Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zmiana w schemacie


zip20

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry 
Co należało by zmienić w schemacie instalacji aby osobno grzać piętro  (sterując samymi  grzejnikami )  podłogówka może  grzać tak samo jak dół gdyż to dwa małe pomieszczania u góry.
Kocioł to ecoTEC exclusive


 

kocioł.jpg

Opublikowano
4 godziny temu, zip20 napisał:

Co należało by zmienić w schemacie instalacji aby osobno grzać piętro  (sterując samymi  grzejnikami )

zastosować dwie oddzielne grupy pompowe, jedna na parter, druga na pietro

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.