pio92 Opublikowano 20 Września 2021 #1 Opublikowano 20 Września 2021 Witam, Przy wyłączonym kotle i temp wody 20'C w instalacji CO, ciśnienie wynosi 1.5bar. Po włączeniu ogrzewania i osiągnięciu temp wody w instalacji 60'C ciśnienie wzrasta do 1.65bar. Podejrzewam,że jak w zimie kocioł zagrzeje do 70-80stopni to wzrośnie do 1.7-1.75bar Czy jest to prawidłowe czy może naczynie wzbiorcze powinno to wyrównać i ciśnienie na zimnej i ciepłej i instalacji powinno wynosić zawsze 1.5bar ? Naczynie ustawione na 1.2bar w myśl zasady -0.3bar względem ciśnienia na zimnej instalacji. Ps. Czy zmiana naczynia z 25l na 35l pomoże. Czy może napompować naczynie do 1.5 zamiast 1.2, wtedy zaoszczędzę miejsca na te +/- 0.3bara które mi wzrasta? Cytuj
KarolBl Opublikowano 20 Września 2021 #2 Opublikowano 20 Września 2021 Wszystko jest ok, nie szukaj problemów tam gdzie jest ich nie ma.Wzrost ciśnienia zawsze jakiś musi być, u ciebie jest bardzo mały co znaczy że naczynie przeponowe zostało dobrze dobraneWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj