Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Termet Integra II 25kw instrukcja serwisowa i problem z działaniem


sienkol007

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Mam problem z kotłem i potrzebuję instrukcji serwisowej- nie obsługi, bardzo proszę o podesłanie.

Problem polega na tym, że instalacja została podzielona na strefowe ogrzewanie podłogowe pomieszczeń tzn. w każdym pomieszczeniu gdzie jest dana pętla steruje otwarciem zaworu czujnik temperatury w pomieszczeniu. Przy ogrzewaniu małej pętli tzn. np jednego pomieszczenia kocioł przechodzi cały czas w tryb pracy L3. Po restarcie 3minutowym załącza się i grzeje z zadanej temperatury docelowej tj 40st, którą samoczynnie przekracza do 45st i przechodzi w tryb L3, i tak w kółko.  Co może być problemem? zbyt duża moc kotła do zasilenia małej pętli?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, sienkol007 napisał:

zbyt duża moc kotła do zasilenia małej pętli?

Tak moc jest zbyt duża i kocioł taktuje - jak możesz to zmniejsz moc minimalną kotła  lub wydłuż czasy między zapłonami palnika, ale większość termetów nie ma tych funkcji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany