Skocz do zawartości
IGNOROWANY

kondensat wylewa się litrami, doradźcie


spanker1

Rekomendowane odpowiedzi

witam, uzytkuje piec z podajnikiem marki sadzmark, 25kw okolo 10 letni, ja go użytkuje 3 lata pojawił sie mega problem ze zbieraniem kondensatu litr na dzien, cały przewod kominowy mokry, smród w domu.

Ten problem pojawił sie po tym jak spalilem kilkanaście worków ekogroszku z olchy, taki wynalazek, kiedy juz na probe palilem i bylo ok, ale teraz nawet po przejsciu na zwykły ekogroszek weglowy dalej cieknie.

 

komin mam ok 7 metrow systemowy ceramiczny ocieplony wełną, problem w tym, ze do komina jest jeszcze przedłuzka z czarnej rury 2mm, fi 18cm, okolo 3m długa i ta przedłużka wychładza komin, ona nigdy nie jest gorąca, ledwie letnia, .

 

Jak zmiernic ustawienia na piecu, jest to model z podajnkiem tłokowym, mam zawor 3d, ogólnie piec ciezko wprowadzic w podtrzymanie nawet 55stopni, co by tu usprawnic? moze ta przedłuzke wata szklana owinac?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Przedłużka komina bez ocieplenia + mokry opał + niska temperatura spalin + złe ustawienie procesu spalania.