżej bojlera ma znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Tak, jest prawidłowe, tylko zaw bezpieczeństwa musi być do 6 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 8 Października 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 I dobrze jest zamontować naczynie na szybkozlaczce aby moc okresowo kontrolować w nim ciśnienie.W tym celu należy je zdemontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes077 Opublikowano 8 Października 2021 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 To jeszcze pytanie odnośnie odpowietrznika. Z tego co wyczytałem to nie jest on potrzebny dla układu cwu? Jaka powinna być pojemność naczynia przeponowego? Czy szybkozłącze to jest to samo co śrubunek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Października 2021 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Naczynie poj ok 12l, tak naprawdę manometr też ci nie potrzebny, czyli z całej grupy potrzeba tylko ZB 6bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...