Mam pytanko odnośnie ustawień sterownika titanic 3 

Piec 50kw na Eko-groszek i pelet, ogrzewam około 250m² budynku średnio ocieplonego 

Piec mam niecałe dwa miesiące i ustawienia próbuje narazie metodą prób i błędów ale nie zmieniałem jeszcze ,,czas przerwy w podtrzymywaniu" u mnie to 90 min a wszędzie gdzie czytam maja po 10 może 15 ale przy piecach 25 kw. Pytanie czy to 90 min u mnie to optymalne ustawienie? Nie do końca rozumiem o co z tym chodzi i na co wpłynie zmiana minut. Proszę o pomoc ?

Edytowane przez Hubert292000
Opublikowano

Jaki to kocioł dokładnie? Bo to raczej na ekogroszek, nie na pellet.

Opublikowano

Eko-groszek, mój błąd. Dodam jeszcze że zostaję dużo popiołu i trochę słabo się wypala ale zwiększyłem wydajność dmuchawy i zmniejszyłem częstotliwość podawania ale nie wiem co z tym co pisalem u góry 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.