Witam,

Przy wyłączonym kotle i temp wody 20'C w instalacji CO, ciśnienie wynosi 1.5bar.

Po włączeniu ogrzewania i osiągnięciu temp wody w instalacji 60'C ciśnienie wzrasta do 1.65bar. Podejrzewam,że jak w zimie kocioł zagrzeje do 70-80stopni to wzrośnie do 1.7-1.75bar

Czy jest to prawidłowe czy może naczynie wzbiorcze powinno to wyrównać i ciśnienie na zimnej i ciepłej i instalacji powinno wynosić zawsze 1.5bar ? Naczynie ustawione na 1.2bar w myśl zasady -0.3bar względem ciśnienia na zimnej instalacji.

Ps. Czy zmiana naczynia z 25l na 35l pomoże.

 

Czy może napompować naczynie do 1.5 zamiast 1.2, wtedy zaoszczędzę miejsca na te +/- 0.3bara które mi wzrasta?

Opublikowano

Wszystko jest ok, nie szukaj problemów tam gdzie jest ich nie ma.

Wzrost ciśnienia zawsze jakiś musi być, u ciebie jest bardzo mały co znaczy że naczynie przeponowe zostało dobrze dobrane

Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.