Czy podłączenie/rura naczynia przeponowego CWU powinna być odpowietrzona ?


irektuczak

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Założyłem nową instalację i podłączyłem naczynie przeponowe na CWU rurą PEX20. Układ napełniłem wodą ale mam wątpliwość. Cały układ się odpowietrzył, bo były odkręcone wszystkie krany w momencie napełniania układu wodą ale przecież w rurce i w naczyniu przeponowym zostało pewnie powietrze. Czy tak może być ? Czy dla naczynia, żeby rekompensować różnice ciśnień podczas nagrzewania wody w zasobniku, jest obojętne czy w rurce doprowadzającej i w samym naczyniu jest powietrze czy woda ?

Opublikowano

To super. 
A jak z ustawieniem ciśnienia wstępnego w naczyniu ? Fabrycznie wstępne jest na 3 bary. Moja instalacja jest hydroforowa (studnia) ustawiona i działa w przedziale 2-4 barów. Zawór bezp. 6 bar. Czy tak będzie ok ?

Opublikowano

Tylko po co naczynie przeponowe przy bojlerze w instalacji hydroforowej ? no chyba że masz za hydroforem odżelaziacze odmanganiacze itp. lub zawór zwrotny przy bojlerze

Opublikowano
3 godziny temu, sambor napisał:

To trzeba policzyć - zależy to od pojemności bojlera CW i od temp do jakiej ten bojler jest grzany.

Dodatkowo jak duże jest naczynie?

Pojemność zasobnika cwu 200l grzane do temp 45-50 przez pompe ciepła. Naczynie jest 18l.

Opublikowano
2 godziny temu, KubaSko napisał:

Tylko po co naczynie przeponowe przy bojlerze w instalacji hydroforowej ? no chyba że masz za hydroforem odżelaziacze odmanganiacze itp. lub zawór zwrotny przy bojlerze

Zawór zwrotny jest więc naczynie przeponowe niezbędne.