panieera Opublikowano 5 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Witam, zacznę od tego że niestety jestem dość zielony w obsługiwaniu pieca, a mam z tym styczność dopiero od niedawna, wiec proszę o wyrozumiałość :) Posiadam piec Defro komfort eko duo 30kw. Sterownik KiPv4 z PiD. Moje ustawienia na mocy 30 KW - min praca podajnika - 1s - maks praca podajnika - 4s -- min przerwa podajnika - 23s - maks przerwa podajnika - 30s - min went roboczy - 26 - maks went roboczy - 45 - min obroty - 170 - maks obroty - 600 Tryb nadzoru: - czas podawania/przerwa podawania - 10s/6 min - czas nadmuchu/przerwa nadmuchu- 10s/3 min - 35 bieg Moje pytania : 1. Czy ustawienia są poprawne czy coś byście zmienili ? 2. Czy jeśli mogę ustawić maksymalnie moc pieca na 50 kw czy powinienem ustawić maksymalna moc (temp na dworzu około 0 stopni)? 3. Czym się różni moc : kw RET od kw UNI? 4. Czy z kotłem z Pid, można coś zmieniać w trybie pracy czy sam sobie ustawić najlepsze ustawienia ? 5. Czy pięć powinien jak najdłużej przebywać w trybie nadzoru czy raczej stale przeskakiwac między dwoma trybami ? Z góry dzięki za pomoc !!! :)
JacekFF Opublikowano 5 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2018 30KW na ile m2 taki potwór? Teraz działasz na ręcznych nastawach tak?
panieera Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Mieszkam u kogoś innego także ciężko mi oceniać czemu taki duży piec. Powierzchnia to ok 250 m^2. Teraz dziam ciągle na trybie z PiD
SZPIEG Opublikowano 5 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Tryb nadzoru musi być taki - czas podawania/przerwa podawania - 1s/6 min - czas nadmuchu/przerwa nadmuchu- 10s/7 min bo byś go zagotował jakby rzeczywiście w niego wszedł. Jeśli PID załączony to zjedź mocą kotła w menu ustawień na 50-70%. Przy tak dużej mocy kotła to o resztę nastaw z serwisówki kontaktowałbym się z Defro.
panieera Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 5 Grudnia 2018 czyli zmienić tryb nadzoru na taki jaki podałeś? Mogę zmienić moc kotła na mniejszą lub na większą w ustawieniach mocy kotła. Tylko czy warto ? Może lepiej zmienic moc na 15 kw niż zmniejszać do 50 % ?
JacekFF Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Tylko nie wiadomo czy piec będzie działał prawidłowo jak zmienisz mu kw. Ja bym zmniejszył moc i zmienił pracę na pid lub raczej odwrotnie bo jak nie będziesz na pid to nie możesz zmienić mocy. Moim zdaniem kocioł jest za duży i dlatego dużo pali. Mój sąsiad ma 34kw na 230m2 i przez zimę spala 8 ton groszku. Gigantyczne ilości. A tobie ile właściwie pali?
panieera Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #7 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jestem na PiD cały czas i mogę zmieniać moc pieca. Latem miałem ustawione 15 kw , gdy zrobiło się zimniej to zmieniłem moc najpierw na 25 kw teraz na 30 KW, nie wiem czy słusznie. przy temp ok 5-10 stopni i 25 kw palił około 600 kg na miesiąc. teraz przy temp ok 0 stopni i mocy 30 KW pali coraz więcej, ok. 1000 kg na miesiąc. Z tego co wiem (jeszcze tu nie mieszkalem) zeszłej zimy było jeszcze gorzej (pierwsza zima grzewcza tego budynku ) ok. 1500 kg na miesiąc. to spróbuję zmniejszyć znów moc na razie na 25 kw i ustawienia trybu nadzoru tak jak mówiłeś (z tego xo pamiętam to takie były wcześniej zanim coś zmieniałem) no i zobaczymy czy będzie lepiej tak ?
Zbyszko125 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #8 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zmniejszenie mocy kotła z poziomu sterownika? Rzecz polega na tym że nastawami sterownika ogranicza się moc w jaką może wejść kocioł. Fizycznie tymi nastawami nie zmieni się jego mocy. Za dużo parametrów do ogarnięcia aby wprowadzić prawidłowe nastawy dla laika. Dla takiego potwora musi być odpowiedni palnik, a ten musi dostać odpowiednią ilość paliwa aby utrzymał zadaną temperaturę. Nie rozumiem instalatorów że montują o dwa razy za duże kotły, czemu ma to służyć? Chyba tylko dbają o swoją i producenta kieszeń, a już końcowy klient jest nie ważny bo to jego kasa płynie na zakup kotła i potem opału.
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Jeśli chodzi o funkcję "moc kotła" to u mnie np można zmienić między 25 s 110 %. Zmienia się wtedy ogólnie praca kotła, czas podawania, ilość podawanego paliwa itp. Ja ostatnio zmieniłem moc ze 100% na 80% i przestały mi się robić spieki. Widać także odrazu na wykresie że kocioł inaczej pracuje.
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Zbyszko125 : rozumiem. Sprawdziłem wczoraj sobie na stronie : cieplowlasciwe.pl jakie zapotrzebowanie ma ten budynek i wyszło 16 kw, a parametry budynek i tak podałem na zapas ... widocznie ten piec 30 KW jest tutaj po prostu zbyt duży. . JacekFF : ja mogę zmienić moc kotła na 2 sposoby , pierwszy to procentowo , w menu ustawien, drugi to zmienić teoretyczna moc kotła , w menu serwis, w parametrach. ( ponizej zdjecia ). i zmiana mocy tez zmienia mi ustawienia przy trybie pracy . Może i tak warto zmniejszyć te moc , chociaż teoretycznie , to zawsże to coś da ? Wiecie czym się różni w parametrach mocy RET od Uni? np. mam opcje 15 kw RET i tak samo wszystkie moce w UNI np. 20 kw UNI. Poniżej zdjęcia.
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Ret to masz palnik retortowy a uni to rynnowy. Ja bym nie zmieniał mocy na wejściu bo kocioł może działać nieprawidłowo. Zmień tylko moc w ustawieniach. Na wejściu ustaw taką moc jaką masz na tabliczce znamionowej.
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #12 Opublikowano 6 Grudnia 2018 to zostawię 30 KW RET bo mam retortowy z tego co patrze .. i zmienię moc w ustawieniach mocy na razie na 80 % i zobaczymy co wyjdzie . a ustawienia w trybie nadzoru zrobię takie jak podawaliscie wyżej : podawanie : 1s/6 min nadmuch : 10 s / 7 min takie muszą zostać tak? a wyjaśnicie mi dlaczego ? czy nie lepiej więcej podawac i dmuchać żeby dłużej utrzymać go w trybie nadzoru ?
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Pokazalibyście wykres pracy kotła taki wzorcowy jak powinien wyglądać?
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 6 Grudnia 2018 4 minuty temu, panieera napisał: to zostawię 30 KW RET bo mam retortowy z tego co patrze .. i zmienię moc w ustawieniach mocy na razie na 80 % i zobaczymy co wyjdzie . a ustawienia w trybie nadzoru zrobię takie jak podawaliscie wyżej : podawanie : 1s/6 min nadmuch : 10 s / 7 min takie muszą zostać tak? a wyjaśnicie mi dlaczego ? czy nie lepiej więcej podawac i dmuchać żeby dłużej utrzymać go w trybie nadzoru ? Ale ty jedziesz na pidzie czy na nastawach ręcznych? Na ręcznych nie masz możliwości zmiany mocy kotła a znów na pidzie nie zmienisz nastawów no chyba że w ustawieniach serwisowych. Tak przynajmniej jest u mnie.
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 6 Grudnia 2018 2 minuty temu, panieera napisał: Pokazalibyście wykres pracy kotła taki wzorcowy jak powinien wyglądać? Kocioł jak działa na pidzie to wychodzi ok 3-4 stopnie ponad zadaną i po jakimś czasie schodzi w dół do ok 2 stopnie poniżej zadanej i tak w koło. Na ręcznych dłużej powinien być w podtrzymaniu. Wykres idealny to prawie linia prosta z lekkimi wzniesieniami
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #16 Opublikowano 6 Grudnia 2018 a jak sprawdzić to czy na pewno jest na pidzi bo się gubię juz czy jest czy nie . tryb nadzoru mam w ustawieniach normalnie, nie w ustawieniach serwisowych.
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Jak włączysz sterownik to on automatycznie jest w pid. Można też w ustawieniach włączyć praca z pid to się chyba nazywa. Jak działa pid to na dole wyświetlacza pod temperaturą kotła zadaną pisze "praca" lub moc kotła w % jeśli zmniejszysz ze 100%. Jak kocioł działa na 100% to pisze tylko praca. Znów jak kocioł nie działa na pid tylko na nastawach ręcznych wtedy w tym miejscu jest wyświetlany czas podawania, podtrzymania itp
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #18 Opublikowano 6 Grudnia 2018 no to mam z Pid bo jest napisane : praca , lub nadzór w zależności w co przechodzi . czyli zmienić ustawienia nadzoru na takie jakie podałeś wyżej. bo niepotrzebnie najwidoczniej tam zmieniałem. myślałem że jak najdłużej powinno się go trzymać w podtrzymaniu a to jednak tak nie jest .. zmienię moc kotła na 80 % i zobaczę jakie parametry się zmienia i co się będzie dzialo i dam wam znać :) wielkie dzięki póki co .
lechumb Opublikowano 6 Grudnia 2018 #19 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Kocioł jak działa na pidzie to wychodzi ok 3-4 stopnie ponad zadaną i po jakimś czasie schodzi w dół do ok 2 stopnie poniżej zadanej i tak w koło. Na ręcznych dłużej powinien być w podtrzymaniu. Wykres idealny to prawie linia prosta z lekkimi wzniesieniamiNie do końca z tą pracą w dwóch stanie że musi być więcej w podtrzymaniu. w podtrzymaniu to opał się kisi a nie spala i tylko masz straty bo wydziela się wsadza asada to nie spalony węgiel więc nawet w pracy ręcznej dąży się do tego żeby pies nie odstawial się. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka minusem pracy ręcznej jest to że gdy już ustawisz dobrze kocioł a warunki na dworzu się zmienią to znowu musisz ustawiać z powrotem kocią bo masz sztywną wpisane na stawy a w pracy PID masz przedział od do i PID powinien sobie poradzić w każdych warunkach atmosferycznych wtedy jest dobrze też pid skonstruowany.
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #20 Opublikowano 6 Grudnia 2018 nie zaliczyło nic ... w takim razie wezmę tryb PiD i zostawię moc 30 KW RET taka jak na tabliczce a zmienię tylko procentowo na 80 % no i tryb nadzoru zostawię taki jaki jest ustawiony na początku standardowo . zobaczymy co się wydarzy .
Zbyszko125 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Generalnie jest zasada że kocioł nie powinien się odstawiać, praca ciągła wbrew pozorom wcale nie powoduje większego zużycia opału, czyściej w kotle. Pytanie do jakiej najniższej mocy potrafi zejść ? Np u mnie 15kw praca ciągła i najniższa moc do jakiej zszedł to 1.2 kw niestety jest to zbyt nisko ,bo kocioł zaczyna już "wariować" i wymuszone ma moc min1.5 kw. Z taką mocą pracuje gdy za oknem powyżej 5 st. Czy autor postu posiada zawór 4D ? Jak rozwiazana ochrona powrotu? Jak steruje temp w "chacie" ( zawory term. na grzejnikach + pogodówka+ 4D) czy w inny sposób?Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #22 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Zbyszek dużo trudnych pytań na które niestety nie znam odpowiedzi. Mogę gdzieś sprawdzić takie rzeczy , przy piecu ? przypomnę ze jestem zielony .. co to znaczy ze nie powinien obstawiać ? praca ciągła to praca w podtrzymaniu tak ? Ponownie jeszcze raz pytanie : 1. schodzic lepiej mocą pieca w menu serwis i zmienić np na 15 kw RET 2. czy lepiej w menu ustawien zmienić moc pieca np na 80 % a w menu serwis zostawić 30 kw RET? jak uważacie?
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Przy starcie sterownika wybierz prawidłową moc bo może źle pracować
panieera Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor #24 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Ok to włączę od nowa pięc i wybiorę moc 25 kw na początek, czy myślicie że nawet mniejsza ?
JacekFF Opublikowano 6 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Jak włączysz sterownik to wybierz tyle kw ile ma kocioł a moc zmniejsz w ustawieniach ze 100% na mniej. Te kotły mają modulacje mocy i zazwyczaj pracują od 25% do 100. Mój ma nawet 110
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.