Grzes1975 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Witam 2 sezon pale pereko27kw na ekogroszek. Ustawienia pieca Czas podawania 10s, przerwa podawania 40s Tem. Zadana 55 Wentylator 45 Histereza 4 Praca podtrzymania 10s.przerwa 20min Wentylator 10s przerwa 10 min Wszystko jest ok. Osiaga temperature nie ma spiekow, w podt4zymaniu jest tylko 12 minut, w miedzy czasie temp. Spada o 4 st. I zaczyna mielic od nowa. Nie wiem jaka jest przyczyna, ale spala 50kg ekogroszku na dobe, a jeszcze nie ma mrozow. Mieszkam juz prawie w kotlowni, chodze po scianach. Jesli ktos wie jak ustawic to bydle, pomozcie prosze.
Grzes1975 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2018 180 metrow, gdzies doczytalem ze moze pompe na 1 bieg, mam na 3
Grzes1975 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2018 W perspetywie mam dopiecie kolejnych 100 m2 dlatego taki piec
krisgie Opublikowano 17 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 17 Grudnia 2018 2 godziny temu, konopka napisał: Kto ci wstawił takie bydlę? Hehe ;) . W ub sezonie koleżanka wymieniała kocioł bo jej wstawili 35kW "po piniądzach" na ok 100m2 ocieplonego domu ;) . Drzwiczki ciężko było otworzyć a sople smoły w środku, żałuję że nie zrobiłem foto bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem ;) . Sorry za OT.
klapoluchy Opublikowano 17 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 17 Grudnia 2018 A dom ocieplony? Histereze zmniejsza to nie będzie tak nim bujało. Jakim opałem palisz? Bo 1:4 na takim byku to calkiem galanta proporcja.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.