arita Opublikowano 5 Listopada 2020 #1 Opublikowano 5 Listopada 2020 Witam, Ostatnio pojawia mi się błąd z przegrzaniem palnika. Co powinienem zmienić w ustawieniach? Zmniejszyć dawkę paliwa? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch wentylatora przy wygłaszaniu? Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 6 Listopada 2020 #2 Opublikowano 6 Listopada 2020 Właśnie, zanim cokolwiek podpowiemy, to proszę o info, w jakim momencie następuje to przegrzanie? Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jak mam to sprawdzić? Jest tylko napisany błąd z godziną Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #4 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jak kolega nie ma neta to jak pojawi się alarm to trzeba : zasuwać do kotłowni i rzucić okiem na palnik co na nim się znajduje, czy kupa żaru czy też palnik wygaszony . Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2020 Do kotłowni chodzę raz lub dwa razy w ciągu dnia a nie mam połączenia z piecem. A nie jestem w stanie wyczuć kiedy pojawia się błąd. Bo zanim grzejniki i podłogowa zrobią się zimne to trochę upłynie czasu. A jak jestem w kotłowni to jest błąd i na piecu nie ma już temp. Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #6 Opublikowano 7 Listopada 2020 To nie piszczy Ci w kotłowni ,nie słyszysz? Ja mam ecoster w pokoju jak by był jakikolwiek alarm to nawet jak śpię to bym się obudził , choć to irytujące to jednak potrzebne . Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #7 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jest alarm ale go nie słyszę w domu Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Ok ,jak często Ci się to zdarza ? Takie alarmy są albo po wygaszeniu kotła ( za krótki czas chlodzenia palnika lub nisko ustawiona temperatura załączania tego alarmu ) albo w czasie pracy palnika gdy jest za dużo paliwa i niespalony pellet nie jest usuwany w wystarczającym stopniu z paleniska co powoduje że nadmuch zaczyna dmuchać w kierunku podajnika , to tak jak byś przytkał blachą wylot z palnika , albo napowietrzanie przytkane ( dziurki w palniku) u Heiztechnik to doś częsta przypadłość widocznie taki urok tych palników ,być może zbyt małe odizolowanie czujnika podajnika lub za słaby przepływ ,chłodzenie podajnika . Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2020 Wydaje mi się że przegrzewanie jest przy wygaszaniu w dni wczorajszym wieczorem jak byłem w kotłowni piec miał 82 stopnie, więc chyba czasem dochodzi do bardzo dużej temp przy wygaszaniu. A dzieje mi się tak co około dwa dni. Zmniejszyć podawanie paliwa? Czy muszę przysłaniać wentylator? Czym go przysłonić? Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #10 Opublikowano 7 Listopada 2020 Piec czy podajnik miał 82 st ? Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #11 Opublikowano 7 Listopada 2020 Na piecu pokazywało 82 Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #12 Opublikowano 7 Listopada 2020 A jaką masz zadaną temperaturę kotła , kocioł wygasza się od zadanej kotła ,czy termostatu pokojowego? trochu za wysoko przebija . Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #13 Opublikowano 7 Listopada 2020 68, To co zrobić żeby była mniejsza temp przy wygłaszaniu? Cytuj
Kordjano Opublikowano 7 Listopada 2020 #14 Opublikowano 7 Listopada 2020 Musisz coś zmienić w modulacji , żeby palnik wcześniej zwalniał z mocą , ja Ci do końca nie powiem co bo nie znam twojego sterowania mam co innego . Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #15 Opublikowano 7 Listopada 2020 Kocioł ma optymalizację procesu spalania. Nie wiem w jaki sposób działa tu algorytm, czy kocioł dochodzi do zadanej i się wygasza (mała pojemność wodna i dobra modulacja więc wątpię, było by bez sensu) czy działa na zasadzie Włochów, czyli dobija do pewnej granicy i zwalnia modulując do najniższej mocy aż do momentu kiedy grzanie przestanie być potrzebne. Jeśli to drugie, to nie powinien przebijać, tylko wejść na te 2KW. Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #16 Opublikowano 7 Listopada 2020 Czyli co powinienem zrobić? Cytuj
kocyl Opublikowano 7 Listopada 2020 #17 Opublikowano 7 Listopada 2020 (edytowane) Grzejesz tylko na c.o. czy też c.w.u? W niektórych kotlach po osiągnięciu zadanej temperatury nadmiar przy wygaszaniu przekazywany jest na c.w.u aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli instalacja grzejnikowa z termostatami to naturalne. Mała pojemność wodna kotla i duża bezwładność robi swoje. Edytowane 7 Listopada 2020 przez kocyl Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #18 Opublikowano 7 Listopada 2020 Mam grzejniki z termostatami. To co mogę zrobić? Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #19 Opublikowano 7 Listopada 2020 Nie wiem jak działa twój kocioł, czy jak przypadek numer 1 czy 2 jak pisałem wyżej. Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #20 Opublikowano 7 Listopada 2020 Dochodzi do temp zadanej i się wygasza Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #21 Opublikowano 7 Listopada 2020 To skrzywdzili kocioł. W takim razie po co modulacja. Cytuj
kocyl Opublikowano 7 Listopada 2020 #22 Opublikowano 7 Listopada 2020 Kocioł musi mieć gdzie oddać nadmiar ciepła po wygaszeniu. Jeśli wszystkie termostaty się przymkną to bezwładność spowoduje przegrzanie. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło musi być jakiś odbiór po wygaszeniu np. któryś z termostatów musi być ustawiony na wyższą temperaturę aby grzejnik zniwelowal nadmiar. Nie napisałeś czy grzejesz też c.w.u.. Nie znam ht one ale może jest opcja przekazać nadmiar np na boiler. Cytuj
kocyl Opublikowano 7 Listopada 2020 #24 Opublikowano 7 Listopada 2020 3 minuty temu, eliks napisał: To skrzywdzili kocioł. W takim razie po co modulacja. Modulacja pewnie działa ale jak nagle wszystkie termostaty się przymkną to bezwładność swoje zrobi. Przy małej instalacji to bardzo prawdopodobne. Cytuj
arita Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #25 Opublikowano 7 Listopada 2020 No instalacja nie jest za duża 3 grzejniki i trochę podłogówki ( łazienka i mały korytarz) + bojler. Jakieś rady co można zrobić? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.