  1. |Kocioł ma 10 lat. Wszystko działa podczas uruchamiania bez obudowy. Ale sprawdzę wszystko i tak krok po kroku.
  2. Tylko zielona lampka informująca o awarii zapłonu. Według instrukcji dot.to problemów z przepływem powietrza.
  3. Rura jest jedna. Ale jeśli przewód kominowy byłby zapchany to objawy byłyby podobne?
  4. Dzięki za podpowiedź. Jak przeprowadzę testy to napiszę. A jest możliwość że jest to spowodowane zbyt małym dopływem powietrza?
  5. Działa jeśli nie są podokręcane wszystkie śruby.
  6. Dokładnie chodzi o tą obudowę z tym okragłym okienkiem.
  7. Problem zaczyna sie już po założeniu i dokręceniu tej osłony, która jest przy samej komorze spalania. Nie sprawdzałem wprawdzie jak piec się bedzie zachowywał po założeniu samej jego obudowy.
  8. Witam. Piec dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania Ferroli Domiproject F24. Jak są założone wszystkie osłony komory spalania piec nie odpala, problem zanika po ich odkręceniu. Gdzie szukać problemu?
×
×