domeldoom Opublikowano 18 Września 2009 #1 Opublikowano 18 Września 2009 Witam Jaką utrzymywać minimalną temperaturę na kotle CO (kocioł sterowany, z nadmuchem, podajnik tłokowy, miał "25") by uniknąć zjawiska korozji niskotemperaturowej? Na chwilę obecną kocioł ogrzewa wodę użytkową, w zimie będzie przełączony również na CO. Czy możliwe jest jednoznacznie określić taką temperaturę? podejrzewam, zę będzie ona wynikiem kilku czynników, ale czy można podać jakąś bezpieczną temperaturę? pozdrawiam tomek Cytuj
sawo Opublikowano 18 Września 2009 #2 Opublikowano 18 Września 2009 masz to podane w instrukcji obsługi kotła ,temperatyra punktu rosy wynosi 55 st ,i jest to temperatura minimalna powrotu z CO . a jak to zrobić poczytaj temat zaworów 4-d lub 3D Cytuj
marcin Opublikowano 18 Września 2009 #3 Opublikowano 18 Września 2009 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2682 Cytuj