granata Opublikowano 22 Października 2020 #1 Opublikowano 22 Października 2020 (edytowane) Witam, Zamierzam wymienić kocioł zasypowy na taki z podajnikiem. W załączniku schemat instalacji. Kolorem żółtym oznaczyłem zawory odcinające. Nie chciałbym spuszczać całej wody z bufora i instalacji, a jedynie z kotła. Moje pytanie jest następujące: Podczas napełniania nowego kotła, w jakiej kolejności i kiedy otwierać poszczególne zawory, żeby możliwie jak najmniej zapowietrzyć instalację? Dzięki, pozdrawiam, Kuba. Edytowane 22 Października 2020 przez granata Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 22 Października 2020 #2 Opublikowano 22 Października 2020 (edytowane) Bardzo proste rozwiązanie to zamrażarka do rur . Zamrażasz króćce i działasz. Ewentualnie zakładasz zawory odcinające, a potem robisz co tam trzeba, na luzaku .W miejscu załamania (przed górnym zaworem odcinającym zaznaczonym na twoim schemacie) dajesz trójnik z zaworem, zanim puścisz wodę na instalację , dopuszczasz wodę do kotła i odpowietrzasz przez ten zawór . Potem dla bezpieczeństwa wkręcasz korek i po temacie. Pozdrawiam. Edytowane 22 Października 2020 przez CIHYMUR Cytuj
granata Opublikowano 22 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 22 Października 2020 No tak, ale żeby napełnić kocioł to muszę zawory otworzyć, bo inaczej powietrze nie będzie miało dokąd uciec. Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 22 Października 2020 #4 Opublikowano 22 Października 2020 (edytowane) Na załączonym schemacie , zawory wszystkie zamknięte . Montujesz zawór wg postu wyżej. Uzupełniając wodę do kotła (warunek jest, że masz zrobione dopuszczanie wody bezpośrednio do kociołka)otwierasz zawór nowo zamontowany , dopuszczasz wodę do kotła i odpowietrza się samo. Po przelaniu zamykasz zawór nowo zamontowany i wkręcasz w niego korek. Edytowane 22 Października 2020 przez CIHYMUR Cytuj
Ryni Opublikowano 22 Października 2020 #5 Opublikowano 22 Października 2020 Patrząc na schemat który zamieściłeś, to obieg CO wygląda na grawitacyjny, wiec z odpowietrzeniem nie powinno być problemu niezależnie od tego którędy i w jaki sposób uzupełnisz wodę. Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 22 Października 2020 #6 Opublikowano 22 Października 2020 Pewnie na schemacie nie ma zaznaczonych wszystkich pomp. Cytuj
granata Opublikowano 22 Października 2020 Autor #7 Opublikowano 22 Października 2020 Ok, dzięki już rozumiem. W obiegu CO jest zainstalowany "Laddomat", w skład którego wchodzi m.in. pompa obiegowa. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 22 Października 2020 #8 Opublikowano 22 Października 2020 Spuść wodę całkowicie i popraw podłączenie naczynia otwartego przy okazji. Jeżeli masz tak jak na rysunku to jest źle. Cytuj