markus3065 Opublikowano 17 Marca 2020 #1 Opublikowano 17 Marca 2020 Witam mam problem z cyrkulacją ciepłe wody, a mianowicie niby wszystko jest ok czyli pompka chodzi zawór zwrotny jest wszystko w dobrym kierunku, a na ciepłą wodę trzeba długo czekać. Rura przy zaworze zwrotnym jest zimna. Układ składa się z kotła gazowego termet ecocondens gold plus zasobnika termet oraz pompki diamond art.6. Załącza zdjęcia instalacji.
Ryni Opublikowano 17 Marca 2020 #2 Opublikowano 17 Marca 2020 Zacznij od sprawdzenia pompy czy nie wyzionęła duch, bo jest źle zamontowana, wirnik pompy powinie być ustawiony poziomo, to i tak trzeba będzie przerobić.
mironw Opublikowano 17 Marca 2020 #3 Opublikowano 17 Marca 2020 Czy tam są dwa zawory zwrotne? jak tak to wywal 2 -ke
markus3065 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor #4 Opublikowano 17 Marca 2020 Dzięki za zainteresowanie pompa na pewno jest sprawna zamontowałem ją w ten sposób bo tak zaleca instrukcja. Hydraulik pierwotnie zamontował ją do góry nogami ale wyczytałem w instrukcji ze jest to niedopuszczalne.
markus3065 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor #5 Opublikowano 17 Marca 2020 Nie jest tylko jeden na wejściu do pompy
mironw Opublikowano 17 Marca 2020 #6 Opublikowano 17 Marca 2020 Zawór powinien być po pompie , czyli 1
markus3065 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor #10 Opublikowano 17 Marca 2020 Pompa to diamond art.6 c.w.u jutro zmienię zawór ale wydaje mi się że pompa nie ma siły go otworzyć
gmaj22 Opublikowano 17 Marca 2020 #11 Opublikowano 17 Marca 2020 W miejscu pokazanym strzałką trójnik i odpowietrznik oraz zawór zwrotny za pompę. I po kłopocie... :)
Gość Digitrax Opublikowano 18 Marca 2020 #12 Opublikowano 18 Marca 2020 Będę się upierać, że pompa jest w złej pozycji. Po prawej jest pionowa rura cyrkulacyjna i tam winna się znajdować. Zawór zwrotny także powinien być za pompą aby nie kawitowała. Odpowietrznik automatyczny wskazany, bez niego pompa w tym ukłdzie będzie się stale zapowietrzać.
gmaj22 Opublikowano 18 Marca 2020 #13 Opublikowano 18 Marca 2020 Potwierdzam, pompa jest w złej pozycji. Wirnik musi być poziomo.
sambor Opublikowano 18 Marca 2020 #14 Opublikowano 18 Marca 2020 2 godziny temu, Digitrax napisał: Będę się upierać, że pompa jest w złej pozycji. Po prawej jest pionowa rura cyrkulacyjna i tam winna się znajdować. Zawór zwrotny także powinien być za pompą aby nie kawitowała. Odpowietrznik automatyczny wskazany, bez niego pompa w tym ukłdzie będzie się stale zapowietrzać. 28 minut temu, gmaj22 napisał: Potwierdzam, pompa jest w złej pozycji. Wirnik musi być poziomo. Z instrukcji dla tych, którzy jej nie czytali, ale wiedzą "lepiej" Natomiast który z odpowietrzników auto jest dopuszczony do kontaktu z ciepłą wodą użytkową ( ma atest higieniczny)?
gmaj22 Opublikowano 18 Marca 2020 #15 Opublikowano 18 Marca 2020 Tu muszę uderzyć się w piersi, że tej grafiki (pierwszej z lewej) nie widziałem. Generalne zalecenie jest, że wał wirnika powinien być poziomo. Grundfos np. nie zaleca takiego montażu: Pewnie zależy to od typu wirnika i silnika. Natomiast odpowietrzników z atestem PZH jest wiele. Pierwszy z brzegu: https://onninen.pl/pl-PL/plywakowy-odpowietrznik-automatyczny-hyvent-dn10-z-zaworem-stopowym-1-2-242-5072-021-taconova,HCP642 Może nie wiem "lepiej", a jedynie "inaczej" ;)
sambor Opublikowano 18 Marca 2020 #16 Opublikowano 18 Marca 2020 Np pompy cyrk. Grunfosa mogą być montowane z osią tylko poziomo a inne to różnie - wg danych producenta- położenie zależy od konstrukcji silnika ( łożyskowanie wirnika)
markus3065 Opublikowano 18 Marca 2020 Autor #17 Opublikowano 18 Marca 2020 A czy czasem na wejściu zimnej wody do zasobnika nie powinno też być zaworu zwrotnego
sambor Opublikowano 18 Marca 2020 #18 Opublikowano 18 Marca 2020 Na wejściu w kolejności licząc od zasobnika powinien być zaw odcinający, zaw bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i dopiero zawór zwrotny i drugi zaw odcinający. Ten zaw odcinający przy samym zasobniku powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem.
mironw Opublikowano 18 Marca 2020 #19 Opublikowano 18 Marca 2020 Ja tu nie widze na pitnej żadnych zaworów oprócz na rurze cyrkulacji . @markus3065 zrób jeszcze zdjęcia instalacji zimnej i ciepłej wody pitnej , @sambor myślę że zawór z motylkiem to nie tak łatwo zamknąć przypadkowo .
markus3065 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor #21 Opublikowano 23 Marca 2020 Witam wszystkich przełożenie zaworu zwrotnego rozwiązało problem
mironw Opublikowano 24 Marca 2020 #22 Opublikowano 24 Marca 2020 To dobrze od razu powinien być po pompie , czy to hydraulik tak go zamontował ?czy Ty .
markus3065 Opublikowano 26 Marca 2020 Autor #23 Opublikowano 26 Marca 2020 Hydraulik i nie wiem czemu niby zna się na robocie