Mart30 Opublikowano 27 Września 2019 Autor #26 Opublikowano 27 Września 2019 Masz spieki lub niedopalki ? Tu teraz rzuca się w oko temperatra powrotu . Jest za niska jak byk . Trochę jest spieków. To jaka powinna być temp powrotu?? ( przestawić na zaworze 4drożnym, bo reguluje ręcznie bo nie mam siłownika). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FAFAŁ Opublikowano 27 Września 2019 #27 Opublikowano 27 Września 2019 Tak daj mu cieplejszy ten powrót . Im mniejsza roznica wyjście / wejście tym mniej sterownik szaleje z modulacja . Chodzi o to by pracował jak najspokojniej na zadanej ewentualnie blisko jej. Pokaż no te spieki .
Mart30 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #28 Opublikowano 29 Września 2019 Tak daj mu cieplejszy ten powrót . Im mniejsza roznica wyjście / wejście tym mniej sterownik szaleje z modulacja . Chodzi o to by pracował jak najspokojniej na zadanej ewentualnie blisko jej. Pokaż no te spieki .Jaka powinna być optymalna temp na wyjściu (na grzejniki) ?Ponieważ temp powrotu jest z tym powiązana im ustawie więcej na wyjściu tym cieplejszy powrót. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FAFAŁ Opublikowano 29 Września 2019 #29 Opublikowano 29 Września 2019 To zależy od producenta . Ale te 60 jak masz wydaje się ok .
LordFalcon Opublikowano 29 Września 2019 #30 Opublikowano 29 Września 2019 Czy masz dwie osobne pompy do obiegu kotłowego i obiegu "domowego" (za zaworem 4D)?
Mart30 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #31 Opublikowano 29 Września 2019 Czy masz dwie osobne pompy do obiegu kotłowego i obiegu "domowego" (za zaworem 4D)?W moje instalacji 1 pompa jest na parter gdzie większość to podłogówka + 2 grzejniki, 2 pompa na piętro gdzie trochę podłogówki i 4 grzejniki3 pompa jest do bojlera. Czyli do obiegu kotłowego nie mam. Temp na wyjściu za zaworem 4d mam ustawiona na 40^ to za mało ??? A wy jaką macie ??Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
LordFalcon Opublikowano 29 Września 2019 #32 Opublikowano 29 Września 2019 Ja mam dwie pompy przy zaworze 4D, jedna zasila ogrzewanie, druga "ciągnie" w powrót kotła, pomijam teraz obieg grzania CWU, bo jest nieistotny. Zawór 4D jest sterowany siłownikiem z kotła, priorytetem jest zapewnienie minimalnej zadanej temp. powrotu (u mnie zgodnie z instrukcja kotła 55*C), natomiast dopiero po spełnieniu tego warunku otwiera się na dom, z tym, że temp. czynnika podawanego na dom jest dobierana za pomocą czujnika pogodowego i krzywej grzewczej.
FAFAŁ Opublikowano 29 Września 2019 #33 Opublikowano 29 Września 2019 Postaraj się utrzymać różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem okolo 7 stopni podczas normalnej pracy . Wiadomo jak pojdzie np z cw woda to ta różnica może się zmienic . Ale tak przy powiedzmy ustabilizowanych warunkach pracy było by dobrze miec maksymalnie te 10 stopni. Ja nie mam zaworu 4d I zadnych usprawniaczy a powrót nawet po spuszczeniu wody z baniaka cwu ma różnicy kolo 12 stopni . Teraz dorobilem połączenie pomiędzy zasilaniem a powrotem i zaworem lekko to otwieram , w takim wypadku różnica waha się okolo 2 stopnie.
Mart30 Opublikowano 29 Września 2019 Autor #34 Opublikowano 29 Września 2019 Wszystko rozumiem. To co radzicie koledzy w moim przypadku (przeróbek chciałbym uniknąć). Jaką temp mam ustawić na wyjściu, żeby wszystko w miarę poprawnie chodziło ( powrót będę się starał tak dobrać żeby była jak najmniejsza różnica?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mart30 Opublikowano 1 Października 2019 Autor #36 Opublikowano 1 Października 2019 Podsumowując, wiem że utrzymywać jak najwyższą temp powrotu, tylko jak koledzy mam regulować w Pidzie i na co zwracać uwagę i gdzie wprowadzać zmiany??Czy zmieniać moc kotła, korektę powietrza czy regulować śrubka przy wentylatorze ???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FAFAŁ Opublikowano 1 Października 2019 #37 Opublikowano 1 Października 2019 W dniu 29.09.2019 o 20:24, Mart30 napisał: W moje instalacji 1 pompa jest na parter gdzie większość to podłogówka + 2 grzejniki, 2 pompa na piętro gdzie trochę podłogówki i 4 grzejniki 3 pompa jest do bojlera. Czyli do obiegu kotłowego nie mam. Temp na wyjściu za zaworem 4d mam ustawiona na 40^ to za mało ??? A wy jaką macie ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie znam się na instalacji na tyle by powiedzieć co jest nie tak . Pewnie gdybym to zobaczył namacalne było by inaczej . Na moje rozumowanie to pompe bojlera mozna by puścić na stałe . Porob foto lub daj jakiś schemat . To i dostaniesz lepsze odpowiedzi :)
Mart30 Opublikowano 7 Października 2019 Autor #38 Opublikowano 7 Października 2019 Zauważyłem, ze praktycznie taka temp co mam ustawiona na bojlerze to w podobnej temp utrzymuje się powrót. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FAFAŁ Opublikowano 9 Października 2019 #39 Opublikowano 9 Października 2019 Czyli jak możesz to podnieś temperature bojlera . Im więcej dasz mu powrotem ciepla . Tym sterownik będzie spokojniej działał.