MistX Opublikowano 4 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, Mam problem z ustawieniem pracy kotła w domu i proszę o pomoc. Widziałem kilka tematów związanych z tym problemem, lecz do każdego też widziałem indywidualne podejście. Diagnoza: W skrócie: Kocioł "taktuje"(o ile używam tego określenia poprawnie) i nie grzeje domu. Opis: Kocioł po resecie działa przez ok 30 min i pracuje poprawnie (grzejniki się nagrzewają, podłogówka działa). Następnie wyłącza się i uruchamia co parę minut, rozgrzewając się przez minutę i znów się wyłącza. Grzejniki i podłogówka nagrzewają się na kilka sekund i stają się znów zimne. W pokojach jest zimno. Kocioł potrafi uruchomić się do 100/120 razy na dobę w ten sposób nie nagrzewając w ogóle domu. Temperatura w domu nie podnosi się powyżej 18C. Opis instalacji: Kocioł Buderus Logamax plus GB072 - 24KW Regulator RC310 Sterownik Logamatic MM100 Zasobnik na wodę Logalux S100/5 Pompa Wilo-Para 25/7 50/SC Czujnik zewnętrzny "pogodynka" - Tak Sprzęgło hydrauliczne - Nie Dom nowy, 2019 rok koniec budowy. Ok 140 m2 z garażem. Ocieplony 20cm styropianem, dach docieplony wełną 15cm. Zasilanie instalacji bateria przydomowa na propan. Dwa obiegi grzewcze: Obieg grzewczy 1 - Piętro - grzejniki w 5 pomieszczeniach plus podłogówka w łazience Obieg grzewczy 2 - Parter - wszędzie ogrzewanie podłogowe - włączając garaż i kotłownie. Opis bieżacy konfiguracji: Informacje systemowe(parę chwil po "zaskoku" pieca): Obieg grzewczy 1: Ustawiona temp. pom: 23.0 C Zmierzona temp. pom: 18.4 C Zmierzona temp. zasilania: 59.9 C Tryb pracy: Ogrzew. Obieg grzewczy 2: Ustawiona temp. pom: 23.0 C Zmierzona temp. pom: 18.5 C Zmierzona temp. zasilania: 39.7 C Tryb pracy: Ogrzew. C.W.U (urchomione w dniu dzisiejszym) Temperatura zadana: 44C Zmierzona temp: 50.9 Informacja sytemowa: Starty Palnika: 14982 Czas pracy palnika:524H Kod Trybu pracy: 0A / 202 Dane instalacji: Zainst. czunik sprz. hyd: Nie Konfig c.w.u na kotle: Zaw 3d Min temp zew = -15 Tłumienie: Tak: Typ Budynku: Średni Dane Kotła: Char. Wykreślna Pompy: Delta P2 Czas wybiegu pompy 3min Ogrzew: wł Maks temp ogrzew: 67C Obieg grzewczy 1: Obieg grzewczy zainst - Kocioł Sposób regulacji - Wg t zew Moduł obsługowy RC310 System grzewczy - Grzej. Ustaw krzywą grzania: Temp projektowa: 60C Maks temp zasilania - 65C Wpływ pomieszczenia - 3K Korekta temp pomieszczenia - 0K Oposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - wył Ochrona przed zam. - Zew. Temp gr. ochr p zamarz. - 5C Widoczny we wsk. stand. - Tak Obieg grzewczy 2: Obieg grzewczy zainst - Moduł Sposób regulacji - Wg t p. Moduł obsługowy RC310 System grzewczy - Podł Oposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - wył Ochrona przed zam. - Zew. Temp gr. ochr p zamarz. - 5C Miesz.- Tak Czas pracy zaworu - 120s Podn. zaworu miesz - 3K Widoczny we wsk. stand. - Tak Tryb oszcz. pompy - Tak Wykr otwartego okna - Wył. Charakterystyka PID - średnio Menu Serwisowe: Kocioł/Palnik: Palnik - moduł Moc maks/nom. - 24kw Moc minimalna 31% Rzecz moc palnika - 0% Zawór paliwowy 1 -zam. Płomień - Nie Prąd jonizacji 0.0 Wentylator: Wy Temp zadana kotła: 65C Temp rzeczywista kotła:29.9C Maks temp wyłaczania: 67C Pompa c.o - 41% Temperatura zewnętrzna 2.9C Temp zew. tłumiona - 2.9C Starty palnika: 14982 Czas pracy palnika - 524H Czas pracy instalacji - 2608H. Obieg grzewczy 1: Temp zail - wartośc zadana 65.0C Status - Ogrzew. Wart.rzecz.temp. zasilania 28.9C Wart. zadana temp. pom 23C Status - R.roz Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C Wpływ pomieszczenia 9K Pompa C.O - 41% Zawór 3 drogowy - Ogrzew. Obieg grzewczy 1: Temp zail - wartośc zadana 42.0C Status - Ogrzew. Wart.rzecz.temp. zasilania 29.7C Wart. zadana temp. pom 23 C Status - R.roz Wartość rzecz.temp.pom. 18.5C Pompa obiegu grzewcz. wł Status pompy - z ciepł. Pozycja zaworu - 80% Gdyby brakowało jakiegoś parametru proszę dajcie znać. Mam nadzieję, że nikogo nie przerazi długość posta :) Liczę na waszą pomoc! Z góry dziękuję! Pozdrawiam, Patryk Edytowane 4 Stycznia 2021 przez MistX Cytuj
gbbsoft Opublikowano 4 Stycznia 2021 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Masz dwa moduły RC310?Dlaczego obieg 2 jest wg temperatury pomieszczenia? Ps. Coś musi być nie tak hydraulicznie. Może zdjęcia zrób wszystkich urządzeń dla kolegów. Zresztą 24kW na 100m2 to za dużo. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
MistX Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Dzieki za odpowiedź! Nie, mam tylko jeden moduł RC310. Czujnik jest w salonie z podłogówka - pewnie to jest powod dlaczego obieg 2 jest ustawiany wg temp pomieszczenia. Niestety nie miałem bezpośredniego wpływu na wybór pieca (Deweloper to montował). Jutro dołączę zdjęcia urządzeń. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez MistX Cytuj
gbbsoft Opublikowano 4 Stycznia 2021 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 To ja się poddaje. Nie mam pojecia jak działają 2 obwody, z jednym mieszaczem i jednym kontrolerem. (co nie znaczy, że to jest źle)Ps. Jakbyś przełączał 2 obwód na sterowanie wg temp. Zewn, to ustaw temperaturę projektowa w krzywej grzania nisko (np 40stC), bo to podlogowka. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
gbbsoft Opublikowano 8 Stycznia 2021 #5 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Przyszedł mi jeden pomysł do głowy : sprawdź czy kaloryfery mają kryzy i czy są poprawnie ustawione. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
MistX Opublikowano 12 Stycznia 2021 Autor #6 Opublikowano 12 Stycznia 2021 @gbbsoft Dziękuję bardzo za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. Rozwiązanie znalazł serwisant - powiedział, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział. Zapchany kamyczkami (dosłownie!) był filtr na zaworze tuż przed piecem i kawałek instalacji przed nim. Piec próbował znaleźć temperaturę powrotu, nigdy jej nie dostał, nagrzewał się, przegrzewał i wyłączył. Za minutę dwie, próbował robić to samo. Zator był tak duży, że przepływy były minimalne i ciepła woda nie dostawała się do pieca. Pozdrawiam, Patryk Cytuj
colin503 Opublikowano 30 Września 2021 #7 Opublikowano 30 Września 2021 Mam podobny zestaw - taki sam kocioł i sterownik, ale większy zbiornik na CWU (Galmet 197 L) oraz sprzęgło hydrauliczne. Co prawda uruchomienie instalacji nastąpiło 2 tygodnie temu, a na zewnątrz jest stosunkowo ciepło (noc 5-12, dzień 15-20), ale mogę już wyciągnąć pewne wnioski. Wiem, że pisałeś o ciągłym włączaniu i wyłączaniu kotła, ale ilość startów palnika (14982) przy czasie jego pracy (524H) mnie zszokowała! To daje średnio ponad 28 załączeń na godzinę pracy, albo inaczej, że po załączeniu palnika pracuje on średnio przez 2 min i 5 sek. Ja mam aktualnie 126 startów na 66 godzin pracy palnika, co daje niecałe 2 załączenia na godzinę, albo średnio trochę ponad 31 min pracy palnika. Zastanawia mnie w tym temacie, jak żywotne są palniki. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć? Szczególnie mnie interesuje w takim Buderusie GB072 🙂 Co do sprzęgła hydraulicznego, to mój instalator powiedział, że daje oszczędności w zużyciu gazu, bo dzięki niemu kocioł efektywniej pracuje. Zastanawiam się ile razy Ci podgrzewa wodę w ciągu doby. U mnie przy 5 osobach wodę podgrzewa około 5 razy dziennie. Jedno podgrzanie to około 1/3 m3 zużytego gazu i mogę pobrać około 50 litrów tylko ciepłej wody. Tu na pewno pomaga ustawienie podgrzewania do 60 stopni C i mieszacz, który wypuszcza ze zbiornika ciepłą wodę o temperaturze 45 stopni. O ogrzewaniu na razie się nie wypowiadam, bo za krótko działa i daleko do zimy 🙂 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 30 Września 2021 #8 Opublikowano 30 Września 2021 Masz ustawiony tryb letni np od 14 stC? Ilość podgrzewań wody zależy też czy masz cyrkulację i jak często się uruchamia. Cytuj
MistX Opublikowano 30 Września 2021 Autor #9 Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Hej, Dzięki za odpowiedź, i przepraszam za brak aktualizacji tematu. Problemem był... kamień w instalacji... Tuż przed piecem, na filtrze zebrał się kamień - wręcz gruz - z instalacji wodnej. Zakładam, że musiał się tam dostać podczas montażu samej instalacji. Przez to kocioł się dusił i odpalał bo temperatura powrotu nigdy nie została osignięta, gdyż przepływy nie były wystarczajce. Konieczne było podwójne czyszczenie filtra - raz przy przeglądzie, drugi raz tydzień później gdy znów kamień napłynął. Póki co piec pracuje sprawnie. Jego najoptymalniejsza konfiguracje będę testował w tym sezonie. Pozdrawiam, Patryk Edytowane 30 Września 2021 przez MistX Cytuj
colin503 Opublikowano 30 Września 2021 #10 Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Aktualnie mam ustawione grzanie wg temperatury pomieszczenia i w tym momencie nie ma możliwości zmiany temperatury lato/zima. Ten parametr jest dostępny tylko przy grzaniu wg temperatury zewnętrznej. Cyrkulację posiadam, ale na razie jest całkowicie wyłączona, bo wychodzi, że jest raczej zbędna, a tylko wyciąga ciepłą wodę ze zbiornika. PS. Uzupełniłem w profilu dane mojej instalacji. Edytowane 30 Września 2021 przez colin503 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 30 Września 2021 #11 Opublikowano 30 Września 2021 Ustawienie 'wg temperatury pomieszczenia' jest typu 'włacz/wyłącz'. http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki No to ci się włącza i wyłącza... 🙂 Zmniejsz temperaturę zadana dla pieca. (parametr: "Maks. temp. ogrzew") Cytuj
colin503 Opublikowano 1 Października 2021 #12 Opublikowano 1 Października 2021 @gbbsoft Dzięki za linka. Tak właśnie chciałem, w tym jeszcze ciepłym czasie, żeby się włączał i wyłączał. Oczywiście opcję modulacji mam włączoną. Jak spadną temperatury, to zobaczę jak się będzie zachowywał i w razie czego będę kombinował z krzywą grzewczą. Przy tych startach to nurtuje mnie tylko żywotność palnika, czy ktoś się orientuje ile Buderus wytrzymuje startów? Czy ma to w ogóle znaczenie dla zużycia kotła? Cytuj
colin503 Opublikowano 13 Października 2021 #13 Opublikowano 13 Października 2021 (edytowane) Instalację z kotłem gazowym mam od około miesiąca, a od kilku dni temperatury zewnętrzne są rzędu 0 - 10°C i zaczynają wychodzić sytuacje, w których kocioł nie działa tak jakbym chciał. Mam kilka pytań odnośnie logiki działania systemu Buderusa: Na jakiej podstawie kocioł się włącza i wyłącza? Mam ustawione grzanie wg temperatury pomieszczenia (grzanie 22°C, obniżenie 21°C), serwisant powiedział, że kocioł będzie się załączał 0.5°C poniżej, a wyłączał 0.5°C powyżej zadanej temperatury pomieszczenia. Niestety w większości przypadków jest to 0.2°C poniżej/powyżej. Rano potrafi grzać porządnie (45°C na kotle) przez kilka godzin aż do tych nieszczęsnych 0.2°C powyżej zadanej temperatury, a potem jak zaczyna taktować to grzeje już na 35-38°C. Efektem jest częste włączanie i wyłączanie (mniej więcej raz na godzinę). Nie jest to tragedia, ale gdyby grzał z taką histerezą, jak mówił serwisant, to pewnie byłoby sporo lepiej. Jaki mają związek, czym się różnią "Maks. temp. ogrzew." (Dane kotła) i Maks. temp. zasilania (Obieg grzewczy)? Serwisant ustawił większą maksymalną temperaturę zasilania dla obiegu grzewczego, niż maksymalna temperatura, jaką może podać kocioł na zasilanie. Czy w trakcie grzania grzejników, jeśli kocioł przełącza się na tryb grzania CWU i potem wracając do grzania grzejników, to ma jakiś czas postoju? Czy jest możliwość, żeby w ogóle nie wyłączał palnika tylko zmienił obwód grzania z CWU na CO? Do opisu instalacji z mojego profilu dodam, że obieg grzewczy posiada własną pompę ze sterownikiem, który na podstawie temperatury z czujnika podłączonego do sprzęgła hydraulicznego włącza ją lub wyłącza. Dlatego w sterowniku RC310 nie ma ustawionego czujnika sprzęgła hydraulicznego. Do danych kotła dodam, że moc maksymalna została ograniczona do 15 kW. Poniżej ustawienia z mojego RC310: Edytowane 13 Października 2021 przez colin503 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 13 Października 2021 #14 Opublikowano 13 Października 2021 34 minuty temu, colin503 napisał: > Jaki mają związek, czym się różnią "Maks. temp. ogrzew." (Dane kotła) i Maks. temp. zasilania (Obieg grzewczy)? Serwisant ustawił większą maksymalną temperaturę zasilania dla obiegu grzewczego, niż maksymalna temperatura, jaką może podać kocioł na zasilanie. Jakbyś miał więcej niż jeden obwód, to "Maks. temp. ogrzew." dotyczyłoby pieca, a "Maks. temp. zasilania" każdego z obwodów. Jak masz jeden i to bez mieszacza (termometru) na obwodzie to wartość mniejsza zapewnie się liczy. 34 minuty temu, colin503 napisał: > Czy w trakcie grzania grzejników, jeśli kocioł przełącza się na tryb grzania CWU i potem wracając do grzania grzejników, to ma jakiś czas postoju? Czy jest możliwość, żeby w ogóle nie wyłączał palnika tylko zmienił obwód grzania z CWU na CO? Nigdy mi się nie zdarzyło, aby przy włączaniu lub wyłączaniu CWU piec się nie wyłączył. PS. Jak masz jeden obwód to spróbuj trybu "Regulacja temp. pom. z mocą" http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Cytuj
Kramar Opublikowano 26 Listopada 2021 #15 Opublikowano 26 Listopada 2021 Dzień dobry, mam piec Buderus gb072 20 kw piec ma ustawioną temp komfortową 20,5 stopni i temp obniżenia 19,5. Ustawiony jest na czujkę zewnętrzną, krzywa grzania ustawiona na 70 stopni, sterownik rc310. Problem polega na tym, że przy ustawionym harmonogramie piec się włącza i dogrzewa do temp komfortowej 20,5 stopnia i wszystko ok natomiast gdy wskakuje czas temp obniżonej wcale się nie włącza - temp w pomieszczeniu spada do np. 18 stopni a grzejniki zimne pięć się nie włącza. Proszę o wskazówki. Cytuj
gbbsoft Opublikowano 26 Listopada 2021 #16 Opublikowano 26 Listopada 2021 Wrzuć zdjęcia z ustawień pieca i obwodu Cytuj