Witam,

posiadam ogrzewanie podłogowe i mam jedna pętle zapowietrzana brak przepływu ciepłej wody na powrocie.Juz próbowałem zakręcić wszystkie rozdzielacze i rotametry i tylko pozostawiłem włączona pompę na tej jednej pętli zapowietrzonej i raz pokazał się przepływ po czym pościłem na wszystkie rotametry i znowu brak przepływu. Moze ma ktoś jakiś patent .PROSZĘ O POMOC

Opublikowano

Jesli masz na koncu rozdzielacza zawory spustowe na kazdej z belki , to zakreć wszystkie grzejące pętle zostaw tą niegrzejącą , zakręc zawory na zasilaniu i powrocie rozdzielacza .

Do zaworu na gornej belece wąż  podłaczony do kranu , na dolnej belce kawałek węża i wiadro , puść wode pomału tak żeby przelało cała pętle i wypchało powietrze 

Opublikowano

mam takie zawory ,jutro z rana spróbuje Bardzo dziękuje .

Opublikowano

Proszę bardzo .

 

Opublikowano

Pamiętaj że zalewajac z tak zwanego kranu to i tak nie pozbędziesz się w 100% powietrza. 

Opublikowano

jak to?

 

Opublikowano

to jak to zrobić tak na 100 procent?

Opublikowano

Zrób tak jak kolega opisał wcześniej. A następnie odpowietrzaj. Jak masz odpowietrznik automatyczny na rozdzielni to sprawdź czy nie jest zakręcony. Ja np. mam separator powietrza na obiego grzejników i podłogowy. To wylapuje mi te powietrze i wyrzuca za zewnątrz. 

Gość berthold61
Opublikowano

No a na sam koniec rotametrami tak długo kręć aż na KAŻDEJ  pętli będzie taki sam przepływ i niech tak sobie kilka dni popyka i potem dopiero sobie doreguluj wg temperatur jakie ci odpowiadają w danych pomieszczeniach .

Opublikowano

dziękuje za porady i pozdrawiam