Gość Dozy Opublikowano 27 Września 2021 #1 Opublikowano 27 Września 2021 Witam. Od tygodnia cieszę się ze swojego własnoręcznie położonego ciepłociągu. Przesył ciepła działa super. Wymiennik płytowy też. Nawet lepiej niż w założeniu jak to kalkulowałem. Ale niestety problem leży tam gdzie go nie widać, a skutki wychodzą niestety w kotłowni. Już tłumaczę... W domu mam termostat pokojowy Tech ST-292 v2. Puki co steruje on pompą na grzejniki. Wstawiłem zawór 3D aby mieć możliwość regulacji temperatury. Ustawienie zawieradła ~80% zamknięte, tzn. nie wiem czy nie powiedziałem na odwrót, ale około 1/5 zasysa gorącej, a reszta z powrotu grzejników. I nie byłoby w tym nic złego gdyby nie 300l-litrowy zład wody w tejże instalacji. Jej duża bezwładność i dwustanowy regulator pokojowy powoduje niemalże dwustanową pracę kotła i raczej większe zużycie opału. W domu co prawda jest komfort cieplny bez odczuwalnych skoków temperatury, ale patrząc na wykres z kotła to aż oczy wylatują ze zdziwienia. Powiedzcie mi, czy ten sterownik z pogodówką (np. Tech i-1) coś tu zmieni czy dalej będą duże skoki obciążenia kotła i lepiej zacząć myśleć o buforze? Cytuj
KarolBl Opublikowano 28 Września 2021 #2 Opublikowano 28 Września 2021 Panie a co to za kociołMoże lepiej żeby się wygaszał niż pracował na małej mocy?Zacznij od zwiększenia histerezy na sterowniku pokojowym lub przestaw go w inne miejsce gdzie nie będzie poddany szybkim wahaniom tempMając i1 i siłownik do zaworu 3d mógłbyś zamiast wyłączać ogrzewanie obniżać temp żądaną na grzejniki - ja tak robię u siebie ale czy to ci się opłaci bez bufora to nie wiemPytanie co to za piec i na coWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 28 Września 2021 #3 Opublikowano 28 Września 2021 (edytowane) Panie, a jaki ma być? Stalowy przecie. 😄 A tak na serio to 30kW z podajnikiem na wungiel. Palnik rurowy SV200n. Jest co prawda opcja zainstalowania zapalarki, ale to sie wiąże z wymianą sterownika, bo mój nie obsługuje. A najistotniejszym jest fakt, że kociołek ogrzewa dwa budynki, więc nie może "spać". Zwiększenie histerezy nic nie zmieni bo grzejniki i tak są zimne nawet przy 0.2. Temperatura na sterowniku nie skacze, jest bardzo stabilna. Ale chyba już znalazłem rozwiązanie. Dokręciłem zawór jeszcze więcej, tak na 1/10, podkręciłem temperaturę zadaną na termostacie (żeby ta pompa już ruszyła) i poczekałem aż temperatura powrotu się unormuje. Po dwóch godzinach sprawdziłem i na termometrze miałem 37° za zaworem, czyli jest dobrze. A kotłem też nie szarpnęło jakoś mocno z tego co widzę na wykresie. 🙂 Ustawienie zaworu na obecne dni można powiedzieć perfekt, ale przyjdą chłodniejsze dni i wszystko weźmie w łeb. Wcześniej było podkładanie do pieca, a teraz ma być kręcenie zaworem? Co to to nie. Panie powiedz, jak w tym sterowniku ochrona powrotu działa? Czy jeśli dostanie sygnał "grzać" i zacznie podnosić temperaturę za zaworem, a to z kolej spowoduje spadek temperatury na powrocie, to ten sterownik będzie kręcił zaworem tak aby najpierw dogrzać powrót, a uzyskanie zadanej za zaworem będzie w niższym priorytecie, czy może "wóz albo przewóz"? PS. Siłownik kupiłem wcześniej razem z tym zaworem 3D, więc ta droga "kupa plastiku" leży i czeka na zastosowanie. 😉 Edytowane 28 Września 2021 przez Dozy Cytuj
bercus Opublikowano 29 Września 2021 #4 Opublikowano 29 Września 2021 Dodaj ten silownik,ustaw grzejnikom pogodowku,termostatom tylko obnižanie CO zamiast stopki pompke-przy dužym obiegu niech ladno sa temp.CO zmienia i bedzie gyt. Cytuj
KarolBl Opublikowano 29 Września 2021 #5 Opublikowano 29 Września 2021 Ja bym nie szedł w bufor, tylko w siłownik do zaworu i jego sterowanieAle i tak jak nie chcesz żeby było dużo nagłych skoków mocy kotła musisz zwiekszyc histerezę na termostacie pokojowymWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 29 Września 2021 #6 Opublikowano 29 Września 2021 Ok, kupię ten i-1 z obsługą CWU i dam znać o zmianach. Ewentualnie będę zadawać pytania jak to wysterować. 😉 Cytuj
KarolBl Opublikowano 29 Września 2021 #7 Opublikowano 29 Września 2021 Obsługę cwu został sterownikowi kotła, nie manpotrzeby zatrudniać do tego zewnetrznego sterownikaWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 30 Września 2021 #8 Opublikowano 30 Września 2021 Chyba jednej rzeczy nie doczytałeś (albo zapomniałeś) - ta 30-stka nie stoi w domu, a CWU owszem. 😁 Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 2 Października 2021 #9 Opublikowano 2 Października 2021 Kupiłem i już podłączyłem I-1 CWU. Kabli od groma, ale grunt, że więcej już nie przybędzie. 😁 Opcji do ustawienia też jest ogrom, aż trudno się w nich połapać nie czytając instrukcji. Ustawiłem minimalne otwarcie na 18% i grzejniki są minimalnie ciepłe w czasie czuwania termostatu. Jest dobrze. 😊 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj oferty🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — porównaj oferty serwisantów z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.