Skocz do zawartości
IGNOROWANY

SAS BIO EFEKT KW 23 PELLET STEROWNIK TECH


pawelg

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

Posiadam piec SAS BIO EFEKT 23KW. Grzeje nim od 2 sezonow. Pierwszy sezon grzewczy 7 ton 200 m ogrzewania, (podlogowka + 4 pokoje grzejniki)

Dom dobrze ocieplony.

Ustawienia PID Temperatura zadana kotla 65C

Temperatura zadana zaworu 45 C

CWU 40C

Temperatura powrotu ok 29-33 C max!

Histereza 8C

Zawor 4D

BraK regulatora pokojowego(CZEKAM NA NIEGO)

Piec nie wchodzi w stan czuwania w ogole. Pobiera caly czas pellet. Wczoraj ustawiłem ochrone powrotu najpierw na 40C potem na 35, ale wtedy temperatura zaworu zatrzymala się na poziomie 24/26 C max i dom się nie ogrzewał. Co Panstwo proponują?

Drugi problem to mimo tego, ze histereza jest ustawiona na 8C to piec mimo ze temperatura Kotla jest 65 i dochodzi do 65-66 C a temp. Zadana zaworu ma mieć 40C i ma 40 C (kiedy ochrona powrotu jest wylaczona) nie wchodzi w stan czuwania tylko chodzi na 100%. Co może być tego powodem?

Moje trzecie pytanie dotyczy kalibracji poziomu paliwa. Zasypalem podajnik w w kalibracji ustawiłem zasobnik pelny. Mam pytanie, kiedy pojawi się na ekranie glownym ile pelletu zostało? Czy dopiero kiedy oproznie podajnik i zaznacznie w kalibracji podajnik pusty ? Czy musze to jakos wlaczyc?

W załączniku poglądowe zdjęcia

zdjecie piec 2.jpg

zdjecie piec 3.jpg

zdjecie piec 4.jpg

zdjecie piec.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powodem tego wszystkiego jest zimny powrót. Albo wymień zawór 4d na taki jakie jest wyjście z kotła, albo dołóż pompę kotłową. Możesz tez na szybko zwiększyć temp. CWU na tyle aby się pompa od CWU nie wyłączyła. To jest rozwiązanie chwilowe. Na sterowniku widać że kocioł zmniejsza moc do 2%.

517638187_zaw4-Djedenobieg.jpg.9b039438a4fc6f207ed42c97ba52be1b.jpg

Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy włączonej ochronie powrotu jest ona priorytetem do pieca a nie ogrzewanie domu, to po pierwsze, po drugie bardziej poszukał bym przyczyn w wykonanej instalacji. jaki zastosowano zawór 3 czy 4 drogowy ?

ubiegł  mnie we wpisie kolega"gersik" ale w pełni się z nim zgadzam.

Edytowane przez 1mps
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki zawór ?

2 godziny temu, pawelg napisał:

Zawor 4D

 

A jaką masz zalecaną temp. powrotu przez producenta?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A nie czytałeś instrukcji przez te dwa lata? Przeczytaj też uważnie warunki gwarancji.

 Pisze tam jak byk że wymagana temp. wody powrotnej to 50oC.

 A ciekawe jakie masz zabezpieczenie kotła? 

Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mini temperatura wymagana przez producenta Sas jest to 50st 

Wstaw więcej zdj instalacji zeby zobaczyć co tam masz ogolnie .

Mozesz się jeszcze ratować ustawieniem temperatury CWU powyżej zadanej kotla i będzie to jakoś chronić powrot tylko minus jest taki ze woda w zbiorniku bedzie miała przybliżoną temperature kotla 

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KALIBRACJA Ilości Pelletu

1. Po napełnieniu pojemnika wchodzimy do  MENU – MENU Instalatora - Kalibracja poziomu paliwa -  wybieramy Zasobnik Pełny

2. Palimy aż się skończy pellet ( ale tak aby nie wygasić pieca z powodu jego braku ), wchodzimy w  MENU – MENU Instalatora - Kalibracja poziomu paliwa -  wybieramy Zasobnik Pusty

W ten sposób ustalamy dla sterownika czas pracy podajnika Pelletu na pełnym zbiorniku.

Po ponownym napełnieniu zasobnika wchodzimy do MENU – Zasobnik Napełniony.  Każdorazowo ustawia to licznik ilości pelletu na 100%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.