Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc z ustawieniami argos pid + 24kw


barony

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, niedawno zakupiłem piec z podajnikiem sv200 i sterownikiem argos pid +. Przyznam, że w sprawach usawienia tegoż sterownika jestem zielony... Piec ma moc 24kw. Mógłby ktoś podać dobre ustawienia palnika oraz podtrzymania (oraz wszystkiego co ważniejsze)? Dom ma powierzchnie ponad 220mk.

Z góry dziękuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wejdź w kod 0101

sprawdź, czy masz ustawiony dobrze przesyp i kalorycznośc paliwa (wówczas dobrze podpowie sufler mocy)

SV200 ma przesyp w granicy 3,4 pod 3,6grama/sekundę pracy

Ustawić mu kalorycznośc paliwa 26MJ

 

Podawanie i pauzę ustaw tak, aby wskazywał ok.18kW jak potrzebujesz wysokiej mocy i masz spalanie >30kg/24h

jak mieścisz się <30kg/24 ustaw tak, aby pokazywał 15kW

 

dmuchawa dół ok.16 góra ok.45% i z grubsza tyle

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. Kaloryczność miałem na poziomie 21mj zmieniłem na 26.

Przesyp był 12.8k/h zmieniłem na 12.96

ustawienia palnika były na 22kw, zmieniłem za podpowiedzią na 18kw

wygląda to tak:

czas pracy 12s

czas pauzy 36s

nadmuch max 45

nadmuch min 16

moc min 25%

Ogólnie na starych ustawieniach niedawno wyskoczył mi błąd : temperatura podajnika przekroczyła próg... podajnik zaczął podawać ekogroszek bez przerwy co mnie obudziło, dobrze że byłem w domu :D. Niestety z wrażenia nie zobaczyłem jaka ta temperatura rzeczywiście była nawaliło mi tylko ekogroszku do popielnika... Zobaczymy z nowymi ustawieniami.

Próg alarmu był na 60c zmieniłem na 65c.