Piec gazowy + 3 obiegi -> potrzebna pomoc

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć Wam!

Zakładam na sali ogrzewanie z piecem gazowym . Jednostka 35kw , na ta chwilę wybór padł na termet. Z racji ograniczonego budżetu muszę zrobic więszość samemu a mam problem ze schematem i ustaleniem co i jak ma wyglądać. montaż będzie najmniejszym problemem. BTW piec będzie montować fachowiec.

Układ na wyglądać w ten sposón, że z piec idzie sprzęgło hydrauliczne na 3 obiegi:
1. obieg (przewałowy) na grzejniki rozprowadzone z rodzielacza (5 grzeników)

2. obieg to pompa i 3 nagrzewnice po 10kw

3. obieg to  120l zbrnik cwu na 1 umywalkę i 3 prysznice ( używane raczej sporadycznie przez grupy dzieci a przez doroslych na koniec dnia)

 

kilka pytań:

Czy takie obiegi mogą funkcjonować ze sobą ?

Czy do nagrzewnic stosować rozdzielacz czy tylko zmniejszać średnice pexy ?

Jak zabrać się za powrót ? bezposrednio do sprzegła i pozniej filtry itp czy przed sprzęgłem?

 

Jedyny schemat który wydaje mi się pasujący pod moje wymagania to ten:

Logika podpowiada mi, że zamieniając pomijąc jeden obieg ogrzewania podłogowego, a drugi zamieniając na 3 nagrzewnice wszystko będzie ok. Tylko jak to wygąda w praktyce ?
 

hydrauliczny_schemat_co_immergas_020114.jpg

Edytowane przez Karateka

Opublikowano

Po pierwsze schemat zamieszczony jest zły - nie dotyczy tego kotła.

W termecie ciepła woda jest grzana wprost z kotła, a nie przez sprzęgło.

Po drugie obieg 1 i 2 mogą pracować razem lub osobno zależnie jak będą sterowane pompy tych obiegów.

Po trzecie nagrzewnice "lubią" wysokie temp zasilania i "wysysają" kocioł na max, ale sam pomysł jest ok, a wykonanie i sterowanie proste jak konstrukcja cepa.

Nie są potrzebne żadne filtry na powrotach ani tym bardziej zawory 3-D .

Na wyjściu ze sprzęgła filtr, pompa rury do odbiorów i powrót z odbiorów do kotła 

Taki układ musi być powtórzony 2x -jeden na słabszej pompie i cieńszych rurach do grzejników, drugi na rurach 5/4", pompie 32/60  do nagrzewnic.

Nagrzewnice muszą mieć zawory reg na wejściu.

Sprzęgło ocieplone ok 70-100kW .

Sterowanie termostatami w pomieszczeniach, grzejniki z głowicami termostatycznymi.

Opublikowano
  • Autor

Czyli zasobnik na cwu podlaczam bezposrednio do kotła i dalej rozdzielam na prysznice i umywalke ?
Później kocioł podlaczam do sprzęgła na 2 obiegi i daje dwie rózne pompy. i każdy obieg podłączam pod rozdzielacz? jeden na 6 grzejników i drugi na 3 nagrzewnice ?
 

Filtr montuje między sprzęgłem a rozdzielaczem na grzejniki i to samo z nagrzewnicami ?

A co z naczyniem przeponowym i filtrem z siatką i magnesem ?

Opublikowano

Filtr z siatką jest przed każdą pompą, podobnie jak za każdą pompą zaw zwrotny + zawory odcinające każdą pompę, do filtr musi być na powrocie do kotła,

Nagrzewnice to albo prowadzisz wprost z pompy , albo 1 rura, która powinna być stopniowana, 

Naczynie przeponowe jest w kotle, ale to za mało, trzeba drugie , należy je policzyć itd....

Podobnie rury do nagrzewnic trzeba z sensem dobrać, inaczej może być kicha.

To za duże moce aby ot tak robić pexem .

 

Opublikowano
  • Autor

Wychodzi na to, że z jednej strony sprawa jest prosta ale w sytuacji kiedy nie wiem jak wyliczyć poszczególne elementy samemu nie dam rady. Czy znajde gdzieś pomoc w tym temacie ?

 

Czy z jednej pompy mogę podłączyć 3 nagrzewnice które będą w innej odległości ?

Edytowane przez Karateka

Opublikowano
2 godziny temu, Karateka napisał:

Czy znajde gdzieś pomoc w tym temacie ?

Może któryś z kolegów pomoże, ja nie bardzo mam czas na zabawy na forum

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Sambor dzięki za pomoc, koledzy widocznie mniej empatyczni są od Ciebie ;) 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.