Skocz do zawartości
IGNOROWANY

ST-480 PID problem z hallotronem


Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Posiadam kocioł Hartman + ST 480 PID. Chciałem ulepszyć jego pracę i zamówiłem wentylator nadmuchu z hallotronem. I tutaj się zaczął problem. Po załączeniu w menu serwisowym ( posiadam hasło) sterownik nadal nie widzi hallotronu. ST 480 zadaje 5% a wentylator kręci się na max żeby po kilku minutach ogłosić że hallotron jest uszkodzony. Połączenia elektryczne są prawidłowe ( dot RJ12). Pierwsze to co mnie zastanawia to że w dokumentacji WPA HL06 jest podane  że napięcie zasilania hallotronu to 5V dc, u mnie na RJ12 jest 12V DC. sam WPAHL06 wysyła impulsy, stwierdziłem to ( nieprofesjonalnie ale to na tym etapie wystarcza) zasilając WPA napięciem +5V dc i mierząc napięcie na białym przewodzie i stwierdziłem że się zmienia przy zmianach prędkości obrotowej. Do pełnego sprawdzenia mogę zdjąć z półki oscyloskop cyfrowy ale nie o to chodzi. Chodzi o rozwiązanie problemu dlaczego to nie działa ( a miało być tak pięknie). Rozmawiałem na ten temat z serwisem TECH ale oni  nie bardzo umieli mi pomóc . 

Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i czy go rozwiązał

Pozdr.

Bogdan

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Ja kiedyś tak samo zmieniłem zwykły wentylator na hall u kolegi. Identycznie jak opisujesz i takie same zachowanie.

Sprawdziłem jak połączone są przewody rs i w wejściach od sterownika oraz wentylatora. Okazało się, że jeden przewód jest zamieniony w przewodzie komunikacji rs. Przełożyłem zgodnie jak jest w sterowniku i smiga do dziś.

A było to samo co piszesz. Wentylator wchodził stopniowo (ale szybko) na pełną moc i po pewnym czasie pojawiała się informacja o błędzie hall

Pozdrawiam

Edytowane przez gilal
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dzięki za odpowiedź sprawdzę to jeszcze raz. Wczoraj w nocy zdemontowałem wentylator z pieca, wziąłem go na warsztat, podpiąłem pod autotrafo (miałem płynną regulację 0-100%) + zewnętrzny zasilacz + cyfrowy oscyloskop. Okazało się że jest potrzebny jeszcze opornik 4,7 k wpięty pomiędzy plus zasilania a przewód sygnałowy ( zalecenie producenta silnika w celu "podciągnięcia" poziomu sygnału). Wtedy okazało się że uzyskałem bardzo  ładne i wyraźne sygnały z hallotrona o częstotliwości  3-44 Hz dla 0-100%. Teraz pozostaje zamontowanie z powrotem wentylatora oraz jego "doregulowanie w menu serwis. Nie wiem tylko czy to dzisiaj zrobię (trochę mało czasu) oraz problem z temperaturą zewętrzną, teraz mam +12 *C a zapowiadają nawet +20*C przy tak wysokich temperaturach piec trochę "głupieje".bo nie ma nic do roboty.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...
W dniu 16.11.2019 o 08:47, Franczyk2 napisał:

Witam

Dzięki za odpowiedź sprawdzę to jeszcze raz. Wczoraj w nocy zdemontowałem wentylator z pieca, wziąłem go na warsztat, podpiąłem pod autotrafo (miałem płynną regulację 0-100%) + zewnętrzny zasilacz + cyfrowy oscyloskop. Okazało się że jest potrzebny jeszcze opornik 4,7 k wpięty pomiędzy plus zasilania a przewód sygnałowy ( zalecenie producenta silnika w celu "podciągnięcia" poziomu sygnału). Wtedy okazało się że uzyskałem bardzo  ładne i wyraźne sygnały z hallotrona o częstotliwości  3-44 Hz dla 0-100%. Teraz pozostaje zamontowanie z powrotem wentylatora oraz jego "doregulowanie w menu serwis. Nie wiem tylko czy to dzisiaj zrobię (trochę mało czasu) oraz problem z temperaturą zewętrzną, teraz mam +12 *C a zapowiadają nawet +20*C przy tak wysokich temperaturach piec trochę "głupieje".bo nie ma nic do roboty.

Pozdrawiam

Cześć, przepraszam za odkopanie tematu ale spotkał mnie podobny problem. Jak poradziłeś sobie z napięciem zasilania hallotronu. Czy w sterowniku można gdzieś się przepiąć aby uzyskać 5V czy zasiliłeś go po prostu z 12V ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, izokkozi napisał:

Cześć, przepraszam za odkopanie tematu ale spotkał mnie podobny problem. Jak poradziłeś sobie z napięciem zasilania hallotronu. Czy w sterowniku można gdzieś się przepiąć aby uzyskać 5V czy zasiliłeś go po prostu z 12V ?

Witam

Opornik 4,7 k wpiąłem bezpośrednio w puszce silnika pomiędzy + zasilania a sygnał wyjściowy dokładnie nie podam ci numeracji ani kolorów, musisz to sobie znaleźć sam miernikiem ale nie jest to trudne, nie potrzeba żadnego dodatkowego zasilania. Od  roku wentylator działa O.K jego praca a więc całego pieca jest stabilna, jest dużo lepiej niż z wentylatorem bez hallotronu. Co do pytania odnoście sterownika to: podejrzewam że na płytce może być zworka którą należy "przestawić" ale już nie szukałem tego. Dzwoniłem w tej sprawie do serwisu TECH'a ale nie bardzo uzyskałem na ten temat informacji oprócz tego że ew. musieli by podjechać sami i zdiagnozować problem ( usługa oczywiście płatna). Jako że sam jetem serwisantem-automatykiem pracującym w podobnej, bliźniaczej  branży doskonale to rozumiem że nie zdradza się ot tak pewnych "trików" i tajemnic. Mógłbym ci zrobić zdjęcie lub opisać dokładnie styki jak to zrobiłem ale dopiero piątek-sobota teraz jestem w delegacji

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor