Skocz do zawartości
IGNOROWANY

MetalFach Smart Eko Carbon problem z dogrzaniem do temp zadanej


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, jestem tu nowy na forum, poniewaz mam problem z kotlem MetalFach Smart Eko Carbon 16kw. Problem polega na tym ze ciezko lub czasem wcale nie moze dogrzac do temp. zadanej 55*C ale jesli czasem dogrzeje to bardzo szybko spada temperatura i do 50-48st. Jaka moze byc przyczyna?? Dodam ze 3 dni temu uruchomiony w domu nie ocieplone tylko sciany nie zamieszkany. Rodzaj ogrzewania to 100m2 podlogowki i 5 grzejnikow. Pomozcie bo nie moge sobie z tym poradzic. 

Opublikowano

Witam


Wrzuc schemat instalacji

Jaki sterownik, jakie nastawy

Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A wegiel jaki

 

Zrob zdjecie kaloryfera i glowicy

 

I zaworow jesli masz

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Czyli

1. Dom sie wygrzewa i pochlania wszystko albo

2. Podlogowka wyziembia kociol przez dziwne podlaczenie lub ustawienie zaworu - dodasz schemat to bedziemy dumac

3. Zrob zdjecie palika bo moze konieczne bedzie uszczelnienie palnika


Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na ktorym zdjeciu jest zawor mieszajacy z podlogowki ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie widze ale czy masz gdzies zawor np. Esbe vtc 511 ktory zabezpiecza temperaturowo kociol tzn. Dba aby powrot mial temperature wyzsza niz np. 50 stopni

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Zawor zlokalizowalem jest pod 1 pompa a z lewej innej pompy

I teraz pytanie jak to jest ustawione nie wiem czy dobrze widze ale na zaworze jest pokretlo czyli jest tam ustawiona maksymalna temperatura na podlogowke czyli jaka ????

Jaki masz sterownik ???

I czy masz czujnim temperatury powrotu ???


Jesli nie to jakimkolwiek termometrem sprawdz ta temperature

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Sterownik mam Plum ecomax860p co do poprzedniego posta, to racja dom sie wlasciwie teraz wygrzewa. Mimo to nie powinien dobic do temp. zadanej? Jeszcze mam jedno pytanie gdzie ma byc umieszczony czujnik temp powrotu? Bo w tej chwili jest na powrocie od grzejnikow. 

Opublikowano

Od najtanszego rozwiazania


1. Sprawdz jaka jest temperatura powrotu
2. Wlacz cwu w trybie ochrony powrotu, czyli pompa chodzi na okraglo ustaw na bieg 1 zwykly
3. Jesli masz w lazience drabinki zostaw glowice otwarte na maksa, kaloryfery na 3,5
4. Jesli pompa od podlogowki jest elektroniczna ustaw na bieg 1 zwykly
5. Pompa co ustaw na 1 proporcjonalna
6. Sprawdz temperature powrotu czy jest roznica, jesli tak to jaka
7. Montaz zaworu esbe vtc

Jak ustawisz od 1 do 5
Odczekaj 24 h i sprawdz efekt

Czy ten sterownik obsluguje pida albo autoadaptacje

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A gdzie jest zawor od podlogowki na pietrze ????

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

To ustaw temperature cwu na 60
Pompa sie nie wylaczy bo nie bedzie miec jak

Jak sytuacja

Jaka temp. Ma powrot ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

No w tej chwili sie wmiare unormawalo jakos tam sie dobije do 55st i tak trzyma z 5 min dopoki sie przelaczy na tryb praca jak spadnie do 53st powrot ma 44st, tylko mam pytanie bo to mnie dziwi. Gdzie ma byc zamontowany czujnik powrotu? Bo u mnie jest na powrocie z grzejnikow.

Opublikowano

Dobre pytanie

Masz 2 obiegi i tu dylemat

Czyli temp powrotu ktora podales to nie temp. Tego co wchodzi do kotla tylko wody z kaloryferow ???

Ustaw kociol na 60

Przy 55 bedzie sadza

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Sprawdz jaka jest temp powrotu z podlogowki

I pytanie gdzie wchodzi rura z zaworu od podlogowki ktora idzie na dol

Wrzuc fotke tylko opisz co jest co



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak wyniki

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na twoim miejscu otwieralbym bym pętle po kolei, zaczynając od dwóch i każdego ranka następna.  kocioł nie był w stanie dobić do zadanej bo go zaorales odkrecając wszystkie odbiorniki ciepła.jeśli masz duża powierzchnię podłogowki to wiadomo że będzie w znacznym stopniu wychladzac powrót. Sposobem może być odkrecenie najbliższego grzejnika na full tak aby powrót z niego podniósł temperature powrotu kotła lub włączenie obiegu CWU ale ma to swoje minusy. Zwiększa zapotrzebowanie na opał oraz nie jest bezpieczne gdy masz w domu dzieci - CWU będzie miało tą samą temp co kocioł.

  Jeśli to było pierwsze odpalenie niestety na początku węgiel będziesz dosypywac każdego dnia aż dom się wygrzeje

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.