Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu pieca z podajnikiem od Marciniak z Pleszew. Piec 20 kw z sterownikiem IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC. Metraż mieszkania 130 m2. Piec spała 160 kg w ciągu 6 dni. Moje ustawienia to,

100% czas 1:00dmuchawa 10

1% czas 4:00dmuchawa 1

Potrzymywanie

Czas przedmuchu 30s

Czas przerwy 25 min

Krotnosc podawania 1

Czas podawania 8 s

Tem. 51 C

Z góry wszystkim dziekuje

Opublikowano

Ja mam inny palnik niż Ty,ale sterownik ten sam. Dla palnika SV200 mam takie ustawienia:
Podawanie 8 sekund
Dla 100% przerwa 40 sekund dmuchawa 15
Dla 1% przerwa 2 minuty i 40 sekund dmuchawa 3
Podtrzymanie:
Przedmuch 15 sekund
Przerwa 15 minut
Krotność 1
Co do spalania to przy temperaturach jakie są teraz spala mi między 11 a 13 kilogramów/doba. Ogrzewam 80 metrów nie ocieplonego domu do temperatury 24-25 stopni (lubię jak jest ciepło) i zasobnik CWU 80 litrów do temperatury 55 stopni. Sterownik dobiera temperaturę kotła i temperaturę zaworu 4D obiegu CO (same grzejniki) za pomocą tzw pogodówki. Bardzo fajnie to działa.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dziękuję spróbuję twoje ustawienia i dam znać co i jak u mnie

 

Opublikowano

Próbowałem twoje ustawienie ja o nadal mi pali 30 kg. A dobę co może być nie tak

 

Opublikowano

"Trochę" to dużo jak na dzisiejsze temperatury... 

  Zacznij od ustalenia ile ciepła ucieka do komina - jaka temperatura spalin?

Opublikowano

Opisz dokładniej swój kocioł,jak wygląda popiół,czy czasami nie wyrzuca niespalonego węgla do popielnika. Od kiedy go użytkujesz?Opisz instalację CO,daj jakiś schemat jej i zdjęcia jak możesz. Napisałeś że masz 20 kw na 130 metrów domu. Myślę że masz za dużą moc do tego matrażu. Dom ocieplony,czy nie? Jak tak to opisz w jaki sposób. Czym więcej informacji tym łatwiej będzie znaleźć przyczynę.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Z popiołu robi się szlak. Piec używam 2 rok nie mam grzejników na poddaszu nie zrobione jeszcze. Mam podłogowe i grzejniki. Tem. Mam 51 i jak by nie mogło jej uczymac. Dom ocieplony 15 styropian poddasze docieplone 15 cm wełna

 

Opublikowano
34 minuty temu, Jojo33 napisał:

Z popiołu robi się szlak.

Czyli wygląda na to że za mocno dmuchasz i wydmuchujesz ciepło w komin

Opublikowano

To co mam zrobić klabka na dmuchawie jest zamknięta tylko Łęka szparka na 0,5 cm otwarya

a dmuchawa jest ustawiona na 3 

Opublikowano

Pytałem jaką masz temperaturę spalin .  Masz termometr w czopuchu?

U mnie temperatura spalin jest około 140*C a na powierzchni czopucha mogę położyć rękę.

Opublikowano

Tak patrzę na zdjęcia instalacji i mam pytanie. Ty masz to wszystko na jednej pompie,która jest jeszcze zamontowana na powrocie do kotła? Jeśli możesz zrób zdjęcie instalacji w taki sposób aby było widać to wszystko co masz w kotłowni.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

A jaka temperatura czopucha?     Jak chlapniesz wodą to gotuje się?    Rękę da się położyć wtedy kiedy się pali?

Czyli określ tak po chłopsku  jak gorący jest czopuch

Opublikowano

Według mnie to coś jest nie tak z instalacją, spójrzcie na zdjęcia.

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Jeszcze raz zapytam. Ty masz to wszystko na jednej pompie? Obejrzałem zdjęcia i widać tylko pompę od cyrkulacji i tam na dole za kotłem,chyba jest pompa na powrocie,która pewnie wszystko napędza. Mam rację?

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

ty masz tylko podłogówkę  czy grzejniki też  ? bo na jednej pompie to źle to widzę   , a do tego jeszcze bojler , rozrysuj najlepiej bo coś mi nie pasują podłączenia , a gdzie zabezpieczenie kotła ?

Opublikowano

Grzejniki i podłogowe mi chodzi tylko żeby dobrze ustawić piec i żeby mniej palił nie ja to zakładałem i nie umiem rozrysowac tego ukladu

Opublikowano

Pytanie czy ta podłogowa dobrze zrobiona, bo jak położona byle jak bez izolacji do "betonu" pod nią, to "gleba" wciągnie węgla. Pytanie jaka temperatura ustawiona na to podłogowe, ile trafia w te rurki...

 

Dalej widzę 130mkw kocioł 20kW i jak mnie wzrok nie myli duży palnik żeliwny potrafiący targać 35-40kW. W tak małym domu ten palnik będzie palił tylko blisko kosza i żarł na potęgę. Przy ekoenergii można wymienić środek na mniejszy urwie się minimum 5- 7kg na dobę

Opublikowano

Podloguwka zailozowana steropianu 5 cm i ekran. I tem. Sobie ustawiam ale jest zawsze ciepla

Opublikowano

beton to swoją drogą , stawiam że pompa się wyłącza i podłoga zimna to i ciągnie kociołek , a do podłogi to powinna być osobna pompa która cały czas się kula

Opublikowano

Mi panowie chodzi tylko żeby dobrze ustawić piec a nie jaki i czy dobrze jest położona instalacji. Chodzi mi żeby ustawił go tak żeby mniej spalał 