Witam.

Poszukuję hydraulika/instalatora który potrafi zmontować instalację grawitacyjną z buforem ciepła która będzie w całości pracować na grawitacji.

I jak wysoko nad powrotem z kotła musi być dół bufora ciepła by grawitacja działała ?

 

Opublikowano

Instalację grawitacyjną mam i ona działa chcę tylko do niej dołożyć bufor ciepła tak z 1500-2000 litry ale żeby instalacja dalej działała na grawitacji bez pompek.

Opublikowano

To nie jest prosta sprawa- grawitacyjne instalacje działają na zasadzie różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem( różnicy gęstości wody w układzie zasilanie - powrót)

Po pierwsze bufor zawsze będzie naładowany max do ok 80C, im wyższa temp na buforze tym słabiej się ładuje.

Z praktyki wiadomo że w takiej instalacji za dużo ciepła zostanie w buforze niewykorzystane, więc dlatego stosuje się pompki 

Opublikowano

Ja mam bufor z kotłem DS w układzie zamkniętym i raz czy dwa ładowałem górę bufora do 105C.

Ale nawet z pompą ta opcja ciężko idzie.

W necie są materiały ( dla studentów) do policzenia instalacji grawitacyjnej - pobierz je i policz co i jak

Ale nigdzie tam nie ma bufora.

Opublikowano (edytowane)

12-15cm mam u siebie. Miedz 35, ksztaltki 5/4”, odleglosc kociol -bufor 1,5m.

ps. Ladowanie bufora grawitacyjnie uwazan za nietrafione.

Edytowane przez PioBin
Opublikowano
20 godzin temu, PioBin napisał:

12-15cm mam u siebie. Miedz 35, ksztaltki 5/4”, odleglosc kociol -bufor 1,5m.

ps. Ladowanie bufora grawitacyjnie uwazan za nietrafione.

Dlaczego uważasz, za nietrafione ? 

Grawitacja strasznie wolno działa i nie nadąża przepchać ciepła do bufora i kocioł się gotuje gdy dostanie miodu w palnik ?

Opublikowano

Z najprostszego powodu. Bardzo duzej roznicy temperatur miedzy gora a dolem. Bufor jest wykorzystany w 30-50%. Zrobilem tak u siebie gdyz ja mam zbiornik CWU w srodku (na gorze) bufora. Wiec w razie “W” braku pradu zaladuje sobie cieplo do umycia sie i to by bylo na tyle. Sprawdzone bylo to raz moze dwa razy. Zadzialalo i to by bylo na tyle przez 4lata.

Opublikowano
Godzinę temu, PioBin napisał:

Bardzo duzej roznicy temperatur miedzy gora a dolem. Bufor jest wykorzystany w 30-50%. 

To znaczy że nie naładuje się cały do 98 stopni ? 

Opublikowano
W dniu 30.09.2021 o 22:43, sambor napisał:

 

Po pierwsze bufor zawsze będzie naładowany max do ok 80C, im wyższa temp na buforze tym słabiej się ładuje.

Z praktyki wiadomo że w takiej instalacji za dużo ciepła zostanie w buforze niewykorzystane, więc dlatego stosuje się pompki 

O tym ci już pisałem, a ty nadal drążysz , a nuż ktoś ci przytaknie.

Opublikowano (edytowane)

To dlaczego do kaloryfera  nawet na 2 piętrze dojdzie i 95 stopni a do bufora 0.5metra od kotła już nie dojdzie i to jeszcze 2 calową rurą gdzie do kaloryfera idzie cieńsza rura?

Edytowane przez Kacx
Opublikowano

To postaw bufor na drugim pietrze. I sie naladuje caly.

Aha… A potem sprobuj go rozladowac do kaloryferow na pierwszym pietsze grawitacyjnie.

Rob i zobaczysz…

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor