ładowanie Zasobnika C.w.u

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam zrobione od dwóch lat c.o.Automatyka jest poprawnie wykonana i działa bez zarzutu,podłaczałem ją sam bo jestem elektrykiem z zawodu, tydzień temu jak by nie było to jest środek lata, hydraulik zamontował pompe nr.1i5 są one jeszcze nie podłączone elektrycznie a już zaczynają się cyrki. Wszystkie pompy są w stanie wyłączonym tylko pracuje pompa w kotle gazowym żeby nagrzać wode w zasobniku i wtedy nagrzewa się:zasilanie i powrót pompy nr.1,sprzęgło,zasilanie i powrót c.o.Jeżeli zamknę zawory kulowe recznie na zasilaniu i powrocie na nitce od pompy nr.1 to wszysko wraca do normy a kiedy otworze chociażby jeden z nich to zaczynają się grzać elementy j.w. wymienione.Dołaczm schemat.Bardzo proszę o pomoc.POZDRAWIAM.

post-7639-1251641271_thumb.jpg

  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 34.3 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Czy na pewno wszystkie zawory zwrotne są dobrze wstawione i sprawne? Załącz jeszcze schemat wewnętrzny kotła gazowego (połączenia hydrauliczne).

Opublikowano
  • Autor

Zawory zwrotne są dobrze ustawione.Schemat narysuje jutro,zawór 3D w piecu znajduję sie na powrocie i zaraz nad nim jest pompa.

Opublikowano
  • Autor
Czy na pewno wszystkie zawory zwrotne są dobrze wstawione i sprawne? Załącz jeszcze schemat wewnętrzny kotła gazowego (połączenia hydrauliczne).

Przesyłam schemat kotła

post-7639-1252007284_thumb.jpg

Opublikowano

Drucik moim skromnym zdaniem to trochę to przekombinowałeś hydraulicznie. W tej sytuacji częśc tego co produkuje kocioł płynie do zasobnika a częsc przez wy. CO z kotła na SPRZ. i przez nie na powrót CWU do kotła. Przecież zawór 3-d jest na powrocie więc może zaistniec sytuacja że powrót będzie jeden ale woda będzie się lała obydwoma wyjściami. Podejrzewam że pompa 1 nagrzewa się przez unoszenie bo raczej zawór zwrotny tłumi tą nitkę. Może zamontowanie zaworu zwrotnego na wy CO z kotła załatwiłoby sprawę(?).

Opublikowano

Przyczyna jest nie w tym miejscu zamontowany zawór trójdrożny przełączający. Powinien być na zasilaniu w miejscu trójnika (zaznaczone kółkiem czerwonym. W obecnej chwili, przy obecnym układzie, woda płynie jak pokazują czerwone strzałki. Nie wnikam szczegóły dlaczego, ważne aby pomogło.post-4692-1252042725_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

W piecu nie ma możliwości żeby przełożyc zawór 3D,ale poddałeś mi do głowy pewną myśl.Mogę założyc dwa elektrozawory na zasilaniu c.o. i c.w.u. i sterowac je tak jak przełacza się zawór 3D w piecu.Zaznaczyłem na schemacie czerwonymi kółkami

post-7639-1252140728_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Wdwarł się błąd w rysunku,bo ma byc tylko jeden elektrozawór na zasilaniu c.o.,jest zaznaczony na czerwono.

Opublikowano
  • Autor

Zrobiełem dzisiaj doświadczenie,załączyłem ładowanie zasobnika c.w.u. z kotła gazowego i zamknąłem zawór kulowy na zasilaniu c.o. przy kotle oraz jednocześnie załączyłem pompę 1-go obiegu c.o. sprzęgło zaczeło się nagrzewac na powrocie i zasilaniu c.o.Natomiast jeżeli zamknąłem zawory kulowe na zasilaniu i powrocie przy pompie nr.1 to wszysto wracało do normy.Może jakiś automatyk by coś podpowiedział jak sterowac i czym zeby wyeliminowac to zjawisko.

Opublikowano
W piecu nie ma możliwości żeby przełożyc zawór 3D,ale poddałeś mi do głowy pewną myśl.Mogę założyc dwa elektrozawory na zasilaniu c.o. i c.w.u. i sterowac je tak jak przełacza się zawór 3D w piecu.Zaznaczyłem na schemacie czerwonymi kółkami

Jest jeszcze jeden mankament to flaszka termiczna która tez spina instalację (czerwone strzałki na załączonym schemacie). Jej użycie jest w nieuzasadnione, pozbyłbym się jej.post-4692-1252406024_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Ta flaszka która jest na schemacie zaznaczona to jest zamnięta cały czas dwoma zaworami kulowymi.Czy jast jakieś lekarswo na to?

Opublikowano
  • Autor

Możesz napisac o jaką flaszkę chodzi bo nie wiem czy dobrze rozumiem.

Opublikowano
  • Autor

Mam prośbę mógłbyś wyjaśnic co masz na myśli pisząc o flaszcze,bo nie wiem czy dobrze rozumiem.

Opublikowano

Drucik napisz jakie średnice masz na wyjściu kotła na sprzęgło a jakie na podgrzewacz CWU i jaki zawór ( fi ) zwrotny jest na ładowaniu podgrzewacza. Czy w pierwszej kolejności nie nagrzewa się czasem zasilanie sprzęgła i powrót z podgrzewacza do sprzęgła? Wszystkie nitki nasz obstawione zaworami zwrotnymi a powrotu podgrzewacza do sprzęgła nie. Może tu też jest problem. Przy tak powywijanym układzie trzeba pamietac o dławieniu i na średnicach rur i na zaworach zwrotnych.

Opublikowano
  • Autor
Drucik napisz jakie średnice masz na wyjściu kotła na sprzęgło a jakie na podgrzewacz CWU i jaki zawór ( fi ) zwrotny jest na ładowaniu podgrzewacza. Czy w pierwszej kolejności nie nagrzewa się czasem zasilanie sprzęgła i powrót z podgrzewacza do sprzęgła? Wszystkie nitki nasz obstawione zaworami zwrotnymi a powrotu podgrzewacza do sprzęgła nie. Może tu też jest problem. Przy tak powywijanym układzie trzeba pamietac o dławieniu i na średnicach rur i na zaworach zwrotnych.

Na wyjściu kotła na sprzęgło i na podgrzewacz c.w.u. mam 22-ki,zawór zwrotny 3/4".W pierwszej kolejności nagrzewa się nitka z powrotu i zasilania pompy nr.1,zamyka się przez sprzęgło i delej idzie na zasilanie i powrót c.o. kotła.Yozik z twojego postu wynika że gdzieś brakuje zaworu zwrotnego,jak możesz to narysuj na schemacie gdzie ma byc.

Opublikowano
  • Autor

Projektant który projektował moją kotłownie,powiedział że sprzedło musi byc bo są dwa obiegi grzewcze, bo sprzegło pełni role bufora między kotłem a obiegami grzewczymi.Jeżeli chcesz usunąc sprzegło to jaką masz propozycje na moją kotłownie?Ja jestem owarty na różnego rodzaju przeróbki,lub dołoznie czegoś żeby poprawnie działało.

Opublikowano

Do obsługi dwóch obiegów grzewczych wystarczy jedna pompa, tylko schemat trzeba byłoby gruntownie zmienić.

Opublikowano
  • Autor

Jest wogóle jakiś ratunek żeby nie grzało się tak wszystko?Jeżeli nie da się po stronnie hyraulicznej to może da się po stronie automatyki.

Opublikowano
  • Autor
Drucik napisz jakie średnice masz na wyjściu kotła na sprzęgło a jakie na podgrzewacz CWU i jaki zawór ( fi ) zwrotny jest na ładowaniu podgrzewacza. Czy w pierwszej kolejności nie nagrzewa się czasem zasilanie sprzęgła i powrót z podgrzewacza do sprzęgła? Wszystkie nitki nasz obstawione zaworami zwrotnymi a powrotu podgrzewacza do sprzęgła nie. Może tu też jest problem. Przy tak powywijanym układzie trzeba pamietac o dławieniu i na średnicach rur i na zaworach zwrotnych.

Yozik,na wyjściu kotła na sprzęgło mam 22=jki,na podgrzewacz też mam 22=jki,zawór zwrotny 3/4''.Jest dokładnie jak napisałeś najpierw nagrzewa się powrót z podrzewacza do sprzęgła,następnie zasilanie pompy nr.1 którę połączone jest z zasilaniem c.w.u. kotła,jednocześnie nagrzewa się zasilanie sprzęgła.

Opublikowano

Ten zawór trójdrożny w kotle psuje cały układ. Można by go oszukać takim schematempost-4692-1253016535_thumb.jpg Przy odpowiedniej automatyce mozna by było sterować go sterownikiem z kotła i z kominka, ale to dość skomplikowane

Opublikowano
post-205-1253034839_thumb.jpg. Moja propozycja jest taka jak na obrazku. Zobacz, przemyśl i napisz co o tym sądzisz. Może coś pominąłem albo coś jest nie tak. O sterowaniu później.

post-205-1253035353_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Schemat jest bardzo prosty i ciekawy.Zauwarzyłem na schemacie że spięte są powroty c.o. i c.w.u. przy kotle i nie ma sprzęgła,natomiast na zasilaniu jest tylko wykorzystana jedna nitka.Możesz napisac jak zachowa się pompa w kotle kiedy będą wyłączone pompy obiegowe gdy nie będzię sprzęgła.Mam prośbę możesz zerknąc na schemat kolegi Yozika.

Opublikowano
  • Autor

Nie gniewaj się ale poprosiłem o opinię guitara,bo ja w hydraulice nie jestem mocny.Temat jest o tyle trudny bo jak sam widzisz to uczestniczą w tym tylko trzy osoby.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.