RadekBB Opublikowano 29 Czerwca 2019 #1 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Witajcie! Mam problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na 1. piętrze domu. Instalacja z układem otwartym, stare stalowe piony, grzejniki w większości wymienione na alu i płytowe ale na pietrze są 4 duże żeliwne grzejniki. Wydaje mi się, że zbiornik wyrównawczy jest niepoprawnie podłączony i to może być częściowa przyczyna. W zał. zdjęcie zbiornika z opisem. Macie pomysł jak to usprawnić? Chyba że się mylę, ale z tego co czytałem zgodnie z normami to na pewno nie jest wykonane.
sambor Opublikowano 29 Czerwca 2019 #2 Opublikowano 29 Czerwca 2019 To kryminał! a nie instalacja! Popraw to przed sezonem grzewczym
RadekBB Opublikowano 29 Czerwca 2019 Autor #3 Opublikowano 29 Czerwca 2019 @sambor Jakieś wskazówki jak to poprawić? Jestem na etapie zmiany kotła, ale nie wiem czy uda mi się otrzymać dotację przed zimą i w takiej sytuacji chciałbym jeszcze jeden sezon przetrzymać na obecnym kotle. Nie chciałbym jednocześnie zmieniać całej instalacji którą i tak będzie trzeba chwilę potem przebudowywać pod inny kocioł. Okiem laika naczynie powinno być większe, inaczej podłączone, przekroje rur min. 1' i podpięte do kotła, a nie do grzejnika na ostatniej kondygnacji. Pomożesz?
sambor Opublikowano 29 Czerwca 2019 #4 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Przecież sam sobie odpowiedziałeś jak ma być_ Naczynie o pojemności całkowitej ok 6-10% zładu wody Rura wprost z kotła do naczynia 1" stal lub miedź Cu28 Naczynie ok 0,5m ( min 0,3m) nad najwyższym grzejnikiem przy pompie na zasilaniu.
RadekBB Opublikowano 29 Czerwca 2019 Autor #5 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Miałem nadzieję na jakieś tymczasowe rozwiązanie na jeden sezon, a tu wychodzi na to że trzeba zrobić rewolucję.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.