karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Witam mam od nie dawno kocioł defro eko lux 9kw , zawór 3drogowy bez siłownika, chodzi o to ze mam w domu regulator pokojowy i np.nagrzewa mi do 22 st i się wyłacza grzejniki robia sie zimne i temperatura kotła z 60 spada do 40 st i pozniej znow się załacza i nagrzewa kociol i grzejniki a i temp powrotu jest 36 st czy to tak ma być? czy jest cos zle zrobione w instalacji lub czegos brakuje? czy zamontowanie siłownika coś pomoze?
gilal Opublikowano 5 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Pewnie regulator pokojowy wyłącza Ci pompę jak wykryje dogrzanie. Moim skromnym zdaniem to dokupić silownik zaworu 3D, aktywować w sterowniku aby pompa pracowała cały czas, a regulator pokojowy ustawić aby Ci zmniejszał nastawe zaworu
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Tak być nie powinno. Daj więcej zdjęć instalacji a najlepiej schemat i trochę opisu, i ustawień kotła. Co jest wpięte w pierwszy i drugi trójnik od dołu na wyjściu zasilania z kotła.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 5 Stycznia 2020 ja jestem kompletnie w tym temacie zielony kocioł chodzi w Pid a zdjęcia dodam jutro bo juz dzis nie bede schodził, cos czytałem ze powinien byc siłownik ktorego nie mam
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 5 Stycznia 2020 11 minut temu, gilal napisał: Pewnie regulator pokojowy wyłącza Ci pompę jak wykryje dogrzanie. Moim skromnym zdaniem to dokupić silownik zaworu 3D, aktywować w sterowniku aby pompa pracowała cały czas, a regulator pokojowy ustawić aby Ci zmniejszał nastawe zaworu tak się dzieje a regulator wogole powinien sterowac pompa czy kotlem? bo mam ustawione ze reguluje tym i tym
Gość Visitor1230 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Siłownik to jedno. I jak koledzy wspomnieni sterownik pokojowy nie powinien w przypadku dogrzania odłączać pompki. W sterowniku kotla powinien być czujnik temp zewn. Wystarczy podłączyć i sterować obieg pogodowo. Wystarczy przeczytać instrukcje sterownika. Powrót na poziomie 36 stopni na dłuższa metę zniszczy kocioł.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 5 Stycznia 2020 o widzisz mam ten czujnik ale nie podlaczony bo instalator mi mowil ze nie potrzebny
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 5 Stycznia 2020 W chwili obecnej taką instalację jaką ma pompa musi się wyłączać bo inaczej w pokojach będzie miał saunę. No chyba że ładnie ręcznie dobierze stopień otwarcia zaworu lecz nie daje to gwarancji utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach. Do dokupienia siłownik na zawór 3d, i rozwikłanie tej instalacji bo w przypadku zamknięcia siłownika na obieg CO zamykamy obieg wody w kotle.
gilal Opublikowano 5 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 5 Stycznia 2020 4 minuty temu, karol255 napisał: tak się dzieje a regulator wogole powinien sterowac pompa czy kotlem? bo mam ustawione ze reguluje tym i tym Tak jak kolega wyżej pisał. Czujnik pogodowy nie podłączony bo instalator uznał pewnie, że nie ma silownika to po co :) To już taki standard się robi :)
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2020 no dokładnie nie ma silownika to niepotrzebne tak mowił
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Tu akurat prawdę powiedział :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Janusz nie instalator jak widać. Masz sterownik o szerokich możliwościach. Zakładasz siłownik czyjnik zewnętrzny wywalasz na północna stronę. Ustawiasz w sterze krzywa grzewcza. Ster pokojowy pilnuje ci temp wewnątrz. Jeżeli zostanie osiągnięta to temp obiegu może być obniżona o np 4 stopnie. Grzejesz nadal lecz mniej intensywnie. Temp w domu spadnie o ustawiona wcześniej histereze to zawór się otwiera i znowu daje wyższa temp na obieg. A wszystko to będzie działo się płynnie od temperatury jaka na chwile obecna zada pogodowka. Warunek dla płynnego działania to stała praca pompy obiegowej. Możesz tez ster ustawić na regulacje proporcjonalna. Zadana na kotle trzymaj 65-70. Kocioł nie zgnije ci przez 20 lat a gwarantuje ze więcej nie spali. Będziesz. Za to miał wyraźnie miej sadzy w kotle. Generalnie nie stosuj obniżeń nocnych. Nie zaoszczędzisz. A najprawdopodobniej spalisz więcej. Obniżenia nocne możesz zastosować w boilerze.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #14 Opublikowano 5 Stycznia 2020 8 minut temu, Darekgra napisał: W chwili obecnej taką instalację jak ma pompa musi się wyłączać bo inaczej w pokojach będzie miał saunę. No chyba że ładnie ręcznie dobierze stopień otwarcia zaworu. Do dokupienia siłownik na zawór 3d, i rozwikłanie tej instalacji bo w przypadku zamknięcia siłownika na obieg CO zamykamy obieg wody w kotle. Teraz, Darekgra napisał: Tu akurat prawdę powiedział :) czyli jak podlacze siłownik i ten czujnik to bedzie lepiej?
gilal Opublikowano 5 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Dokładnie tak jak to opisał @Visitor1230
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Da to dużo większe możliwości sterowania i stabilizacji pracy kotla. Tak jak pisał wyżej @Visitor1230. Jaką masz pokojówkę? Mnie ciekawi bardzo co masz na 1 i 2 trójniku wpięte jedno to zapewne Cwu a drugie? Do podłączenia jeszcze masz czujnik temperatury zaworu, powinieneś mieć go również w zestawie montażowym.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #17 Opublikowano 5 Stycznia 2020 2 minuty temu, Darekgra napisał: Da to dużo większe możliwości sterowania i stabilizacji pracy kotla. Tak jak pisał wyżej @Visitor1230. Jaką masz pokojówkę? Mnie ciekawi bardzo co masz na 1 i 2 trójniku wpięte jedno to zapewne Cwu a drugie? ja mam tylko cwu i grzejniki bo podlogowki nie mam a pokojowka to euroster 2026tx
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #18 Opublikowano 5 Stycznia 2020 9 minut temu, Visitor1230 napisał: Janusz nie instalator jak widać. Masz sterownik o szerokich możliwościach. Zakładasz siłownik czyjnik zewnętrzny wywalasz na północna stronę. Ustawiasz w sterze krzywa grzewcza. Ster pokojowy pilnuje ci temp wewnątrz. Jeżeli zostanie osiągnięta to temp obiegu może być obniżona o np 4 stopnie. Grzejesz nadal lecz mniej intensywnie. Temp w domu spadnie o ustawiona wcześniej histereze to zawór się otwiera i znowu daje wyższa temp na obieg. A wszystko to będzie działo się płynnie od temperatury jaka na chwile obecna zada pogodowka. Warunek dla płynnego działania to stała praca pompy obiegowej. Możesz tez ster ustawić na regulacje proporcjonalna. Zadana na kotle trzymaj 65-70. Kocioł nie zgnije ci przez 20 lat a gwarantuje ze więcej nie spali. Będziesz. Za to miał wyraźnie miej sadzy w kotle. Generalnie nie stosuj obniżeń nocnych. Nie zaoszczędzisz. A najprawdopodobniej spalisz więcej. Obniżenia nocne możesz zastosować w boilerze. rozumiem więc muszę przede wszystkim kupic ten siłownik i podłaczyc czujnik a co do tej temperatury powrotu bo ponoc zawor 3d nie maja ochrony powrotu
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Wrzuć zdjęcie tej instalacji z drugiej strony aby było widać co masz na tym 2 trójniku, bo może tu coś instalator wymyślił na ochronę powrotu.
Gość Visitor1230 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Zawór 3 d albo zabezpiecza powrót kotła albo reguluje temp na obieg. Sterując temperatura na obieg przy jednocześnie odpowiednio wysokiej temp kotła nie powinno być problemów z wygrzany powrotem.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #21 Opublikowano 5 Stycznia 2020 11 minut temu, Darekgra napisał: Wrzuć zdjęcie tej instalacji z drugiej strony aby było widać co masz na tym 2 trójniku, bo może tu coś instalator wymyślił na ochronę powrotu.
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #22 Opublikowano 5 Stycznia 2020 7 minut temu, Visitor1230 napisał: Zawór 3 d albo zabezpiecza powrót kotła albo reguluje temp na obieg. Sterując temperatura na obieg przy jednocześnie odpowiednio wysokiej temp kotła nie powinno być problemów z wygrzany powrotem. rozumiem
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Nie taki ostatni ten instalator skoro zamontował zawór schładzający. Tylko czemu nie jest zamontowany zgodnie z instrukcją producenta czyli wylotem w dół? Nie widać jeszcze jakiegokolwirk zaworu bezpieczeństwa ale może jest gdzieś na dole wraz z przeponą? Pewnie z powrotem będzie problem skoro teraz na CO wypuszczasz około 50 stopni a powrót na poziomie 36
karol255 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 5 Stycznia 2020 8 minut temu, Darekgra napisał: Nie taki ostatni ten instalator skoro zamontował zawór schładzający. Nie widać tylko jeszcze jakiego kolejek zaworu bezpieczeństwa ale może jest gdzieś na dole wraz z przeponą? Pewnie z powrotem będzie problem skoro teraz na CO wypuszczasz około 50 stopni a powrót na poziomie 36 nie kumam dokladnie o co chodzi bo tak jak pisałem pierwszy raz mam z tym do czynienia, gdzie na dole z przeponą?
Darekgra Opublikowano 5 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Spoko. Na razie zakup ten siłownik zamontuj , do ogarnięcia nawet jeśli masz z tym pierwszy raz styczność, potem kilka ustawień w sterowniku i dalej zobacz co się będzie działo.