Burkaty Opublikowano 6 Kwietnia 2021 #1 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Witam. Posiadam w całym domu ogrzewanie podłogowe zasilane piecem kondensacyjnym Vaillant ecotec pro186 5-3 a na instalacji zamontowane sprzęgło hydrauliczne oraz pompa obiegową wilo 30 / 1-8 (mocniejszą niż ta w piecu gazowym). Przepływy na rotametrach bez zastrzeżeń. Gdy ustawie temperaturę grzania podłogówki na piecu 38*C lub 45*C piec grzeje mi wodę jedynie do temperatury 32-34*C i na tym poprzestaje. Układ instalacji został odpowietrzony. A zatem czy to jest normalne, żeby piec nie osiągał zadanej temperatury grzania podłogówki? Czy może problem tkwi w ustawieniach pieca? Prośbą może miał ktoś z państwa podobny przypadek, a jak tak to gdzie tkwił problem i jak udało się go rozwiazać. Cytuj
swampshark Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #2 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Może ustawiona niska moc maksymalna na kotle. A jak pochodzi tak kilka godzin to nie podbija powoli temperatury? Cytuj
Burkaty Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor #3 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Dzięki za podpowiedź. Trafna uwaga, zmieniłem w ustawieniach pieca na 19kw bo wcześniej na piecu było ustawienie fabryczne, a po mojej zmianie piec podbija na ogrzewaniu podlogowym do temperatury jaka sobie ustawie i teraz w końcu czuć ciepło podłogi. Cytuj