Uzytkownik2 Opublikowano 12 Lutego 2020 #26 Opublikowano 12 Lutego 2020 51 minut temu, bartek1972 napisał: Szczerze mówiąc nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Gdyby była możliwość naniesienia na mój schemat podłączenia wymiennika. Jakie są koszty jego zakupu? Dobrej klasy wymiennik płytowy powiedzmy Secespola pewnie ze https://allegro.pl/oferta/secespol-plytowy-wymiennik-ciepla-lb31-30-35kw-8809126181
bartek1972 Opublikowano 17 Lutego 2020 Autor #27 Opublikowano 17 Lutego 2020 W dniu 12.02.2020 o 13:04, hajtaler428 napisał: Ale bajzel - człowieku czemu od początku nie narysowałeś jak wygląda cała instalacja? Pompy na obie kondygnacje powinny być wpięte równolegle na zasilaniu za zaworem 4d. Na 90% wystarczyłaby jedna na całą instalację . Tą drugą zamontuj na powrocie zaworu 4d do kotła i powrót będzie dogrzany. Bo czemu teraz miałby być dogrzany - pompa z piętra jest wpięta bezpośrednio w kocioł z pominięciem 4d i po drugie brak pompy w obiegu kotłowym. Druga sprawa to przy pompie na powrocie naczynie powinno być na wysokości min 2m nad najwyższym grzejnikiem. Jeżeli jest za nisko może wyrzucać wodę przez naczynie co powoduje zapowietrzanie instalcji. Przy pompie na powrocie zapowietrzać się może przez odpowietrzniki automatyczne po stronie ssawnej pompy po tej przeróbce naczynie tak jak jest teraz jest błednie podłączone(już tego nie zmieniałem) Trzeba podłączyć rurą wprost z kotła Czy w tym układzie jeżeli podłącze naczynie przeponowe a odetnę naczynie otwarte czy nadal proponowany układ pomp co zostaje bez zmian?