średnice Rur I Naczynie Wyrównawcze.czy To Sięsprawdzi

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.proszę o weryfikację doboru średnic rur cu w instalacji z kotłem na paliwo stałe oraz czy usadowienie naczynka wyrównawczego jak na podanym schemacie gwarantuje jego poprawną pracę. Z góry dziękuje za podpowiedzi.

post-8421-1248872142_thumb.jpg

Opublikowano

Jeżeli z rysunku wynika ,że kocioł stoi w piwnicy ,a rury idą przy podłodze to wpięcie naczynia jest błędne .Naczynie powinno być wpięte bezpośrednio do wylotu z kotła bez żadnych syfonów.według tego schematu rury z kotła najpierw idą w dół a póżniej do góry ,chyba że żle interpretuję rysunek.

Opublikowano
  • Autor

jest dokładnie jak piszesz.jak rozwiązać ten problem czy konieczna jest osobna rura do naczynia?

a jak podane średnice?sprawdzą się w tym układzie

dziękuję za podpowieć

Opublikowano

Jeżeli rurę zasilającą zamontujesz pod sufitem piwnicy ,to mogło by zostać ,w innym przypadku trzeba dać osobną rurę do naczynia, w pierwszym przypadku (rura pod sufitem) Srednice są dobre .jeżeli zrobisz osobną rurę do naczynia Fi 28 ,to pozostałe można zmniejszyc ,zamiast 28 dać 22 itp .dokładnie nie powiem bo nie podałeś mocy kotła i poszczególnych grzejników

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za radę.

Mam jeszcze pytanie czy jeśli cały odcinek przy podłodze położę z rury 28 i gałązki do grzejników 15 (najmocniejszy grzejnik ma ok.3200W) ,to pomijając koszt rury może to zaszkodzić poprawnemu działaniu układu? Kocioł na razie pozostaje stary jego regulacja to tylko przymykanie wylotu kominowego więc trochę większa ilość wody w układzie nie powinna zaszkodzić.

Opublikowano

nic się nie stanie ,pod warunkiem poprawnej regulacji zaworów grzejnikowych.

Opublikowano

srednice rur jest oki natomiast naczynie jest podpięte żle

należy poiąc je przed pompą i najkrutszą drogą do zbornika srednicą min 22 ,a prowadzenie rur do ogrzewania to mozesz jak chcesz sufitem ,podłogą i gdzie sobie jeszcze wymyslisz ,najwazniejsze jest naczynie !!!!!!!!

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za pomoc.

Rurę do naczynia mam już prawię położoną tylko ,ze naczynia nie mogę wpiąć w pomieszczeniu nad piecem tylko rura do niego ma prawie tyle samo długości co nitka przy podłodze.Mam nadzieję ze nie będzie z nim kłopotów .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.