frodek Opublikowano 18 Lipca 2009 #1 Opublikowano 18 Lipca 2009 Proszę o opinię i uwagi odnośnie projektu. Układ będzie zasilany z kotła gazowego oraz dodatkowo poprzez wymiennik z kominka z płaszczem. W przypadku wody najdalszy punkt to max 12 m (WC Łaź) a przy C.O. ostatni grzejnik to 16 m (SYP.). Każda uwaga mile widziana. Instalacja C.W z cyrkulacją do zasobnika 220 L Cytuj
sawo Opublikowano 20 Lipca 2009 #2 Opublikowano 20 Lipca 2009 Generalnie jest OK , z jedną uwagą :zasilanie zasobnika ,pomiędzy zawór odcinający a grupę bezpieczeństwa należy zamontować zwór zwrotny.nie pokazujesz sposobu wpięcia wymiennika ,a tam też będą potrzebne dwa zawory zwrotne ,dla wyeliminowania przepływów zwrotnych przez niepracujące urządzenie (kocioł lub wymiennik) Cytuj
frodek Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor #3 Opublikowano 20 Lipca 2009 Tak, co do podłączenia wymiennika jeszcze się nie wczułem ale będę się radził. Kupiłem zestaw bezpieczeństwa taki na allegro za ok 130 zł. Zastanawiam się czy w instalacji wody w łazience nie przedłużyć tych rur 18 zamiast gąszczu 15 do pierwszych odgałęzień punkt "Pralka" oraz "Umywalka". Obawiam się wydajności. Co do C.O. te ostatnie dwa grzejniki V 22 600/800 pociągną na CU 15? Może podciągnąć do przedostatniego 18 CU? Cytuj
sawo Opublikowano 21 Lipca 2009 #4 Opublikowano 21 Lipca 2009 Jeżeli obawiasz się wydajności ,to możesz przedłużyć "18" do bat wannowej ,bo tam są największe przepływy do 20l/min, prysznic ma wydajność rzędu 7-12 l/min i "15"wystarczy,co do CO nie ma potrzeby zwiększania średnic ,łączna moc tych dwóch grzejników to około 2.2 kW i rura 15 spokojnie wystarczy.Oczywiście przy prawidłowej regulacji nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych. Cytuj
frodek Opublikowano 21 Lipca 2009 Autor #5 Opublikowano 21 Lipca 2009 Dzięki za odpowiedź i sugestie. Podłączenie zasobnika chce wykonać w taki sposób jak na schemacie. Będzie to dobrze? Cytuj
sawo Opublikowano 22 Lipca 2009 #6 Opublikowano 22 Lipca 2009 jeszcze do tego odpowiednie sterowanie i będzie OK. Cytuj
frodek Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor #7 Opublikowano 22 Lipca 2009 No nad sterowaniem to muszę pomyśleć. Do sterowania pomp chcę użyć oryginalnego sterownika z firmy KRATKI ze sterowaniem przepustnicy http://www.kratki.com/product_info.php?pro...pi8667jjdql55o2 . Ma on dwa wyjścia na pompy przy wymienniku oraz jedno do sterowania np. wentylatorem itp. Nie wiem jaka tam jest logika dla tego 3 wyjścia. Myślałem, żeby powyżej np 55 st ruszała pompa ładowania zasobnika bo przy zamykających się głowicach na grzejnikach temperatura wody w kominku zacznie podnosić się i wtedy moc pójdzie na zasobnik. Do ogrzewania powierzchni użytkowej 130 m2 chcę użyć kominka 15 KW ZUZIA http://www.kratki.com/product_info.php?pro...8p8s98ufotdlhj7 i zastosować wymiennik płytowy 20 płyt SECESPOL z pompami Grundfos UPS 25/40. Myślę, że będzie to śmigać wymiennik 15 płyt czy 20 lepszy? Cytuj