Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #1 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam. Piec dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania Ferroli Domiproject F24. Jak są założone wszystkie osłony komory spalania piec nie odpala, problem zanika po ich odkręceniu. Gdzie szukać problemu?
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #2 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 A jak założysz 1 osłonę to też jest źle? A 2 osłony - te boczne? Jak sprawę "psuje" osłona przednia to pewnie jakieś zwarcie lub przebicie w inst elektrycznej. Można to częściowo sprawdzić w ciemnym pomieszczeniu - może być widoczna iskra na przewodach.
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #3 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Problem zaczyna sie już po założeniu i dokręceniu tej osłony, która jest przy samej komorze spalania. Nie sprawdzałem wprawdzie jak piec się bedzie zachowywał po założeniu samej jego obudowy.
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #4 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Dokładnie chodzi o tą obudowę z tym okragłym okienkiem.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #5 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 A w takim stanie jak na zdjęciu to działa ? Jak tak to szukaj luźnych kabli, wtyczek, ew przypalonych miejsc na zdjętej obudowie
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #6 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Działa jeśli nie są podokręcane wszystkie śruby.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #7 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 To musisz zlokalizować która śruba, lub które miejsce dokręcenia powoduje przerwę w pracy. Na początek wkręć same śruby - może któraś z nich robi ten problem. Może poruszaj elementami kotła podczas jego pracy i znajdziesz winowajcę.
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #8 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Dzięki za podpowiedź. Jak przeprowadzę testy to napiszę. A jest możliwość że jest to spowodowane zbyt małym dopływem powietrza?
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #9 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Tam powietrze masz z zewnątrz - to kocioł z zamkniętą komorą spalania - powinieneś mieć albo 2 rury- spaliny i powietrze do kotła osobno albo 1 koncentryczną
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #10 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Rura jest jedna. Ale jeśli przewód kominowy byłby zapchany to objawy byłyby podobne?
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #11 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Jakby był zapchany to niezależnie czy z obudową czy bez kocioł startowałby i gasł z komunikatem o błędzie. A w tym przypadku jakiś błąd się wyświetla ?
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #12 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Tylko zielona lampka informująca o awarii zapłonu. Według instrukcji dot.to problemów z przepływem powietrza.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #13 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 to sprawdź: czy podczas startu działa wentylator, jak nie to sprawdź podłączenie przewodów do wentylatora oraz czy przewody do presostatu są podłączone prawidłowo - to konektory w plastikowych osłonach lub wtyczka może to być też uszkodzenie presostatu lub faktycznie coś w kominie- mało prawdopodobne Po prostu coś nie pozwala na przepływ powietrza - zatkany komin lub nie powoduje tego przepływu - uszkodzony lub zablokowany wentylator , lub sterownik nie dostaje inf o pracy wentylatora - czyli uszkodzony lub nie podłączony presostat. Innych opcji nie ma. Jeszcze jest uszkodzony sterownik, ale to mało prawdopodobne. Ile lat ma kocioł?
Piotr691 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor #14 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 |Kocioł ma 10 lat. Wszystko działa podczas uruchamiania bez obudowy. Ale sprawdzę wszystko i tak krok po kroku.
MarekWoj Opublikowano 19 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Witam, Czy udało się i ewentualnie w jaki sposób naprawić kocioł ? Mam takie same objawy w swoim i nie mogę rozpracować tematu ;) Na każdym forum ktoś porusza ten temat ale już nie widzę nigdzie rozwiązania. Jak można proszę o info jak udało się temat rozwiązać. Dziękuję.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.