Filonxxxl Opublikowano 29 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Witam wszystkich serdecznie W związku z ostatnimi wichurami mam pytanko techniczne: czy ktoś przerabiał temat uzależnienia dobierania krzywej grzewczej nie tylko pod kątem temperatury zewnętrznej (to mam już ogarnięte) ale także wiejącego wiatru? Dom nowy, b.dobrze ocieplony, okna też niezgorsze, ale mimo to, jak tak dłużej wieje, jak teraz od kilku dni to da się odczuć delikatne wychłodzenie wnętrz (spadek o ok. 1-1,5 st.). No i chciałbym przerobić jakoś ten czujnik temperatury zewnętrznej żeby brał pod uwagę wiatr (czyli tzw. temperaturę odczuwalną). Można by pokombinować z wiatromierzem i dać jakiś układ elektroniczny, który zaniżałby wskazania czujnika temperatury w zależności od siły wiatru. Przerabiał ktoś taki temat? Może są jakieś gotowe rozwiązania? Cytuj
Outsider Opublikowano 29 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Gotowym rozwiązaniem jest praca pogodówki ze sterownikiem pomieszczeniowym. Ten koryguje proporcjonalnie krzywa grzewcza w dół i w górę zależnie od wzrostu lub spadku temperatury wewnątrz. Tali system oferuje Plum. Cytuj
tommy07 Opublikowano 29 Grudnia 2020 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Czujka nie wie czy jest wiatr czy nie ona tylko odczytuje temperaturę zewnętrzną a dokładnie to termistor w plastikowej puszce. Cytuj
Filonxxxl Opublikowano 29 Grudnia 2020 Autor #4 Opublikowano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Hmmm, aż popatrzę na to rozwiązanie, w sumie mam sterownik PLUM'a model 860 więc może to faktycznie jakieś wyjście. Tylko z tego co się orientuję to czujniki pokojowe działają zero-jedynkowo i nie wiem czy są w stanie korygować krzywą grzewczą. Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Filonxxxl Cytuj
Outsider Opublikowano 29 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Ustawiasz czułość pokojowego na np 0,2 stopnia. I przy takich już spadkach temp w domu zawór podnosi temp za mieszaczem o 2 stopnie w stosunku do tego co wyliczyła pogodowka z krzywej grzewczej.przy współczynniku 100. Jeżeli spadnie o 0,3 to odpowiednio 0 trzy stopnie. Tak jest przynajmniej u mnie. Przy wzrostach dzieje się odwrotnie. Ustawiasz akceptowalna nieczylosc mieszacza i ma to szanse na poprawne działanie. Cytuj
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2020 (edytowane) To ma jakis sens tylko trzeba odpowiedziec sobie na pytanie czy problem dotyczy calego domu czy jakiejs czesci? Zeby sie nie okazalo ze tam gdzie zimniej zrobi sie ok. Ale tam gdzie ok zrobi sie za cieplo. Regulator pogodowy jest dla całego domu i korekta rowniez taka bedzie. Ps. A jak instalatorzy rozwiązują ten problem? Co proponuja? Edytowane 29 Grudnia 2020 przez PioBin Cytuj
Filonxxxl Opublikowano 29 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Outsider - dzięki za wyjaśnienie, popróbuję i zobaczę czy to rozwiąże sprawę PioBin - w sumie całego, oprócz pokoju syna, gdzie praktycznie cały czas, z przerwą na spanie działa komp z kategorii "mutantów" z wielgachnym, 34-calowym monitorem. Jak tam wchodzę to aż mnie odrzuca, będzie tam jakieś 28-29st. także ten pokój to raczej podgrzewa podłogę niż podłoga go ;) No, ale syn twierdzi, że dla niego jest OK, a w reszcie chaty jest "zimno" (cudzysłów celowy, bo jest ok. 21-22 st.) Cytuj
PioBin Opublikowano 30 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Zapytalem celowo gdyz czasem/czesto prócz podzialu budynku na wschód/zachod/polnoc/poludnie znajduja sie takie pomieszczenia jak np. łazienka umieszczona wewnatrz budynku (czyli bez scian zewnetrznych). Tam tez krzywa grzewcza? Cytuj
Filonxxxl Opublikowano 30 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Nie mam pomieszczeń w środku budynku (oprócz korytarza do pokoi dzieciaków i łazienki). W łazienkach podłogówka jak wszędzie + drabinki z głowicami termostatycznymi zasilane z obiegu wysotemperaturowego grzejników w piwnicy. Cytuj
Filonxxxl Opublikowano 31 Grudnia 2020 Autor #10 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Outsider - dzięki wielkie chłopie, masz u mnie wielkiego browara (albo coś mocniejszego jak wolisz ;) Jakby to powiedział Czesio z "Włatcuw móch": ja pierdoloza, to naprawdę działa! Wcześniej miałem wyłączona korektę przez panel pokojowy a teraz... No stary już jestem i głupi żem o tym sam nie pomyślał, ale tak czy siak wielkie dziękuje za uświadomienie :) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.