cyrkulacja ciepłej wody nie działa


markus3065

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam  mam problem z cyrkulacją ciepłe wody, a mianowicie niby wszystko jest ok czyli pompka chodzi zawór zwrotny jest wszystko w dobrym kierunku, a na ciepłą wodę trzeba długo czekać. Rura przy zaworze zwrotnym jest zimna. Układ składa się z kotła gazowego termet ecocondens gold plus zasobnika termet oraz pompki diamond art.6. Załącza zdjęcia instalacji.

 

zdj1.jpg

zdj2.jpg

Opublikowano

Zacznij od sprawdzenia pompy czy nie wyzionęła duch, bo jest źle zamontowana, wirnik pompy powinie być ustawiony poziomo, to i tak trzeba będzie przerobić.

Opublikowano

Czy tam są dwa zawory zwrotne? jak tak to wywal 2 -ke

Opublikowano

Dzięki za zainteresowanie  pompa na pewno jest sprawna zamontowałem ją w ten sposób bo tak zaleca instrukcja. Hydraulik pierwotnie zamontował ją do góry nogami ale wyczytałem w instrukcji ze jest to niedopuszczalne.

Opublikowano

Co to za pompa?

Opublikowano

nr.1 to będzie redukcji 3/4gw-1/2gw

Opublikowano

W miejscu pokazanym strzałką trójnik i odpowietrznik oraz zawór zwrotny za pompę. I po kłopocie... :)

image.png.b12a8e0abb1e237ad1c171f47de67b95.png

Gość Digitrax
Opublikowano

Będę się upierać, że pompa jest w złej pozycji. Po prawej jest pionowa rura cyrkulacyjna i tam winna się znajdować. Zawór zwrotny także powinien być za pompą aby nie kawitowała. Odpowietrznik automatyczny wskazany, bez niego pompa w tym ukłdzie będzie się stale zapowietrzać.

Opublikowano

Potwierdzam, pompa jest w złej pozycji. Wirnik musi być poziomo.

Opublikowano
2 godziny temu, Digitrax napisał:

Będę się upierać, że pompa jest w złej pozycji. Po prawej jest pionowa rura cyrkulacyjna i tam winna się znajdować. Zawór zwrotny także powinien być za pompą aby nie kawitowała. Odpowietrznik automatyczny wskazany, bez niego pompa w tym ukłdzie będzie się stale zapowietrzać.

 

28 minut temu, gmaj22 napisał:

Potwierdzam, pompa jest w złej pozycji. Wirnik musi być poziomo.

Z instrukcji dla tych, którzy jej nie czytali, ale wiedzą "lepiej"

 

Natomiast który z odpowietrzników auto jest dopuszczony do kontaktu z ciepłą wodą użytkową ( ma atest higieniczny)?

diamond montaż.jpg

montaż w instalacji.jpg

Opublikowano

Tu muszę uderzyć się w piersi, że tej grafiki (pierwszej z lewej) nie widziałem. Generalne zalecenie jest, że wał wirnika powinien być poziomo.

Grundfos np. nie zaleca takiego montażu:

pobrane.jpeg.cb56666b9773b98ee2dc5fd66d459581.jpeg

Pewnie zależy to od typu wirnika i silnika.

Natomiast odpowietrzników z atestem PZH jest wiele.

Pierwszy z brzegu:

https://onninen.pl/pl-PL/plywakowy-odpowietrznik-automatyczny-hyvent-dn10-z-zaworem-stopowym-1-2-242-5072-021-taconova,HCP642

Może nie wiem "lepiej", a jedynie "inaczej" ;)

Opublikowano

Np pompy cyrk. Grunfosa mogą być montowane  z osią tylko poziomo a inne to różnie - wg danych producenta- położenie zależy od konstrukcji silnika ( łożyskowanie wirnika)

Opublikowano

Na wejściu w kolejności licząc od zasobnika powinien być zaw odcinający, zaw bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i dopiero zawór zwrotny i drugi zaw odcinający.

Ten zaw odcinający przy samym zasobniku powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem.

Opublikowano

Ja tu nie widze na pitnej żadnych zaworów oprócz na rurze cyrkulacji  . @markus3065 zrób jeszcze zdjęcia instalacji zimnej i ciepłej wody pitnej ,

@sambor myślę że zawór z motylkiem to nie tak łatwo zamknąć przypadkowo .

Opublikowano

To dobrze od razu powinien być po pompie  , czy to hydraulik tak go zamontował ?czy Ty  .

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×