yozik Opublikowano 15 Września 2009 #26 Opublikowano 15 Września 2009 Co dwie głowy to nie jedna. Czasem człowiek w coś się tak zapatrzy albo coś ubzdura że gdyby nie inni to by se dobrze nazorabiał. To była tylko moja skromna propozycja broń Boże pewnik że tylko tak anie inaczej. Dyskusja trwa i to jest wtym najlepsze oby tylko skończyła się owocnie i przed ostrym sezonem grzewczym. Cytuj
drucik67 Opublikowano 24 Września 2009 Autor #27 Opublikowano 24 Września 2009 Niewiem dlaczego nie odpisujesz quitar ja naprawdę jestem zainteresowany twoimi rozwiązaniami,prawde pisząc to czas mnie goni bo sezon zimowy za pasem a ja mam problem i to duży.Napisz jakie sterowanie trzeba zastosowac do zaworu 3D,który zastosowałeś na twoim schemacie. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Września 2009 #28 Opublikowano 24 Września 2009 Ostatnio mam mniej czasu i stąd trochę mniej obecny na forum. Na zaworze nie mam siłownika a co z tym związane siłownika. Nastawiam ręcznie. Jest to dla mnie całkowicie wystarczające. Ale można zastosować sterownik Euroster 1100M, do utrzymania zadanej temperatury zasilania lub powrotu c.o. lub Euroster UNI1 M do kontroli pracy kotła wraz zaworem regulacyjnym z czujka pogodową, patrz strona producenta http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=46 Ostatnio padł mi jeden sterownik i zastąpiłem go i dwa pozostałe nowym Auraton 1111 Multi. Ale wiązało się to z nowym okablowaniem w szafce. Cytuj
yozik Opublikowano 24 Września 2009 #29 Opublikowano 24 Września 2009 Quitar nie gniewaj się ale chyba pomyliły Ci się tematy. Ten dotyczy ładowania CWU. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Września 2009 #30 Opublikowano 25 Września 2009 ale to niewielka różnica ale przepraszam wtedy Auraton 1111 Multi lub Euroster 1100M. maja regulacje temperatury w całym zakresie i doskonale sobie poradzi. Yozik dzięki za czujność. Obydwa są w podobnej cenie, więc wybrałbym Auraton 1111 Multi Cytuj
drucik67 Opublikowano 25 Września 2009 Autor #31 Opublikowano 25 Września 2009 Dzięki że odezwaliście się,odrazu rażniej mi się zrobiło.Te sterowniki co napisałeś to mają obsługiwac zawór 3d?Możesz napisac o nich trochę więcej.Jeżeli chodzi o sterowanie kotłem to mam sterownik RC30. Cytuj
yozik Opublikowano 25 Września 2009 #32 Opublikowano 25 Września 2009 Jeśli chodzi o sterowanie mojego układu to owszem możma wykorzystać AURATONA 1111 ale też możma wykorzystać prosty sterownik pomp CO do załączania pomp w obrębie wymiennika płytowego i rozłączania termostatu pokojowego ( fonkcja CO pieca gazowego ) oraz sterownik solarny do pompy łądującej bojler. Jednak zasilanie tej pompy trzeba uzależnić od pompy w piecu gazowym- jak ta w gazówce pracuje to ta z ładująca jest rozłączana. Chyba proste sterowanie. Cytuj
drucik67 Opublikowano 27 Września 2009 Autor #33 Opublikowano 27 Września 2009 Yozik możesz narysowac schemat hydrauliczno-elektryczny tego układu co opisałeś.Możesz napisac jakiego typu zastosowac sterownik solarnu do pompy ładującej zasobnik. Cytuj
drucik67 Opublikowano 27 Września 2009 Autor #34 Opublikowano 27 Września 2009 Przed chwilą byłem na stronie AURATONA 1111,zapoznałem się dokładnie z intrukcją obsługi.Okazało się za takie same funkcje ma mój sterownik który mam założony do obsługi kominka z płszczem wodnym nazwa jego to DIGIMIDI FIRE firmy ULRICH Cytuj
yozik Opublikowano 27 Września 2009 #35 Opublikowano 27 Września 2009 Tu masz schemat ze sterowaniem.KOM_KG_STER.bmp Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Września 2009 #36 Opublikowano 28 Września 2009 Załączam schemat podłączenia automatyki do namalowanego wcześniej schematu. Gdyby były jakieś pytania bardzo proszę. Cytuj
drucik67 Opublikowano 28 Września 2009 Autor #37 Opublikowano 28 Września 2009 Mam parę pytań proszę odpisz: 1.Zauważyłem że nie ma na twoim schemacie sprzęgła,jestem zdecydowany zlikwidowac,napisz czy nie będzię żadnych zaburzeń z pompa w kotle? 2.Jaką funkcje pełni pk1,bo nie jest na schemacie do końca zaznaczony gdzie ma byc podłączony? 3.Narysowałeś mostek na powrocie kotła,mogę wiedziec czemu.? 4.Jakiego typu zastosowałeś sterownik? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Września 2009 #38 Opublikowano 29 Września 2009 przekaźnik bezpotencjałowo jest wpięty do sterownika kotła gazowego pod sterowanie pokojowe. W momencie startu pompy na obiegu wymiennika (kominek) zablokuje kocioł gazowy. Sterownik to Auraton1111 Multi ale może być inny, byle posiadał funkcje ja ten który steruje układem. Brak sprzęgła nie zakłóci pracy pompy. Sprzęgła stosuje się głównie po to aby był stały przepływ przez jedno z urządzeń. Tu nie jest to konieczne. Czy chodzi o ten mostek przed kotłem gazowym? Rolę tego zaworu spełnia zawór na wylocie z kotła a ten staje się zbędny. Jednak będzie on pracował dlatego jest spięty (oszukany) gdyż przy przełączeniu będzie przepuszczał tę sama wodę. Jeśli można go zdemontować to należy tak uczynić. Jeśli nie to zostawić. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Września 2009 #39 Opublikowano 29 Września 2009 A sterownik możesz wykorzystać od kominka (nie musi być drugiego. Wtedy stosujesz trzy przekaźniki zasilane z wyjścia out 1. Patrz schemat. czyli możesz wykorzystać już istniejący sterownik od kominka jeśli posiada takie same funkcje jak ten. Cytuj
yozik Opublikowano 29 Września 2009 #40 Opublikowano 29 Września 2009 Quitar możesz mi wyjaśnić jak przy takim układzie i sterowaniu zachowa się gazówka? Czy nie będzie problemów z ładowaniem CWU przez gazówkę? Bo przecież na czas ładowania temp. gazówki podnosi się- wychodzi z obszaru kondensacji a dla CO obniża żeby kondensować. Cytuj
drucik67 Opublikowano 29 Września 2009 Autor #41 Opublikowano 29 Września 2009 Dowiedziałem się w dziale technicznym Budarusa o/Poznań,że można oszukac sterownik c.w.u w kotle zakładając opornik 1kom wtedy będzię odczytywał sterownik że temperatura w zasobniku jest 90stopni.Tyle że nie jestem pewny czy można zastosowac przekaznik który by rozłaczał sondę oporową c.w.u. i załaczał opornik 1kom,kiedy ładowanie zasobnika będzię z kominka.Możecie wyrazic swoją opinię.Quitar możesz rzucic okiem na schemat Yozika,jeżeli możesz to wyraż swoją opinie.Mam jeszcze dwa pyteniea,kiedy pompy obiegowe nie pracują,a pracuje pompa w kotle to będzię mieszac wodę w miejscu?Kolega miał uszkodzoną pompę obiegową poniewaz są założone głowice termostatyczne a nie miał zaworu różnicowego.Czy taki przypadek może miec miejsce w "gazówce"? Cytuj
drucik67 Opublikowano 1 Października 2009 Autor #42 Opublikowano 1 Października 2009 Quitar pisałeś że mogę zadawac pytania,zrobiłem to więc proszę odpisz.Nie zostawiaj mnie z tym problemem na zimę bo sezon grzewczy tuż tuż. Cytuj
yozik Opublikowano 5 Października 2009 #43 Opublikowano 5 Października 2009 Drucik i co wymyśliłeś? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Października 2009 #44 Opublikowano 6 Października 2009 W schemacie narysowałem trzeci stycznik który trzeba wpiąć pod pompę obiegowa kotła gazowego aby nie pracowała. Ponieważ stycznik ma podwójne styki drugi wolny styk można wykorzystać do blokady kotła od sterowania termostatu pokojowego. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Października 2009 #45 Opublikowano 6 Października 2009 W czasie pracy kominka kocioł gazowy nie powinien się włączać. Dlatego przekaźnik przy pompie kotła gazowego powinien być wpięty na zasilaniu elektrycznym aby zablokować prace kotła. W momencie gdy pompa nie pracuje kocioł się wyłączy. Cytuj
yozik Opublikowano 6 Października 2009 #46 Opublikowano 6 Października 2009 Quitar bez urazy ale sprawdź schemat połączeń pomp, zaworu 3-D i sond do AURATONA bo coś mi w tych połączeniach nie "pyka". SR1 steruje OUT1 czyli sonda CWU załączy pompy kominka (!?) natomiast sonda kominka przełącza zawór 3-D (!?). Pomijam fakt że może dochodzić do niekontrolowanego rozładowania podgrzewacza CWU uprzednio naładowanego gazówką. Wiesz nie żebym chciał się wymądrzać chodzi mi tylko o skuteczne rozwiązanie problemu Drucika. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Października 2009 #47 Opublikowano 7 Października 2009 Już wyjaśniam. Czujka SR 1 to układ C.o. który po osiągnięciu nastawionej temperatury przełącza układ na kominek. 1. Załącza pompę obiegową do wymiennika 2.Załącza pompę obiegową na instalacji 3. Wyłącza pompę kotła gazowego (lub wyłącza go jeśli jest taka możliwość) co wyłączy kocioł gazowy Czujka SR 2 to czujka kominka mierzy temperaturę w zasobniku c.w.u. 1. Przy c.w.u powyżej zadanej temperatury pozostaje otwarty układ na c.o. blokując przepływ przez zasobnik, 2. Po spadku temperatury na zbiorniku c.w.u. zostaje przełączony zawór trójdrożny na c.w.u. blokując przepływ na c.o. (priorytet c.wu.) Układ c.o. i kominka w auratonie 1111 jest niezależny i będzie pracował również przy wygaszonym kominku, przejmując rolę sterowania kotła gazowego do przełączania odbiorników c.o. i c.w.u. Czyli nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Pompę od sterowania c.o. kominka można ustawić dość wysoko (np. powyżej 50 stopni) i wtedy nim zbiornik się wystudzi to już układ zostaje przełączony(przy 48 st.) Najważniejsze aby w pierwszym etapie sprawdzić jak będzie się zachowywał kocioł gazowy. Polegać to powinno na przerwaniu zasilania do pompy obiegowej pompy w kotle gazowym 9Wypiecie przewodu zasilającego fazowego z kostki w kotle). Niestety jak pisałem wcześniej najwięcej psuje tu zawór trójdrożny kotła gazowego, stad taki schemat na oszukanie kotła. Gdyby go nie było rozwiązanie jest inne. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Października 2009 #48 Opublikowano 7 Października 2009 Aha. To do czego użyjemy wyjście ze sterownika nie ma znaczenia. Ważne by spełniało wymagania jakie przed nim stawiamy. Często wcześniej wykorzystywałem sterowniki niezgodnie z przeznaczeniem przypisanym przez producenta. Ważne, że miały to co było mi potrzebne lub poprzez proste czynności można było osiągnąć, a nie raz i dość skomplikowany sposób. Obecnie korzystam z Auratona 1111 i tez nie do końca wykorzystuje wszystkie wyjścia zgodnie z ich przeznaczeniem, ale to całkiem inny temat. Cytuj
yozik Opublikowano 7 Października 2009 #49 Opublikowano 7 Października 2009 Wiesz Quitar ja też stosowałem i przerabiałem AUR.1111 ale w tej całej zabawie chodzi też o to że gościu wydał kasę na kocioł kondensacyjny którego praca z kondensacją niewiele będzie miała wspólnego. Bo jeżeli zaczniemy nim sterować z zewnątrz to jak mu wytłumaczyć kiedy i z jaką temp. ma pracować. Jeżeli Drucik miałby zastosować Twój schemat hydr. to trzeba by zrobić do niego takie sterowanie że gdy kominek stoi to zaworem 3-D steruje piec g. a gdy w kominku się pali to nad całością kontrolę przejmuje AUR.1111. Zostaje jeszcze kwestia tego czy piec g. nie ma czasem osobnych sond temp. CO i ładowania CWU. A co z termostatem pokojowym. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Października 2009 #50 Opublikowano 8 Października 2009 Kocioł gazowy ma pracować gdy pozwoli mu na to kominek. Tu nie ma żadnych przeróbek sterownika i żadnej ingerencji w sterownik kotła gazowego. A o temperaturę wody (przełączenie zaworu trójdrożnego ) dba auraton. Najprostszy układ z możliwych. W miejsce termostatu pokojowego podłączyć trzeba wolne styki przekaźnika, który blokuje kocioł a drugi styk (lub przekaźnik) blokuje pracę pompy aby nie było podgrzewu C.w.u.. Cytuj