Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #26 Opublikowano 21 Listopada 2019 1 minutę temu, TIMON120777 napisał: patrzac na to co na zdjęciach obstawiam przeprowadzkę Masz na mysli ucieczke z domu czy do kotlowni?
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #27 Opublikowano 21 Listopada 2019 4 minuty temu, gmaj22 napisał: Jakby sie jeszcze raz pochylił nad tym ATV i podał, jakie tam jest KVS napisane.
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #28 Opublikowano 21 Listopada 2019 Do tej instalacji 17 kW może być akurat, bo to jest moc maksymalna a nie nominalna. Średnio będzie sobie chodzić na 5-6 kW a ma trochę wody do ogrzania.
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #29 Opublikowano 21 Listopada 2019 46 minut temu, gmaj22 napisał: Tam jest przecież na powrocie zawór stałotemperaturowy. Jak kocioł ma nie mielić, jak z powrotu schodzą mu dwucalową rurą setki litrów zimnej wody z powrotu żeliwniaków? Ten ATV to jest wąskie gardło. A jego sposób montażu to już inny temat.... Tak samo jak nie wiem, po co ten zawór zwrotny na bajpasie pompy. Wyłączanie pompy tutaj to samobójstwo!! Przede wszystkim doprowadzić do porządku instalację wokół kotła i jego zabezpieczenie. Proponuję jedynie obniżanie temperatury na grzejniki z pogodówką zamiast głowic termostatycznych. Woda ma krążyć stale i powoli. Jaki to jest dokładnie model kotła i jego pojemność wodna? Na "oko" 23 kW... 17kw sas efekt
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #30 Opublikowano 21 Listopada 2019 Visitor do kotłowni. jak dom stary i nieocieplony to przy 160m2 14KW mogłoby mieć co robić. ta 17-ka będzie pracować na luzie pod warunkiem że sterownik zgrany z chałupą a tej firmy stery dają się dopasować bardzo dobrze
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #31 Opublikowano 21 Listopada 2019 2 minuty temu, TIMON120777 napisał: Visitor do kotłowni. jak dom stary i nieocieplony to przy 160m2 14KW mogłoby mieć co robić. ta 17-ka będzie pracować na luzie pod warunkiem że sterownik zgrany z chałupą a tej firmy stery dają się dopasować bardzo dobrze może jakąś propozycję ustawien na sterowniku ?
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #32 Opublikowano 21 Listopada 2019 Piszę ATV, ale to jest Esbe VTC. :) Tak czy owak kvs=9 - powinno być OK. Pytanie zasadnicze: czeka Cie tak naprawdę poważna przeróbka instalacji przy kotle. Masz dwa wyjścia: - albo robisz raz pod ewentualna zmianę kotła w przyszłości na pellet albo gaz, - albo zachowujesz to co masz w tej chwili i dokupujesz tylko 3D z siłownikiem plus osprzęt. Można też pomyśleć nad zachowaniem grawitacji w razie braku prądu ( o ile masz akumulator i inwerter) - zabezpieczenie kotła- tego nie unikniesz- może być układ zamknięty, tylko zbiornik nie będzie mały- co najmniej 24 l - do sprawdzenia
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #33 Opublikowano 21 Listopada 2019 kott chętnie ale nie wiem jak masz teraz ustawione i czy pracuje w dwustanie czy w automacie i jaki jest tego efekt w popielniku. jak podasz więcej info to coś podpowiem ale muszę wiedzieć co zmienić a bez twojej pomocy to wróżenie z fusów
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #34 Opublikowano 21 Listopada 2019 @TIMON120777 Kolega podaje 12 sek przy 70 postoju. Na dzien dobry podnioslbym zadana kotla do 70. Zeby ten esbe cos puscil na grzejniki.
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #35 Opublikowano 21 Listopada 2019 to i tak nie wszystkie dane- nie wiemy jak dmucha i najważniejsze- co spada do popielnika
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #36 Opublikowano 21 Listopada 2019 Przy tym ustawieniu 12 s / 70 s, zakładając potencjał podajnika 15 kg/h podaje około 3,5 kg/h, a to jest jakieś 26 kWh dla Skarbka. To stanowczo za dużo - wywala albo w komin, albo do popielnika. Ustaw 8 s podawania i 60 sek postoju i do tego dobierz nadmuch.
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #37 Opublikowano 21 Listopada 2019 21 minut temu, TIMON120777 napisał: kott chętnie ale nie wiem jak masz teraz ustawione i czy pracuje w dwustanie czy w automacie i jaki jest tego efekt w popielniku. jak podasz więcej info to coś podpowiem ale muszę wiedzieć co zmienić a bez twojej pomocy to wróżenie z fusów bez pida , są spieki , jak chodził na pidzie to nie było spieków ale palił 50kg dziennie
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #38 Opublikowano 21 Listopada 2019 palił czy przewalał przez palnik??? zdjęcie popiołu i tego co na palniku i dopisz jaka moc nadmuchu przy tych ustawieniach - jeśli faktycznie takie sa jak Visitor przytacza
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #39 Opublikowano 21 Listopada 2019 9 minut temu, gmaj22 napisał: Przy tym ustawieniu 12 s / 70 s, zakładając potencjał podajnika 15 kg/h podaje około 3,5 kg/h, a to jest jakieś 26 kWh dla Skarbka. To stanowczo za dużo - wywala albo w komin, albo do popielnika. Ustaw 8 s podawania i 60 sek postoju i do tego dobierz nadmuch. 33 kg dziennie czyli 1.4 na godzinę
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #40 Opublikowano 21 Listopada 2019 Teraz, TIMON120777 napisał: palił czy przewalał przez palnik??? zdjęcie popiołu i tego co na palniku i dopisz jaka moc nadmuchu przy tych ustawieniach - jeśli faktycznie takie sa jak Visitor przytacza palił , 40% nadmuchu
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #41 Opublikowano 21 Listopada 2019 33kg to jest ponad 8KW średniej mocy. pytanie ile ten dom naprawdę potrzebuje bo z samej powierzchni nic nie wiadomo
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #42 Opublikowano 21 Listopada 2019 5 minut temu, kott napisał: 33 kg dziennie czyli 1.4 na godzinę Nie o tym pisałem.... OK...dziękuję za uwagę, ale wiesz, co masz robić. Sączysz potrzebne informację tak, że przez kilka następnych stron nie dowiemy się konkretów, o zdjęciach palnika i popielnika nie wspominając. Przy tej ilości wody w obiegu ma ona krążyć stale i powoli. Wybij sobie z głowy wyłączanie pompy czy obniżanie nocne o 5-10 stopni. Inaczej przy mrozach pójdziesz z torbami.
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #43 Opublikowano 21 Listopada 2019 13 minut temu, gmaj22 napisał: Nie o tym pisałem.... OK...dziękuję za uwagę, ale wiesz, co masz robić. Sączysz potrzebne informację tak, że przez kilka następnych stron nie dowiemy się konkretów, o zdjęciach palnika i popielnika nie wspominając. Przy tej ilości wody w obiegu ma ona krążyć stale i powoli. Wybij sobie z głowy wyłączanie pompy czy obniżanie nocne o 5-10 stopni. Inaczej przy mrozach pójdziesz z torbami. zrobię przy najbliższej okazji
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #44 Opublikowano 21 Listopada 2019 43 minuty temu, Visitor1230 napisał: @TIMON120777 Kolega podaje 12 sek przy 70 postoju. Na dzien dobry podnioslbym zadana kotla do 70. Zeby ten esbe cos puscil na grzejniki. po co dawać 70 zadaną jak grzejniki mam ustawione na 3 i sa chłodne a w pokoju 24 stC
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #45 Opublikowano 21 Listopada 2019 Obyś miał okazję tej chwili doczekać...
kott Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #46 Opublikowano 21 Listopada 2019 5 minut temu, gmaj22 napisał: Obyś miał okazję tej chwili doczekać... znaczy że wylecę w powietrze?
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #47 Opublikowano 21 Listopada 2019 3 minuty temu, kott napisał: po co dawać 70 zadaną jak grzejniki mam ustawione na 3 i sa chłodne a w pokoju 24 stC I widzisz kolego. Tu jest paradoks dzieki spartolonej instalacji. jezeli kociol ma popracowac 20 a nie 5 lat zanim pojdzie na zlom musi byc wygrzany. zeby w domu bylo komfortowo temp na obieg musi byc znacznie nizsza. Ja bede konczyl. Daj to jak najpredzej komus kumatemu przerobic z zastosowaniem mieszacza z silownikiem. Mieszacz podlaczyc do pogodowki. Na kotle 70, na grzejniki jak na obecna pogode np 38 °. W domu komfortowo a kociol pozyje lata. Popros kolege @gmaj22 to rozpisze ci schemat poprawnego ukladu. A jak juz bedziesz mial prawidlowo to sie zglos. pomozemy ustawic kociol i wysterowac pogodowke.