Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Górne spalanie a dmuchawa na dole


Gibsoniker

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie na początku zaZnacze ze jestem laikiem w tych tematach, więc proszę o wyrozumiałość. 

Od niedawna palę w piecu od góry co przyniosło wiele korzyści jak sądzę w długości spalania oraz oszczędności węgla. 

Mój problem objawia się tym że mam problem z temperatura ponieważ często dobija do 100 stopni. 

Czy jeśli założę dmuchawę z sterownikiem na drzwiach popielnika to przyniesie rezultat i przede wszystkim czy to będzie poprawne? 

Opublikowano

Za mało informacji.

-jaki kocioł: producent, moc, najlepiej zdjecia?

-jaką powierzchnie ogrzewasz, dom, mieszkanie?

-jakie ocieplenie?

Jeśli kocioł dobija do 100°C, to coś na pewno jest nie tak, może być za duży ale i może być po prostu nieszczelny.

Dmuchawa nie koniecznie jest lekarstwem na takie problemy, raczej trzeba się skupić na tym co jest teraz i co trzeba poprawić.

Opublikowano

To przygotuję wszystkie dane i dopisze do tematu. 

Ale narazie to dom ma 160 m2, nie jest ocieplony.

Fotki kotła doślę jutro ale to już stary kocioł 10 lat ma chyba maks 11.

Ale działa... 

Opublikowano

Postaraj się w miarę możliwości ustalić producenta i model kotła, niektóre starsze kotły były doln-górne. Wiek kotła niema aż takiego znaczenia jeśli dobrze działa.

Opublikowano

Szczelny kocioł tak sie nie zachowuje, po regulacji polecam zwykły miarkownik ciągu

Opublikowano

@Gipsoniker jeśli ograniczysz powietrze które kocioł potrzebuje do spalenia wsadu w czasie x to kocioł nie wytworzy  za dużej temperatury . Za duża temperatura to pojęcie względne bo przy układzie zamkniętym przy odpowiednio zrobionej instalacji  ta temperatura ( chwilowa)  nie musi być złą.

Czy przez cały czas palenia masz 100'C na kotle ? Chciał bym mieć taki kocioł co by mi zapitalał z temperaturą 100'C. ( Gdzie go kupić) 

Jaki kocioł jest tak doskonały by palić z temperaturą 100'C ???? ( nic nie piszesz kiedy osiąga temperaturę zadaną? Jak szybko osiąga? Czy tak sobie dotyka 100'C i ustępuje?? Czy przekracza? ( Jaki masz słup wody?-  ilość metrów do najwyższego kolanka instalacji do kotła w lini pionowej? )

Spalanie pewnie czyścutkie - dymu brak??? - przy 100'C na kotle ???? Czy może dym jest i 100' też jest?

Brak odbioru i za duży kocioł - to jest przyczyną problemów.

Pozostaw go bez dmuchawy bo pogorszysz spalanie.

Zmniejsz tylko powierzchnię rusztu o połowę to będzie dobijał ( przy tych temperaturach do ok. 65-70'C co powinno Cię zadowolić)..

Jeśli palisz od góry to pomimo zmniejszenia rusztu ogranicz objętość komory zasypowej cegłami - nie muszą być szamotowe byle nie dziórawka. Ale by były położone po przeciwnej stronie  gdzie dym ucieka do komina czyli po przekątnej od wylotu dymu.

Dodatkowo bym Ci doradził wsadzić rurę np calową z nawierconymi otworami  co 10 cm w odległości od rusztu wiertłem 8 mm . Rura powinna być umiejscowiona w kącie przy drzwiczkach a o tworami skierowanymi w zasyp i jej koniec powinien być równy z dolną krawędzią drzwiczek zasypowych. Jeśli masz rozetkę w drzwiczkach zasypowych to uchyl na połowę zakresu ( może jakieś zdjęcie kotła byś dał i komory zasypowej i wymiennika?)

Powinno się górniku palić zajebiście i bez dymu - jak zrobisz jak Ci napisałem..

Daj znać jak przetestujesz.

 

 

Zarchiwizowany